Нужна консультация
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужна консультация
Добрый день. Наконец то дали отполение. Но батареи ужасно горячие. Дети обжигаются. В квартире стоит вот такая штуковина как на картинке
Есть какой то регулятор со шкалой, наш сантехник не знает что это. А так же на батареях установлен такой вот регулирующий вентель FAR на котором стоят буквы A и С, т.е. крутим открываем в А закрываем С. Подскажите можно ли как то с помощью этого вентеля и кранов регулировать температуры батареи. Уменьшить ее. Дома жара открываем уже окна.
Спасибо.
Есть какой то регулятор со шкалой, наш сантехник не знает что это. А так же на батареях установлен такой вот регулирующий вентель FAR на котором стоят буквы A и С, т.е. крутим открываем в А закрываем С. Подскажите можно ли как то с помощью этого вентеля и кранов регулировать температуры батареи. Уменьшить ее. Дома жара открываем уже окна.
Спасибо.
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Нужна консультация
1. Вентиль в шкафу (с красной рукояткой) похож на балансировочный. Служит для уменьшения ( что Вам и нужно) или увеличения, протока, теплоносителя. Крутите в сторону уменьшения цифр на шкале - по часовой стрелке.
2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
- Репутация: 7
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Терморегулирующий вентиль, при превыщении заданной температуры, он немного уменьшает проходное сечение, тем самым автоматически уменьшая поток теплоносителя.arkadiimamont писал(а):что такое ТЕРМОвентиль?
Не обязательно, может быть и шаровой в таком исполнении, как сказали ранее.calmar писал(а):это не кран. это - вентиль. ТЕРМОвентиль
Попробуем этот красный вентель поставить на 1. На нем по кругу стоят цифры до 9 и в маленьком окошке еще. Цифры в окошке меняются только после полного оборота всех цифр сверху. Изначально стояло в положении в окошке 3, попробуем накрутить 1. Посмотрим
Спасибо за консультации. Отпишусь, если уменьшу температуру батарей.
Спасибо за консультации. Отпишусь, если уменьшу температуру батарей.
Re: Нужна консультация
у белых оборотов можно сделать много.scuba72 писал(а): 2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
вот отыскал картинку вентеля на входе
Называется он по инету если рыться Балансировочный вентиль Comap 750 ручной. Осталось понять что такое цифры на нем и как им пользоваться.
Называется он по инету если рыться Балансировочный вентиль Comap 750 ручной. Осталось понять что такое цифры на нем и как им пользоваться.
Последний раз редактировалось vegas76 10 дек 2012, 08:51, всего редактировалось 2 раза.
Re:
белые вентили мы открывали перед отопительным сезоном, когда проходила проверка системы, первый раз подавали тепло. Сантехник открыл полностью, спустил воздух из радиатора и сказал ничего больше не трогайте, закрыл кран на входе и ушел. Вот теперь дали тепло и жесть Он руками разводит говорит лучше не лазить ну как обычно.касимов писал(а):Заверни до упора ,дай остыть и отворачивай по немногу.Сделай нужную температуру.Может быть отвернуть нужно самую малость.vegas76 писал(а):у белых оборотов можно сделать много.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
На фото - балансировочный клапан, тип 750 и 751(В).http://www.nemen.ru/index/our-product/c ... n-balance3" onclick="window.open(this.href);return false;
Похоже на балансировку Данфосс, Герц или TA. У них внутри штока есть упор, который регулируется мелким ключек 4 мм. Этот упор не дает полностью открыть клапан - если сделана предустановка. Т.е. сохраняет предустановку после закрытия-открытия.
Похоже на балансировку Данфосс, Герц или TA. У них внутри штока есть упор, который регулируется мелким ключек 4 мм. Этот упор не дает полностью открыть клапан - если сделана предустановка. Т.е. сохраняет предустановку после закрытия-открытия.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так тот сантехник потупости его и накрутил. так что тепрь походу прийдется полюбому балансировать. но термостатическе головки конечно надобно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
почти нет, он за проток отвечает, им можно конечно температуру понизить, но это несколько глупо. им вообще систему балансируют, не в вашей квартире а в доме. тоесть если вам жарко, просто поставьте термостатические головки, у вас простые краны. вентильные, у нас тож ткие продаются, есть такие под шестигранник внутренний, а есть такие вот, с крутилкой. вот его надо поменять на кран с термовентилем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
он тогда будет закрывать сам батарею, если в комнате будет теплее чем вы установили на нем, и открывать если станет холоднее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
чувствую будет весело, потому что я звонил у кого то жара как у меня у кого то холодно а если он на всех будет разный наверняка накрутили же многие, то это будет долгая песня.Dim@ писал(а):балансировочник отвечает за то, что бы во всем доме тепло распределялось равномерно.
Ясно спасибо большое
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
И что за переполох среди "сантехников"?Да это балансировочный клапан комап и крутить его можно (если сделана предустановка и она зафиксирована)так как он настроен на нужный kvs для конкретно вашей квартиры .Чтобы понизить t закройте вентиль на батарее и после того как она остынет открвайте его (вентиль)понемногу.Можно поменять не сам вентиль,а его клапан под термоголовку.Сантехника из УК надо чуток подучить,в общем у Вас всё хорошо не партесь.