СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Сообщение tagaleks »

ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ,
СИТУАЦИЯ В СЛ
ПРОВЕЛИ НОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ ТРУБЫ ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ,ПЛОЩАДЬ ДОМА ОТАПЛИВАЕМАЯ 39,2 М2, КОТЕЛ ЖИТОМИР 10 КВТ, РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЙ GLOBAL ISEO 10 СЕКЦИОННЫЕ 7 ШТ,НА НИХ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕРМОКЛАПАНА VALTEC ПОД ТЕРМОГОЛОВКИ,
НАСОС GRUNDFOS UPS 25-40, РАЗВОДКА ДВУХТРУБНАЯ НИЖНЯЯ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ЗАКРЫТЫЙ НА 18 ЛИТРОВ, СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ.

ИТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО НАХОДИТЬСЯ В ДОМЕ НЕВОЗМОЖНО, А СПАТЬ И ПОДАВНО, ШУМ ОТ РАДИАТОРОВ, ГУЛ, КАК БУДТО РАБОТАЕТ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР В КОМПЕ,
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ СИЛЬНЫЙ НАПОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,(НАСОС СИЛЬНЕЕ ЧЕМ НАДО,ИЗ ЗА ЭТОГО ШУМЯТ ТЕРМОКЛАПАНА, А РАДИАТОРЫ ПРОСТО УСИЛИВАЮТ ШУМ ОТ НИХ, ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕТ, ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?
ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?

ШУМ НЕ ДАЁТ СПАТЬ, ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ?
ФОТО НЕКОТОРЫЕ ВНИЗУ
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/fb ... 7eb6a5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ЭТО БАЙПАС И НАСОСИзображение

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

ЭТО РАДИАТОР И ТЕРМОКЛАПАН
Изображение

ЭТО ОБВЯЗКА КОТЛА
Изображение

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

tagaleks писал(а):ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ПРИОТКРЫВАЮ БАЙПАС НАПОЛОВИНУ И ШУМ ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ НЕ ОТКРЫВАЯ БАЙПАС?ИЛИ МОЖНО ЧТО БЫ ОН БЫЛ ПРИОТКРЫТ ВСЕГДА?
Так и должно быть.

Чтобы ничего не делать в системе, попробуйте сначала
- выставить скорость насоса на минимум
- полностью открыть все вентили на радиаторах, вряд ли там на 40 метрах балансировка нужна


Если ничего не даст, то
- заменить насос на менее производительный или автоматический (Альфа2)
- поставить перепускной клапан
- держать байпас приоткрытым

У меня у самого дома байпас, только на нормальном вентиле, а не шаровом :)

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

У меня насос на еденице, дело в том что менее 25 ки насосы не делают.
все вентели и всё что только можно открыто на максимум, у вас байпас приоткрыт, если да то это не на что не влияет, т.е не насосу не котлу от этого хуже не будет?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Насосу только лучше будет.
Главное, чтобы дальние радиаторы прогревались - т.е. чтобы напор насоса сильно не упал.

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

А что даст альфа 2 он же тоже 25 ка.
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 17:02, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тем что он сам мощность снижает когда надо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Re:

Сообщение tagaleks »

Abil писал(а):Систему можно попробовать прижать вентилями, которые у Вас есть на обратке радиаторов. Это перераспределит потери давления между всеми (в том числе термостатическими) клапанами.
Можно понизить температуру на котле - чтобы понизить температуру теплоносителя и термостаты на радиаторах будут больше открываться. Хотя из-за этого будет немного снижена температура воздуха в комнатах из-за уменьшения средней температуры радиаторов.
Обвязка котла полипропиленовой трубой - не лучшее решение. Есть опасность быстрого старения труб из-за высоких температур.

температура на котле 42 градуса, а вентели все прикручивать и до какого момента, пока шум не прекратиться или как?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

откручивать а не прикручивать. еще может быть неправильно подача и обратка стоит. в этом случае тоже возможно появление звука на термоголовках.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Re:

Сообщение tagaleks »

у меня полностью откручены до упора

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

В смысле неправильно подача и обратка?имеется ввиду насос поставить на обратку? а смысл, что изменится скорость теплоносителя? бред.
у valtec написано шум при превышении давления в 0,5 бар на термоклапанах неизбежен.

Как вы думаете если сделать так
1.удалить все термоголовки и поставить регулировочные угловые краны, не шаровые.
2.удалить из системы байпас, подключить насос напрямую, без него.
3. заменить насос на альфа 2.
или без термоголовок шум исчезнет и без смены насоса?
менять краны и на обратке и на подаче, или только на подаче?
Последний раз редактировалось tagaleks 11 янв 2013, 19:28, всего редактировалось 1 раз.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Вот господа,к спору давнишнему ,про установку насоса на подаче или на обратке.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я про то что у вас вода в радиаторах против шерсти идет, возможно. тогда термоголовки тоже поют.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

tagaleks
В какую сторону направление термоголов?

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

термоклапана поют, а не термоголовки.
как на фото, и стоят так же
Изображение

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

на фото с радиатором в начале поста видно как стоит.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну еще вариант там вам при монтаже на этих клапанах пропуск на минимум поставили. хотя это уже врятли.
странно что у вас из-за такого маленького насоса клапана гудят, но в вашем случае надо поставить вентиль и открыть его настолько чтоб небыло шума и еще чуть чуть. и котлу и насосу от этого будет только лучше.

а, да, еще можно чуть закрыть термоклапан, тогда звук тоже может исчезнуть. есть у меня один клиент, у которого одна из жалом на систему сконструированную чудо мотажером был шум от радиатора, победил выставив термоголовки на четверку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

http://www.honeywell-ec.ru/item/513/" onclick="window.open(this.href);return false;
если поставить такое, мне пойдёт для уменьшения шума

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»