Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ,
СИТУАЦИЯ В СЛ
ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ,
НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ.
ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ,
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?
ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ
СИТУАЦИЯ В СЛ
ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ,
НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ.
ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ,
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?
ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/fb ... 7eb6a5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ЭТО БАЙПАС И НАСОС
ЭТО БАЙПАС И НАСОС
Так и должно быть.tagaleks писал(а):ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
Чтобы ничего не делать в системе, попробуйте сначала
- выставить скорость насоса на минимум
- полностью открыть все вентили на радиаторах, вряд ли там на 40 метрах балансировка нужна
Если ничего не даст, то
- заменить насос на менее производительный или автоматический (Альфа2)
- поставить перепускной клапан
- держать байпас приоткрытым
У меня у самого дома байпас, только на нормальном вентиле, а не шаровом
А что даст альфа 2 он же тоже 25 ка.
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Abil писал(а):Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.
температура на котле 42 градуса, а вентели все прикручивать и до какого момента, пока шум не прекратиться или как?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
откручивать а не прикручивать. еще может быть неправильно подача и обратка стоит. в этом случае тоже возможно появление звука на термоголовках.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
у меня полностью откручены до упора
В смысле неправильно подача и обратка?имеется ввиду насос поставить на обратку? а смысл, что изменится скорость теплоносителя? бред.
у valtec написано шум при превышении давления в 0,5 бар на термоклапанах неизбежен.
Как вы думаете если сделать так
1.удалить все термоголовки и поставить регулировочные угловые краны, не шаровые.
2.удалить из системы байпас, подключить насос напрямую, без него.
3. заменить насос на альфа 2.
или без термоголовок шум исчезнет и без смены насоса?
менять краны и на обратке и на подаче, или только на подаче?
у valtec написано шум при превышении давления в 0,5 бар на термоклапанах неизбежен.
Как вы думаете если сделать так
1.удалить все термоголовки и поставить регулировочные угловые краны, не шаровые.
2.удалить из системы байпас, подключить насос напрямую, без него.
3. заменить насос на альфа 2.
или без термоголовок шум исчезнет и без смены насоса?
менять краны и на обратке и на подаче, или только на подаче?
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну еще вариант там вам при монтаже на этих клапанах пропуск на минимум поставили. хотя это уже врятли.
странно что у вас из-за такого маленького насоса клапана гудят, но в вашем случае надо поставить вентиль и открыть его настолько чтоб небыло шума и еще чуть чуть. и котлу и насосу от этого будет только лучше.
а, да, еще можно чуть закрыть термоклапан, тогда звук тоже может исчезнуть. есть у меня один клиент, у которого одна из жалом на систему сконструированную чудо мотажером был шум от радиатора, победил выставив термоголовки на четверку.
странно что у вас из-за такого маленького насоса клапана гудят, но в вашем случае надо поставить вентиль и открыть его настолько чтоб небыло шума и еще чуть чуть. и котлу и насосу от этого будет только лучше.
а, да, еще можно чуть закрыть термоклапан, тогда звук тоже может исчезнуть. есть у меня один клиент, у которого одна из жалом на систему сконструированную чудо мотажером был шум от радиатора, победил выставив термоголовки на четверку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
http://www.honeywell-ec.ru/item/513/" onclick="window.open(this.href);return false;
если поставить такое, мне пойдёт для уменьшения шума
если поставить такое, мне пойдёт для уменьшения шума