Проблема с одним контуром теплого пола
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема с одним контуром теплого пола
Доброго дня, вопрос следующий: в частном доме смонтирован теплый пол на площади порядка 100 м2. Установлен коллектор на 10 выходов с расходомерами, смесительный узел с насосом и термостатическим трехходовым клапаном, подложка теплого пола пенопласт 30 мм. Дом 2-х этажный, на первом этаже 9 контуров, 1 контур на втором этаже (S=8 м2). В верхней точке установлены автовоздушники, петли отбалансированы, расчетные потери напора 1,5 м, насос в рабочей точке дает напор 5 м. Проблема как раз со вторым этажом, греет очень слабо и фиг знает почему. Расход в контуре есть (2 л/мин), на подаче 45С, дельта 10С, воздуха вроде нет. Первый этаж работает отлично.
Могу предположить, что радиаторы по второму этажу сняты для выполнения отделочных работ, потому пол второго этажа превратился в единственную грелку. Ещё предположу, что с переключением котла на ГВС половой насос опрокинет циркуляцию в радиаторном контуре, что может приводить к ударам от запирания термоклапанов радиаторных. Может стоит зашунтирорвать это дело обратным клапаном между подачей и обраткой котла? Но это так, к делу не относится.
Re:
Спасибо за ответ.Dim@ писал(а):1. плохо отбалансирован контур
2. большие транзитные теплопотери в контуре или в конструкции ТП 2го этажа
3. завоздушивание контура
1. Все контуры отбалансированы на расчетные расходы, может, конечно, расходомеры врут, но это маловероятно.
2. Теплопотерь на транзит почти нет, т.к. длина подводки метров 20 и она теплоизолирована K-Flex 6 мм, плюс дельта не больше 10 градусов.
3. А вот на счет воздуха есть большие сомнения, только не воздух а водород из-за дешевого китайского алюминия. Хотя стоят 4 автовоздушника в общей сложности, плюс стравливали вручную, вполне может быть пробка, но тогда почему расход есть?
Радиаторы висят и прекрасно работают, контур 2 этажа всего 8м2, обратный клапан как раз для этого есть (на фото видно)cineman писал(а):Могу предположить, что радиаторы по второму этажу сняты для выполнения отделочных работ, потому пол второго этажа превратился в единственную грелку. Ещё предположу, что с переключением котла на ГВС половой насос опрокинет циркуляцию в радиаторном контуре, что может приводить к ударам от запирания термоклапанов радиаторных. Может стоит зашунтирорвать это дело обратным клапаном между подачей и обраткой котла? Но это так, к делу не относится.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Изоляция - 30 мм пенопласта ПСБ-С 35 кг/м3calmar писал(а):межэтажное перекрытие плохо теплоизилировано под полом - как вариант - плита отбирает тепло
Частая ошибка - " от кого изолировать - в хате усё ! "
Re:
)) Я один раз видел теплый пол из стальной трубы Ду 25, сваренной лесенкой и засыпанную сверху керамзитом, чтобы сильно горячо не было, но пенопласт на трубу ложить, это переборcalmar писал(а):ну пардона прошу - должно работать )) Если изоляция не поверх трубок
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Да, металлопластик Valtec(( Может и залом, была такая мысль, но заказчик клянется, что глаз с таджиков не спускал... В общем спасибо за ответы, будем опять спускать воздух...Dim@ писал(а):еще один вариант, если все остальное исключено - монтажники кто клал трубу или строители которые заливали пол перегнули(заломили) трубу и тем самым заузили сечение (а может вообще его перекрыли).
судя по фоткам- труба металопластик?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Проблема с одним контуром теплого пола
а если все контура теплых полов закрыть кроме проблемного, как он себя поведет?Дима777 писал(а):Доброго дня, вопрос следующий: в частном доме смонтирован теплый пол на площади порядка 100 м2. Установлен коллектор на 10 выходов с расходомерами, смесительный узел с насосом и термостатическим трехходовым клапаном, подложка теплого пола пенопласт 30 мм. Дом 2-х этажный, на первом этаже 9 контуров, 1 контур на втором этаже (S=8 м2). В верхней точке установлены автовоздушники, петли отбалансированы, расчетные потери напора 1,5 м, насос в рабочей точке дает напор 5 м. Проблема как раз со вторым этажом, греет очень слабо и фиг знает почему. Расход в контуре есть (2 л/мин), на подаче 45С, дельта 10С, воздуха вроде нет. Первый этаж работает отлично.
Во всем виноваты проектировщики
Re:
Когда остальные контура закрываешь, поплавок полностью садится, но такого сопротивления там быть не может, либо пробка, либо залом, либо полтергейст... Дельту - на подаче стоит градусник, на обратку накладной термометргpязнуля писал(а):а увеличить расход череж конттр? Как дельту измеряли?
Re:
Всего на пол 5.5 кВтгpязнуля писал(а):как мерял? Проверить расходомер.
Около 4.5 киловаты?