Трехходовой клапан

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алексей Назимов
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 14:28
Репутация: 0

Трехходовой клапан

Сообщение Алексей Назимов »

Скажите пожалуйста, зауженный диаметр трехходового клапана как то влияет на систему отопления

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. шумы
2. местные сопростивления = более мощный насос на их преодаления

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Если KVS достаточный, то нет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А какой достаточный?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
А какой "зауженный диаметр"? :roll:

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
А я с какого х.. его знаю?
Подходящий под данные условия.
А счетчики что, тоже под диаметр трубопровода подбираете?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Интересно а счетчики почему на размер меньше ставят?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Счетчики подбирают по расходу - чтоб минимальный и максимальный расходы находились в допустимых для счетчика пределах. И потом уж смотрят на диаметры.
А про трехходовой - сначала ставят минимальный (по шуму, по перепаду давления) по номограммам для 3-х ходовых (по расходу, который должен быть известен). Потом считают всю систему - подбирают насос, рассчитывают сопротивление системы и т.п. И потом корректируют выбранный 3-х ходовой, если есть какие-либо проблемы по насосу.

Алексей Назимов
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 14:28
Репутация: 0

Re: Трехходовой клапан

Сообщение Алексей Назимов »

Трехходовик 3/4 переходит на трубу 75 диаметра, это нормально или нет?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Алексей Назимов писал(а):Трехходовик 3/4 переходит на трубу 75 диаметра
Ни о чем не говорит.
Бывает, трехходовик к стрелке больше сотки прикручен.

Аватара пользователя
marsoviy
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 янв 2009, 13:04
Репутация: 1
Откуда: MINSK
Контактная информация:

Re:

Сообщение marsoviy »

Dim@ писал(а):А какой достаточный?
Достаточный когда он выполнит, пропустит необходимое количество теплоносителя чтоб поднять температуру в контуре до требуемой с учотом теплопотерь в контуре.
Если недостаточен то даже при полном открытом сечении клапан не может выполнить поставленной задачи даже надрываясь и изображая шум.
Вы же знаете, чего дразните людей?
Отопление на дровах железом

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Наверное, оптимальным будет Kvs , равный (1-1,5)Kv регулируемой системы? :galant:
Изображение

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»