Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
САНДАЛЕТ
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 19:45
Репутация: 0

Проблема с котолом Protherm

Сообщение САНДАЛЕТ »

Помогите, зарегился из-за этой проблемы. Днем было отключение электричества, сейчас пошел запускать котел. Он включился работает, но непрерывно травит воду через сосок который типа от расширения... причем чем выше давление в системе тем сильнее травит... В общем хелп, выключить не могу, дома ребятня, а воды уже полгаража набежало..

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

менять или мембрану в расширительном баке или сам расширительный бак - если травит воду через нипель (который похож на автомобильный) значит прохудилась мембрана. Если в Подмосковье находитесь могу отправить к вам монтажника, контакты в профиле

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а там подпитки то нету?
пол гаража с РБ врятли набежит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

brazilets
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.

Сообщение brazilets »

"Сосок типа от расширения" - требует уточнения: или ниппель мембранного бака, или подрывной клапан (снизу котла, если навесной). Если первое, то Дмитрий прав - проще и быстрее поменять бак. Если подрывник, то могут быть варианты... Травит кран подпитки, к примеру...........
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

отсекаем котел от подпитки (физически), хотя толи я дурак, толи лыжи не едут.. при чем здесь отключение липездричества?
далее смотрим РБ, по необходимости меняем (симптомы указывают на разрыв "груши")
ну в принципе все что можно сказать по описанной ситуации :?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

модель котла бы спросили для начала-экстрасенсы)))

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Re:

Сообщение xpurp »

водолейЕкб писал(а):модель котла бы спросили для начала-экстрасенсы)))
все газовые котлы имеют сходный принцип действия :mrgreen: так что модель не так уж важна (кроме особых случаев) :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

если это клз, то там есть бойлер , а вот предклапана кажись нет. Нет светы бойлер остыл...