Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Правильность монтажа отопления (качествен. грамотный монтаж)

Сообщение АндрейР »

Уважаемые специалисты, я создавал тему:
"Правильность (допустимость) монтажа подводки к радиаторам"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=20060
Но теперь обсуждение вышло за рамки той темы, поэтому создаю новую ЭТУ.
Причиной служит то что по всей видимости, без вникания в монтаж и без обсуждения со сторонними специалистами, принять работу и подписать акт выполненных работ просто не возможно!
Ну и второй повод, это приличнейщая сумма за выполнение работ,. поэтому и качество хотелось бы подобающее..
Поэтому в данной теме хочу выкладывать фото и вопросы по ходу выполнения монтажа отопления, а у кого будет возможность и опыт обсудить, буду признателен. Может это пригодится и другим.
начало обсуждения можно поглядеть по ссылке выше, а сейчас имеем выполненную работу на фото:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

пока выглядит все красиво на фото, единственное балансировочные вентиля на коллеторах смущают - можете выложить аксонометрию всей системы отопления и параметры насосов котельной?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

То, что под трубами ТП - это не утеплитель, а одно название. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нет утеплителя под трубами ТП- это косяк, дальше и смотреть не стоит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

RUZALIN писал(а):Нет утеплителя под трубами ТП- это косяк, дальше и смотреть не стоит.
Угу, и с перепугу накромсали на сектора сильно. :)

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

При тонкой стяжке используем в место утеплителя на трубах гофру оранжевую. А то при таких шлейфах стяжка развалится.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

А вообще проблема потратить деньги эффективно даже более серьезная, чем заработать. Сочувствую, но помочь мы все мало чем можем. Остается только наблюдать.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Другой человек писал(а):Остается только наблюдать.
и учиться как не надо делать.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я там вижу.
1 плохой утеплитель не предназначенный для уиспользования в стяжке теплого пола, если пол дополнительно не утеплен, то греть будет плохо, (темболее что шаг укладки, как по мне, великоват. хотя и в пределах нормы), к томуже в любом случае будет дополнительный расход ресурсов на отопление. Но если это показан второй и выше этаж, то не критично, просто немного выкинутых денег.

2 толстый утеплитель на трубах подвода, я использую клейкую ленту пенофлекс, если стяжка тонкая. если стяжка довольно большая планируется, то толщина такого утеплителя это плюс, в том числе и по деньгам на материал/работу.

3 балансировочный вентиль который на отопление поставили .. чтоб им всю жизнь их менять потом, вот так стоящие. можно было в вашем случае, пусть и имея только такой шкаф в наличии, сделать еще один угол, заведя трубу под нижний коллектор и параллельно ему повесить балансир. после чего еще одним углом увести трубу в пол.
Такое соединение коллекторов некритично, хотя за теже деньги можно взять недавно появившиеся сборные коллектора от ТЕЦЕ из пластика. плюс в большем качестве, более простого и дешевого ремонта в случае чего и меньшей теплоотдаче. плюс не размораживается. а вот коллектора от тимми, которые у вас стоят очень даже. Можно было взять фогельнотовские, там есть уже готовые варианты до 11 выводов включительно. Кстати вот еще что. заннавские фитинг красивые и дорогие, но вот муфта которой вам коллектора скрутили, накрученная на паклю. видел я уже лопнутые после подачи давления. до сих пор с собой одну вожу, показываю клиентам :). так что принимайте ТОЛЬКО после опрессовки.

4 можно было существенно уменьшить количество труб на подвод к петлям теплого пола используя 20ю трубу для подвода и разделяя ее потом на несколько петель 16 трубы. петлей тихельмана. хотя если это металлопласт то так лучше неделать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

VikT писал(а):То, что под трубами ТП - это не утеплитель, а одно название. :?
третий этаж, сейчас без отопления ниже +11 не опускается температура. С учетом всего этого теплому полу нужно будет только на +10 нагревать данную площадь.

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение АндрейР »

Другой человек писал(а):Угу, и с перепугу накромсали на сектора сильно. :)
что это значит ? какие сектора ?

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

Другой человек писал(а):При тонкой стяжке используем в место утеплителя на трубах гофру оранжевую. А то при таких шлейфах стяжка развалится.
у меня тоже были такие сомнения, монтажники говорят что, на эти шлейфы надо положить сетку картами и делать стяжку над утеплителем 3см, соответственно в местах где нет труб получится 7см

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

Выкладываю Деталировку котельной и обвязок коллекторов.
Блин, кажется в колекторе отопления косяк:(., вход с выходом перепутан, вентиль на выход поставили,... и воздухоотводчики в ТП не поставили как по пректу написано...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Если это третий этаж, то и с утеплителем не велика беда, не первый же. А так нормально сделано, не понятно, что смущает. По поводу балансиров не очень понятно, сколько киловатт или м.куб/час они должны пропускать, скорее всего помогать не будут балансиры, но и вредить тоже не будет
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

АндрейР
а в автокаде есть у вас проект? можете выложить?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

igor1307 писал(а): А так нормально сделано, не понятно, что смущает
Лучевая СО,4 лишних отвода на подключении к радиатору и нет крепежа труб перед ним(радиатором) ,про полы и теплоизоляцию уже сказали.
Последний раз редактировалось ivanich 20 янв 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

Dim@ писал(а):АндрейР
а в автокаде есть у вас проект? можете выложить?
не недают они..., всё только в pdf... жадные.

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Re:

Сообщение АндрейР »

ivanich писал(а):
igor1307 писал(а): А так нормально сделано, не понятно, что смущает
Лучевая СО,4 лишних отвода на подключении к радиатору и нет крепежа труб перед ним ,про полы и теплоизоляцию уже сказали.
не понял, что значит "4 лишних отвода, и нет крепежа перед ним"

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

в колекторе отопления подача и обратка перепутаны местами, но может и нет страшного в это ничего ?
да и вентиль стоит на обратке вместо подачи,
В проекте то нарисовано по другому..

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

По мне чем 6 отводов (уголков) ставить, красивей и практичней поставить подводку из хромированной трубы.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»