Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Нужна консультация

Сообщение vegas76 »

Добрый день. Наконец то дали отполение. Но батареи ужасно горячие. Дети обжигаются. В квартире стоит вот такая штуковина как на картинке Изображение
Есть какой то регулятор со шкалой, наш сантехник не знает что это. А так же на батареях установлен такой вот регулирующий вентель FAR Изображение на котором стоят буквы A и С, т.е. крутим открываем в А закрываем С. Подскажите можно ли как то с помощью этого вентеля и кранов регулировать температуры батареи. Уменьшить ее. Дома жара открываем уже окна.
Спасибо.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Нужна консультация

Сообщение scuba72 »

1. Вентиль в шкафу (с красной рукояткой) похож на балансировочный. Служит для уменьшения ( что Вам и нужно) или увеличения, протока, теплоносителя. Крутите в сторону уменьшения цифр на шкале - по часовой стрелке.
2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

это не кран. это - вентиль. ТЕРМОвентиль

arkadiimamont
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
Репутация: 7

Сообщение arkadiimamont »

calmar
А что такое ТЕРМОвентиль?

Аватара пользователя
Aleksander
Претендент
Претендент
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
Репутация: 4
Откуда: Приморкий Край, Находка

Сообщение Aleksander »

arkadiimamont писал(а):что такое ТЕРМОвентиль?
Терморегулирующий вентиль, при превыщении заданной температуры, он немного уменьшает проходное сечение, тем самым автоматически уменьшая поток теплоносителя.
calmar писал(а):это не кран. это - вентиль. ТЕРМОвентиль
Не обязательно, может быть и шаровой в таком исполнении, как сказали ранее.

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Сообщение vegas76 »

Попробуем этот красный вентель поставить на 1. На нем по кругу стоят цифры до 9 и в маленьком окошке еще. Цифры в окошке меняются только после полного оборота всех цифр сверху. Изначально стояло в положении в окошке 3, попробуем накрутить 1. Посмотрим :)
Спасибо за консультации. Отпишусь, если уменьшу температуру батарей.

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Re: Нужна консультация

Сообщение vegas76 »

scuba72 писал(а): 2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
у белых оборотов можно сделать много.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

vegas76 писал(а):у белых оборотов можно сделать много.
Заверни до упора ,дай остыть и отворачивай по немногу.Сделай нужную температуру.Может быть отвернуть нужно самую малость.

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Сообщение vegas76 »

вот отыскал картинку вентеля на входе Изображение
Называется он по инету если рыться Балансировочный вентиль Comap 750 ручной. Осталось понять что такое цифры на нем :) и как им пользоваться.
Последний раз редактировалось vegas76 10 дек 2012, 08:51, всего редактировалось 2 раза.

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение vegas76 »

касимов писал(а):
vegas76 писал(а):у белых оборотов можно сделать много.
Заверни до упора ,дай остыть и отворачивай по немногу.Сделай нужную температуру.Может быть отвернуть нужно самую малость.
белые вентили мы открывали перед отопительным сезоном, когда проходила проверка системы, первый раз подавали тепло. Сантехник открыл полностью, спустил воздух из радиатора и сказал ничего больше не трогайте, закрыл кран на входе и ушел. Вот теперь дали тепло и жесть :) Он руками разводит говорит лучше не лазить :) ну как обычно.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

На фото - балансировочный клапан, тип 750 и 751(В).http://www.nemen.ru/index/our-product/c ... n-balance3" onclick="window.open(this.href);return false;
Похоже на балансировку Данфосс, Герц или TA. У них внутри штока есть упор, который регулируется мелким ключек 4 мм. Этот упор не дает полностью открыть клапан - если сделана предустановка. Т.е. сохраняет предустановку после закрытия-открытия.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Красный вентиль трогать не надо - его настраивают монтажники при пуско-наладке системы отопления дома, а радиаторные вентиля можно крутить. Я бы даже порекомендовал установить на них термостатическую головку.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так тот сантехник потупости его и накрутил. так что тепрь походу прийдется полюбому балансировать. но термостатическе головки конечно надобно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Сообщение vegas76 »

т.е получается этот балансировочный вентель не отвечает за температуру в радиаторах?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

почти нет, он за проток отвечает, им можно конечно температуру понизить, но это несколько глупо. им вообще систему балансируют, не в вашей квартире а в доме. тоесть если вам жарко, просто поставьте термостатические головки, у вас простые краны. вентильные, у нас тож ткие продаются, есть такие под шестигранник внутренний, а есть такие вот, с крутилкой. вот его надо поменять на кран с термовентилем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

он тогда будет закрывать сам батарею, если в комнате будет теплее чем вы установили на нем, и открывать если станет холоднее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

балансировочник отвечает за то, что бы во всем доме тепло распределялось равномерно.

vegas76
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 21:54
Репутация: 0

Re:

Сообщение vegas76 »

Dim@ писал(а):балансировочник отвечает за то, что бы во всем доме тепло распределялось равномерно.
чувствую будет весело, потому что я звонил у кого то жара как у меня у кого то холодно :) а если он на всех будет разный наверняка накрутили же многие, то это будет долгая песня.
Ясно спасибо большое :)

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

У клапана есть штуцера для подключения расходомера. Балансировку и настройку делают либо на основе расчетных настроек - должно быть в проекте. Либо с помощью прибора (но надо знать требуемые расходы из проекта).

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

И что за переполох среди "сантехников"?Да это балансировочный клапан комап и крутить его можно (если сделана предустановка и она зафиксирована)так как он настроен на нужный kvs для конкретно вашей квартиры .Чтобы понизить t закройте вентиль на батарее и после того как она остынет открвайте его (вентиль)понемногу.Можно поменять не сам вентиль,а его клапан под термоголовку.Сантехника из УК надо чуток подучить,в общем у Вас всё хорошо не партесь.