Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Плюсы и минусы глицеринового теплоносителя?
Плюсы и минусы глицеринового теплоносителя?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну поидее, недолжен он влиять на резину и прочие вещи, сильнее обычного
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 21 мар 2013, 22:45, всего редактировалось 2 раза.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Во, очень убедительная точка зрения.
http://www.tgvservis.ru/page1/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tgvservis.ru/page1/" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Перлов по ссылке хватаетbwt писал(а):http://www.tgvservis.ru/page1/

"Теплоемкость и теплоотдача антифриза примерно на 20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, 20 - 40% тепловой энергии вы отправляете в атмосферу"
Это как интересно, насчитали?
"С антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы"
А кто вообще оцинковку на отопление ставит?
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Не, но точка зрения то имеет право на жизнь?!
А как Вы относитесь к мнению Baxi?
Пункт 5
http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze" onclick="window.open(this.href);return false;
Так это же ещё в "жидком состоянии".
А если уже произошло образование "смолянистых отложений"? см. фото выше..
А по "оцинковке"..
А ведь практически во всех шаровых кранах, терморегулирующих вентилях и узлах, резьбовых,
пресс, компрессионных фитингов выполненных из "горячепрессованной латуни"
(кроме Far и Oventrop - 36,5
, содержание цинка 38 - 40%. Даже у "самого - самого китая".
А как Вы относитесь к мнению Baxi?
Пункт 5
http://www.baxi.ru/advertisement/articles/antifreeze" onclick="window.open(this.href);return false;
Так это же ещё в "жидком состоянии".
А если уже произошло образование "смолянистых отложений"? см. фото выше..
А по "оцинковке"..
А ведь практически во всех шаровых кранах, терморегулирующих вентилях и узлах, резьбовых,
пресс, компрессионных фитингов выполненных из "горячепрессованной латуни"
(кроме Far и Oventrop - 36,5

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Code
про атмосферу я бы так прям не говорил. Да улетает, но наверно немного не так. Моща теплообменика расчитана на теплосьем водой, а антифриз столько снять не может отсяда повышеная мощность горелки (при модуляции) и как следствие перегорание то и повышеная Т выхлопа. Как то так.
про атмосферу я бы так прям не говорил. Да улетает, но наверно немного не так. Моща теплообменика расчитана на теплосьем водой, а антифриз столько снять не может отсяда повышеная мощность горелки (при модуляции) и как следствие перегорание то и повышеная Т выхлопа. Как то так.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
Не, ну попиарить то сайтик то можно?
http://cillit.su/promyivka/nakip-i-shlam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Как и мнение на события?
http://www.santechniki.com/topic19076.html#p280080" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cillit.su/promyivka/nakip-i-shlam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Как и мнение на события?
http://www.santechniki.com/topic19076.html#p280080" onclick="window.open(this.href);return false;
Я как то имел опыт закачивания этиленгликольного антифриза Shell в контуры охлаждения. Контуры имели разные допуски концентрации антифриза, для разных температур замерзания. Так вот, центрабежный насос, способный закачать воду до 3,5 Бар, накачал антифриз в максимальной концентрации -40 градусов лишь до 2,1 Бара. Вот такая вязкость. Про более низкую теплоёмкость вообще молчу. Потому рассчитанный на воду насос нужно менять на более мощный.