Правильность (допустимость) монтажа подводки к радиаторам
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
на мой взгляд как-то полупрофессионально сделано: вроде и не любители, но и до профи еще далеко, как правильно заметили выше "на скорую руку". перехлесты очень грубо, так нельзя,чертить все надо на бумаге чтобы их избежать или минимизировать. Да и подключение радиаторов далеко не айс.
За таккой монтаж 3--.
За таккой монтаж 3--.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вязанки такие нельзя делать, стяжка плохая будет. либо ее наду будет делать очень толстая. перехлесты труб вообще вах.. ну а перегиб трубы под радиатором... ну тут вообще караул.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Заломов труб быть не должно однозначно.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Какие именно СНИПы относятся к теплому полу и отоплению? где посмотреть ? т.к. это наиболле аргументированный запрос.Dim@ писал(а):2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
Собираюсь найти специалиста для надзора.Dim@ писал(а):3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
Увеличить толщину стяжки по всему полу не могу, т.к. есть ноль уже и вставлены и двери на лоджии и "французские окна" под этот ноль. Об этом было сказано заранее и заказывался проект с этим условием, в проекте есть чертеж разрез пола, где указана толщина. т.ч. этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слойDim@ писал(а):4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
"Экономии" не шла и речь !, Подрядчик (и проектировщик) вообще не ограничивался. В результате в тридорога продали мне материал и немеренные цены на работы. Вздыхая соглашался на это, учитывая что фирма обещала супер работы, (15лет опыта, мы лучшие в Москве и т.д. пафос)Dim@ писал(а):5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
диман, какие там нафих 3 см над стяжкой? ты посмотри на высоту висящих радиаторов. даже если стяжку сделать по срез одной трубы, то уже радиатор низко выйдет...Dim@ писал(а):1. Заломов труб быть не должно однозначно.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.
про утепление не говорю только по причине неизвестности что за этаж, может межэтажное перекрытие, тогда это нестрашный косяк.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а вам и не надо, вы за это деньги платите а не получаете.этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слой
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Владимирская обл.oleg.dmitrievic писал(а):а вы вообще где территориально?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Re:
триакомводолейЕкб писал(а):название в студию, пусть их вся страна знает
Заказал у них проект и монтажные схемы: отопления, кондиционирования, вентиляции, электрики пылесос и умный дом (его отказались делать, т.к. выхлоп мал оказался для них) Отданы деньги за материал и половина работы, т.е. по договору .