Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
german3w
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 12:25
Репутация: 0
Откуда: Украина, Донецк
Контактная информация:

Сообщение german3w »

Я вообще не работаю металлопластиком для монтажа отопления. Уже более 5 лет монтируем пластиковыми трубами ( стаби, или типа: ASG), и проблем не возникало!
Сайт о сантехнике :: http://3-w.name

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

Работу приостановили, вот часть работ :cry:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ох беда-беда, огорчение :(
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Монтажников нужно гнать за одну трубу с надломом.
Это же хватает наглости не устранить моментально это позорище?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

на мой взгляд как-то полупрофессионально сделано: вроде и не любители, но и до профи еще далеко, как правильно заметили выше "на скорую руку". перехлесты очень грубо, так нельзя,чертить все надо на бумаге чтобы их избежать или минимизировать. Да и подключение радиаторов далеко не айс.
За таккой монтаж 3--.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

ааа! нашел надлом. Трубу менять, без обсуждений и споров. Будут спорить гоните в шею, вместе с материалами.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вязанки такие нельзя делать, стяжка плохая будет. либо ее наду будет делать очень толстая. перехлесты труб вообще вах.. ну а перегиб трубы под радиатором... ну тут вообще караул.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Заломов труб быть не должно однозначно.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Да так большинство и делает. Что тут скрывать. Фирма по другому и не умеет. Лучше проект+частные мастера с осмотром сделанных ими объектов.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Другой человек писал(а):с осмотром сделанных ими объектов
А что даст осмотр неквалифицированному заказчику? Он разве разбирается?
Придет сосед, скажет - мне вот парни делали, усё работает, дешево, давай...
И пропал.

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

Dim@ писал(а):2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
Какие именно СНИПы относятся к теплому полу и отоплению? где посмотреть ? т.к. это наиболле аргументированный запрос.
Dim@ писал(а):3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
Собираюсь найти специалиста для надзора.
Dim@ писал(а):4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
Увеличить толщину стяжки по всему полу не могу, т.к. есть ноль уже и вставлены и двери на лоджии и "французские окна" под этот ноль. Об этом было сказано заранее и заказывался проект с этим условием, в проекте есть чертеж разрез пола, где указана толщина. т.ч. этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слой :(
Dim@ писал(а):5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
"Экономии" не шла и речь !, Подрядчик (и проектировщик) вообще не ограничивался. В результате в тридорога продали мне материал и немеренные цены на работы. Вздыхая соглашался на это, учитывая что фирма обещала супер работы, (15лет опыта, мы лучшие в Москве и т.д. пафос)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Если в проекте вязанок нет, то делайте по чертежу что бы не было пиз...жу!:)
В любом случае монтаж сделан небрежно, я своих работников дрючу за такие работы, заставляю переделывать. Тем более бюджет был,
сделать все по человечески.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):1. Заломов труб быть не должно однозначно.
2. Если монтажники делали как им вздумается - обязать их все сделать согласно проекту и СНИПам.
3. Предупредить подрядчика и нанять специалиста на технадзор за их работами, специалиста можно найти на форуме.
4. В тех местах гду трубы в кучу - если над трубами остается место под стяжку толщиной минимум 3см то можно оставить как есть. Если меньше 3см, стяжка в этом месте может лопнуть - то это просчет или проектировщиков, либо просчет монтажников, либо технологически нельзя сделать иначе - тогда тупо увеличиваете толщину стяжки по этажу.
5. Утепление теплого пола полное Г...но, работать будет не эфективно - будете греть плиту перекрытия. Чей просчет не знаю - или монтажников (проектировщиков) либо "экономия" хозяев.
6. У теплого пола не вижу отстенной изоляции и деформационных швов - надо исправить ДО заливки пола бетоном.
диман, какие там нафих 3 см над стяжкой? ты посмотри на высоту висящих радиаторов. даже если стяжку сделать по срез одной трубы, то уже радиатор низко выйдет...

про утепление не говорю только по причине неизвестности что за этаж, может межэтажное перекрытие, тогда это нестрашный косяк.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а вы вообще где территориально?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

Вот чертежик из проекта, соответственно ноль тут одинаков по всей квартире. Никакие вязанки тут не прокатят.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

этих вязанок не должно быть, другой вопрос что я и сам не знаю как распределить такое кол-во труб в один слой
а вам и не надо, вы за это деньги платите а не получаете.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

oleg.dmitrievic писал(а):а вы вообще где территориально?
Владимирская обл.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ммда, совсем далеко.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

АндрейР писал(а):(15лет опыта, мы лучшие в Москве и т.д. пафос)
название в студию, пусть их вся страна знает :evil:

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

водолейЕкб писал(а):название в студию, пусть их вся страна знает :evil:
триаком
Заказал у них проект и монтажные схемы: отопления, кондиционирования, вентиляции, электрики пылесос и умный дом (его отказались делать, т.к. выхлоп мал оказался для них) Отданы деньги за материал и половина работы, т.е. по договору .