Необходимость трехходовика в теплых полах

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Необходимость трехходовика в теплых полах

Сообщение oleg.dmitrievic »

В общем не раз уже тут многие, в том числе и я, выкладывали фотографии как теплый пол делают без смесительных узлов, нераз я на объектах видел что при укладке ТП неукладывают отстенную изоляцию и не делят теплый пол на зоны.

На многих объектах это прокатывало, но овт довелось мне лицезреть что на одном, непрокатило.
Изображение
Изображение
Изображение
В принципе это ествствено, на этом объекте были допущены все, возможные правила, и съекономленно на всех возможных материалах. лишбы система заработала в принципе.
Ну а более подробно об этом я выложил тут - http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... &Itemid=23" onclick="window.open(this.href);return false; . жду комментариев :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

В принципе есть еще один такой же санузел, в томже доме. цвет плитки другой а вот эффект тотже :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а причем здесь теплые полы если стены трескаются? это поди касяк строителей

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

Тоже думаю, что полы не в первую очередь виновны.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

они от пола пошли.
просто плитка там более менее удержалась.

Дим. там нет отстенной изоляции нет трехходовика. в мороз котел даванул 80 градусов в стяжку, просто дом еще недостроен и там никого небыло, соотвествено никто не ощутил теплоты этого пола и не понял что что-то тут не так...

ты хочеш сказать что это не закономерное явление?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

просто фотография это не передает. но разошлись они как раз таки от пола. на ванну посмотри. там милиметров 8 точно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

есть такая теория , что пол разваливает дом. На практике не встречал - обычно пол пучит. Плитку поднимает и т.п. 90% полов сделаны самоделкиными и дикими абреками без подмеса и шпарят на 80 град. А байку, что ТЦ развалился и рухнул от расширения ТП где-то слыхал )) Демфер больше защищает от теплопотерь и долговечность пирога ТП, а высокая температура больше вредит тем, что пыляку держит на уровне дыхания

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

ни хрена !! а площадь пола какая ?
oleg.dmitrievic писал(а):милиметров 8

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Даже если 80 градусов было, строители накосячили.
Например, буржуи всегда угловые щели в плитке заделывают силиконом, а не затирками.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну весь пол 8 на 9. но тамже еще и был какойто зазор всетаки. просто явно не такой как щас.
Я если чсетно сам такое вижу первый раз, незнаю насколько дикие были эти абреки, но факт есть факт, теплый пол без смесителя, изоляции нет, зон нет, и два санузла в разных частях дома с разехавшимися стенами.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Code писал(а):Даже если 80 градусов было, строители накосячили.
Например, буржуи всегда угловые щели в плитке заделывают силиконом, а не затирками.
да хрен с ней с плиткой. эти щели можно хоть плинтусами закрыть. я хотел показать что можно получить при копеечной экономии.

надеюсь тут все понимают что не в плитке дело? стены то какую нагрузку получают? сто со строением вообще может произойти? ладно один раз может выдержит, а если его так лихорадить долгое время?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

у меня сосед по даче себе дом каркасный строил. а каркас собрал не на гвоздях а на черных саморезах. Ему ленивый только не сказал что так нельзя, надо или на гвоздях, или на белых, специальных или на желтых на крайний случай, а он как осел, у меня брат себе так построил и стоит уже сколько....
Обшил его вобщем ОСП, и уехал на родину. на свое счастье. в общем ветер у нас как то поднялся, и развалило его будку как домик карточный... это я к тому что есть нормы и правила и их надо соблюдать неукоснительно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

calmar писал(а):есть такая теория , что пол разваливает дом. На практике не встречал - обычно пол пучит. Плитку поднимает и т.п.
это если стены прочные, а если дом каркасный? как ты думаеш? стены разведет или пол вспучит?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

ну Митрич, все правильно , с детства видели как шифер гвозди поднимает на сантиметр от солнца, что, говорю что смесители не нужны ? просто не видел разваленЫх стен от ТП

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

АРМЯНСКИЙ ВАРИАНТ ПОЛА : туруба - пысок - стяжька -пылытка . Вах тэпло ! Какой смэсител, дарагой ?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

calmar писал(а):ну Митрич, все правильно , с детства видели как шифер гвозди поднимает на сантиметр от солнца, что, говорю что смесители не нужны ? просто не видел разваленЫх стен от ТП
да это вообще не очень частое явление, просто тут както прям совсем карта легла :) былбы он хоть кирпичный, думаю никто б и не заметил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

пенофол на стены заворачиваем и на 10-ти квадратах, хоть какой-то термошов. А вообще без ленты очень редко.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

лучше вообще никогда.
потому что может это конечно и не из-за тупорылого исполнения ТП, а посчет строителей как Дима сказал, но что-то я сомневаюсь. построенно то все очень даже ничего, (если не считать инженерки), а делалось все одной бригадой как зак говорит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

brazilets
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.

Сообщение brazilets »

По принципу "где тонко, там и рвется"..... Если плита ТП примыкает без демфера к ГК, то "блыснет" стена.......Если примыкание к капитальной стене из, например, кирпича, то восстанет кафель на полах :-) В одном курортном городе с улыбкой наблюдал, как старательная бригада мастеров на все руки паяла теплый пол из 25го полипропилена PN 20..............При запуске упал шкаф-пенал для документов..............
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот и я так думаю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg