Подскажите пожалуйста!!!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Алексей Назимов
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 14:28
Репутация: 0

Подскажите пожалуйста!!!

Сообщение Алексей Назимов »

Семиэтажное здание, индивидуальная котельная, мощные котлы Висман. Система от ИТП расходится на две системы, у одной из которых не греет последних три стояка, перепробовал много вариантов, не чего не получается. Что делать?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Алексей Назимов писал(а):перепробовал много вариантов
озвучте их
скорее всего или насосы не справляются, или система не отбалансирована.
проект есть?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Схемка и вариант которые были в студию.Так как я занимаюсь монтажом СО на стройке то хотел бы уточнить и такой вопрос:с монтажниками полностью расчитались?Мастырка от нас это частенько бывает,при вашей скупости.

Ответить