включение\выключение отопления в доме

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ok40
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 14:52
Репутация: 0

включение\выключение отопления в доме

Сообщение ok40 »

Всем доброго дня. Интересует мнение специалистов. Имеется система отопления замкнутого контура, со всем необходимым оборудованием :) Теплоноситель - раствор вода\антифриз. Ниже я уже писал по вопросу завершения отопительного сезона http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=20410" onclick="window.open(this.href);return false;
Итак, котел и цирк.насос я отключил. Давление упало до нуля. В связи с погодными условиями систему пришлось включить. Так вот, после включения давление возросло только до 0,6 атм вместо 1,2, которые было до отключения. Что в системе не так?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ok40 писал(а):Что в системе не так?
В системе протечка, или неисправен расширительный бак, или то и другое вместе.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: включение\выключение отопления в доме

Сообщение Другой человек »

ok40 писал(а):Всем доброго дня. Интересует мнение специалистов. Имеется система отопления замкнутого контура, со всем необходимым оборудованием :) Теплоноситель - раствор вода\антифриз. Ниже я уже писал по вопросу завершения отопительного сезона http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=20410" onclick="window.open(this.href);return false;
Итак, котел и цирк.насос я отключил. Давление упало до нуля. В связи с погодными условиями систему пришлось включить. Так вот, после включения давление возросло только до 0,6 атм вместо 1,2, которые было до отключения. Что в системе не так?
Стучитесь ко мне в личку, помогу.

Аватара пользователя
Inchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
Репутация: -22
Откуда: Пенза
Контактная информация:

Re:

Сообщение Inchin »

Code писал(а):
ok40 писал(а):Что в системе не так?
В системе протечка, или неисправен расширительный бак, или то и другое вместе.
Именно так.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/