Проблема с одним контуром теплого пола

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дима777
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Проблема с одним контуром теплого пола

Сообщение Дима777 »

Доброго дня, вопрос следующий: в частном доме смонтирован теплый пол на площади порядка 100 м2. Установлен коллектор на 10 выходов с расходомерами, смесительный узел с насосом и термостатическим трехходовым клапаном, подложка теплого пола пенопласт 30 мм. Дом 2-х этажный, на первом этаже 9 контуров, 1 контур на втором этаже (S=8 м2). В верхней точке установлены автовоздушники, петли отбалансированы, расчетные потери напора 1,5 м, насос в рабочей точке дает напор 5 м. Проблема как раз со вторым этажом, греет очень слабо и фиг знает почему. Расход в контуре есть (2 л/мин), на подаче 45С, дельта 10С, воздуха вроде нет. Первый этаж работает отлично.
469

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. плохо отбалансирован контур
2. большие транзитные теплопотери в контуре или в конструкции ТП 2го этажа
3. завоздушивание контура

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Могу предположить, что радиаторы по второму этажу сняты для выполнения отделочных работ, потому пол второго этажа превратился в единственную грелку. Ещё предположу, что с переключением котла на ГВС половой насос опрокинет циркуляцию в радиаторном контуре, что может приводить к ударам от запирания термоклапанов радиаторных. Может стоит зашунтирорвать это дело обратным клапаном между подачей и обраткой котла? Но это так, к делу не относится.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

межэтажное перекрытие плохо теплоизилировано под полом - как вариант - плита отбирает тепло
Частая ошибка - " от кого изолировать - в хате усё ! "

Дима777
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Дима777 »

Dim@ писал(а):1. плохо отбалансирован контур
2. большие транзитные теплопотери в контуре или в конструкции ТП 2го этажа
3. завоздушивание контура
Спасибо за ответ.
1. Все контуры отбалансированы на расчетные расходы, может, конечно, расходомеры врут, но это маловероятно.
2. Теплопотерь на транзит почти нет, т.к. длина подводки метров 20 и она теплоизолирована K-Flex 6 мм, плюс дельта не больше 10 градусов.
3. А вот на счет воздуха есть большие сомнения, только не воздух а водород из-за дешевого китайского алюминия. Хотя стоят 4 автовоздушника в общей сложности, плюс стравливали вручную, вполне может быть пробка, но тогда почему расход есть?
cineman писал(а):Могу предположить, что радиаторы по второму этажу сняты для выполнения отделочных работ, потому пол второго этажа превратился в единственную грелку. Ещё предположу, что с переключением котла на ГВС половой насос опрокинет циркуляцию в радиаторном контуре, что может приводить к ударам от запирания термоклапанов радиаторных. Может стоит зашунтирорвать это дело обратным клапаном между подачей и обраткой котла? Но это так, к делу не относится.
Радиаторы висят и прекрасно работают, контур 2 этажа всего 8м2, обратный клапан как раз для этого есть (на фото видно)

Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
calmar писал(а):межэтажное перекрытие плохо теплоизилировано под полом - как вариант - плита отбирает тепло
Частая ошибка - " от кого изолировать - в хате усё ! "
Изоляция - 30 мм пенопласта ПСБ-С 35 кг/м3

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

ну пардона прошу - должно работать )) Если изоляция не поверх трубок

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

еще один вариант, если все остальное исключено - монтажники кто клал трубу или строители которые заливали пол перегнули(заломили) трубу и тем самым заузили сечение (а может вообще его перекрыли).
судя по фоткам- труба металопластик?

Дима777
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Дима777 »

calmar писал(а):ну пардона прошу - должно работать )) Если изоляция не поверх трубок
)) Я один раз видел теплый пол из стальной трубы Ду 25, сваренной лесенкой и засыпанную сверху керамзитом, чтобы сильно горячо не было, но пенопласт на трубу ложить, это перебор

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Dim@ писал(а):еще один вариант, если все остальное исключено - монтажники кто клал трубу или строители которые заливали пол перегнули(заломили) трубу и тем самым заузили сечение (а может вообще его перекрыли).
судя по фоткам- труба металопластик?
Да, металлопластик Valtec(( Может и залом, была такая мысль, но заказчик клянется, что глаз с таджиков не спускал... В общем спасибо за ответы, будем опять спускать воздух...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а увеличить расход череж конттр? Как дельту измеряли?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

расход 2 л-мин на 8 квадратов - даже с заломом - греть должно. по остальным плетям какой расход ?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Сообщение ARGUS »

он же пишет что необходимый проток есть. не понятно тогда в чем дело. если бы был воздух или завоздушено, не отрегулировали бы на нужный проток скорее всего. такое ощущение, что очень большой теплосъем где то
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

талибы намутили чего-то

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

должно та должно, но не греет, крутить надо.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

десять градусов снимает куда -то ть ))

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Проблема с одним контуром теплого пола

Сообщение ARGUS »

Дима777 писал(а):Доброго дня, вопрос следующий: в частном доме смонтирован теплый пол на площади порядка 100 м2. Установлен коллектор на 10 выходов с расходомерами, смесительный узел с насосом и термостатическим трехходовым клапаном, подложка теплого пола пенопласт 30 мм. Дом 2-х этажный, на первом этаже 9 контуров, 1 контур на втором этаже (S=8 м2). В верхней точке установлены автовоздушники, петли отбалансированы, расчетные потери напора 1,5 м, насос в рабочей точке дает напор 5 м. Проблема как раз со вторым этажом, греет очень слабо и фиг знает почему. Расход в контуре есть (2 л/мин), на подаче 45С, дельта 10С, воздуха вроде нет. Первый этаж работает отлично.
469
а если все контура теплых полов закрыть кроме проблемного, как он себя поведет?
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

как мерял? Проверить расходомер.
Около 4.5 киловаты?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Дима777
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Дима777 »

гpязнуля писал(а):а увеличить расход череж конттр? Как дельту измеряли?
Когда остальные контура закрываешь, поплавок полностью садится, но такого сопротивления там быть не может, либо пробка, либо залом, либо полтергейст... Дельту - на подаче стоит градусник, на обратку накладной термометр

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

или я лежа общитался?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Дима777
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 16:35
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re:

Сообщение Дима777 »

гpязнуля писал(а):как мерял? Проверить расходомер.
Около 4.5 киловаты?
Всего на пол 5.5 кВт

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

думается нет там циркуляции. Скидывай один край контура и промывай через подпитку. А там видно будет.
Замеры мне кажутся некоректными.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»