какая гидрогруппа и гидроразделитель?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vagnyj
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 07:16
Репутация: 0

какая гидрогруппа и гидроразделитель?

Сообщение vagnyj »

Добрый день! Ребята подскажите, плиз

Озадачился покупкой настенного газовогокотла именно "Baxi",условие:
1.отопливаемое помещение- 200м
2.дымоход
3. установка в имеющиеся системуотопления где стоял ОАГВ с железными трубами вместо радиаторов.

Выбор пал на котлы с открытой камерой сгорания и раздельным теплообменником (боясь засорения теплообменика от ржавой воды системы железных труб, хотя намерен поставить фильтр на отопление, промывной). Остановился на Baxi ECO Four24 или Baxi Fourtech 24 разница собственно между ними у одного гидравлическая группа из латуни,а у другого из композитных материало. Что лучшето есть надежнее? И правильно ли я выбрал модель котла или что то другое посоветуете при бюджете 30т.р.? А также продавит ли котел два этажа площадью общей 200 м или целесообразно поставить гидраразделитель?

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

Вы где такой грамоте научились?)))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

На 200 кв м коттедж ставьте baxi nuvola 3 comfort 2.310 Fi
а лучше настенник одноконтурный на 31квт + бойлер литров на 200.
Baxi ECO Four24 или Baxi Fourtech 24 не рекомендовал бы