Шум в системе автономного отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Малой
- Претендент
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Шум в системе автономного отопления
[quote="kReSt";p="23817"]Суть проблемы:
Имеется 3-х комнатная квартира. Установлена система автономного отопления. Котел Ferroli Domina F24E. Всего в квартире 4 радиатора. И так, когда я включаю отопление у меня в радиаторах шум. Причем, шум этот, днем практически не слышен: перекрывается шумом, который идет с улицы. Ночью же, спать конечно можно, но все таки без этого шума было комфортнее.
Котел стоит в небольшой кладовке. Через стенку от него - первая комната. Шум в радиаторе присутствует. Далее по пути следования труб (кстати далее после этой комнаты диаметр медных труб меняется с 18 до 15 мм), вторая комната. Ситуация аналогичная - шум присутствует. В третьей комнате - тишина. Никакого шума вообще не слышно, даже если приложить ухо к радиатору (этот радиатор последний в системе).
Кстати, шум этот, вроде как звук работы помпы. Но при этом, когда я стою в одном помещении с котлом, то саму помпу еле слышно. Ситуацию немного спасло снижение количества оборотов в помпе - трехпозиционный переключатель на самом моторе. Но полностью ликвидировать таки не удалось.
Давление в системе в среднем 1,5 ?атмосферы?. У нескольких знакомых аналогичные котлы, и пока вроде на шум не жаловались.
В чем может быть дело? Попались криворукие мастера? Может у кого было нечто подобное?
Если необходимо, дам дополнительную инфу (только укажите какую)[/quote]
Термостатические вентиля на приборах отопления присутствуют??
Имеется 3-х комнатная квартира. Установлена система автономного отопления. Котел Ferroli Domina F24E. Всего в квартире 4 радиатора. И так, когда я включаю отопление у меня в радиаторах шум. Причем, шум этот, днем практически не слышен: перекрывается шумом, который идет с улицы. Ночью же, спать конечно можно, но все таки без этого шума было комфортнее.
Котел стоит в небольшой кладовке. Через стенку от него - первая комната. Шум в радиаторе присутствует. Далее по пути следования труб (кстати далее после этой комнаты диаметр медных труб меняется с 18 до 15 мм), вторая комната. Ситуация аналогичная - шум присутствует. В третьей комнате - тишина. Никакого шума вообще не слышно, даже если приложить ухо к радиатору (этот радиатор последний в системе).
Кстати, шум этот, вроде как звук работы помпы. Но при этом, когда я стою в одном помещении с котлом, то саму помпу еле слышно. Ситуацию немного спасло снижение количества оборотов в помпе - трехпозиционный переключатель на самом моторе. Но полностью ликвидировать таки не удалось.
Давление в системе в среднем 1,5 ?атмосферы?. У нескольких знакомых аналогичные котлы, и пока вроде на шум не жаловались.
В чем может быть дело? Попались криворукие мастера? Может у кого было нечто подобное?
Если необходимо, дам дополнительную инфу (только укажите какую)[/quote]
Термостатические вентиля на приборах отопления присутствуют??
Первые два пункта обязательно.
Замена насоса ршит проблему высокой скорости теплоносителя в системе (хотя практически, возможно, довольно проблематично заменить насос, я порекомендавал бы байпасик с регулировкой смастрячить).
Замена насоса ршит проблему высокой скорости теплоносителя в системе (хотя практически, возможно, довольно проблематично заменить насос, я порекомендавал бы байпасик с регулировкой смастрячить).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Slayer";p="24328"]Шум ещё дросселированием снизить можно,например на мультифлексах подачу и обратку регульнуть,или краном обратным,но одним не получится.[/quote]
это в первую очередь надо, отрегулировать все балансировочные клапана
2. поставить насос на минимальную скорость
3. установить байпас с перепускным клапаном после насоса
4. если не поможет установить балансировочный вентиль на обратку
а так чтобы как раз не было таких проблем, надо было просто сделать проект отопления, там обычно указываются все настройки вентилей и подбирается насос. А в вашем случае может ничего не помочь. Чтобы понять что там все равно придется все рассчитать, т.е. без проекта никуда))))
это в первую очередь надо, отрегулировать все балансировочные клапана
2. поставить насос на минимальную скорость
3. установить байпас с перепускным клапаном после насоса
4. если не поможет установить балансировочный вентиль на обратку
а так чтобы как раз не было таких проблем, надо было просто сделать проект отопления, там обычно указываются все настройки вентилей и подбирается насос. А в вашем случае может ничего не помочь. Чтобы понять что там все равно придется все рассчитать, т.е. без проекта никуда))))