Имеем: настенный котел (Протерм 23ВТВЕ) в инструкции к которому указана максимальная суммарная длина воздухозаборного+дымоотводного трубопроводов д80мм = 20метров (минус 1метр на каждый поворот 90гр). На всякий случай запросили и получили у производителя письменное подтверждение.
Горгаз не принимает объект ссылаясь на то, что максимальная длинна горизонтального участка (дымоотвода) не может привышать 3-х метров. А у нас 5+5=10м. Все попытки объяснить, что речь в СНиПе (на который они ссылаются) идет о естественной тяге, а у нас турбовыхлоп, не находят понимания у инспекции.