Колонка BERETTA проблемма ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
pavelbereznjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 21:32
Репутация: 0

Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение pavelbereznjak »

Приветствую всех зашедших!Подскажите ,если сможете.Стоит у меня в квартире колонка BERETTA идрабанйо 14 кВт.,зимой все обалденно -вода необходимой температуры в любом количестве .Но летом мощность явно избыточна,при практически полностью перекрытом газе на мин. мощности -вода слишком горячая при использовании душа (малый проток воды).При большем поджатии газа срабатывает защита.Как с минимальными затратами можно снизить мощность?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а к ней бойлер нельзя подсоединить? пусть даже и по колходному
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Лето.Разбор воды увеличился.Повысительный насос Вам в помощь.

pavelbereznjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 21:32
Репутация: 0

Re: Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение pavelbereznjak »

Вопрос не в давлении !,а в том что минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт И ЭТОГО МНОГО.может можно отключить каким-то образом (типа заглушка) пол горелки,или заменить какую-то форсунку?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Re: Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение шидол »

pavelbereznjak писал(а):Вопрос не в давлении !,а в том что минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт И ЭТОГО МНОГО.может можно отключить каким-то образом (типа заглушка) пол горелки,или заменить какую-то форсунку?
тогда два варианта...
Первый- наиболее вероятный, судя по постам с порывами самостоятельной модернизации- колонку никто не настраивал- в сервис батенька :cool:
Вариант второй-фантазийный :D ТС чтобы помыться хватает стакана воды.а колонка -зараза такая не хочит идти навстречу :D
чисть канализацию и никого не бойся

pavelbereznjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 21:32
Репутация: 0

Re: Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение pavelbereznjak »

Ну очень экономная у меня душевая лейка :D Когда проток нормальный (открыт просто излив) то все норм работает,а если еще на 2 крана-то ваще супер!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Есть конечно способы ограничить ещё больше мощность колонки, вплоть до 0.5-1 кВт, не рекомендованные сервисом :cool: но потом когда вам будет нужна эта мощность, придётся перенастраивать, вам это надо?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

У вас скорее всего колонка IDRABAGNO 14.Если так,то макс.мощность у неё 24кВт,а мин. 11 кВт. (см.паспорт).Далее, данная колонка устанавливается там,где с водой всё ок, т.е проток воды никак не менее 6 литров в минуту.( циферка 14 в названии колонки говорит о том,что максимальная производительность 14 литров в мин.). Ну это всё лирика.
У колонки есть ручка вкл.-выкл.,которая имеет 3 положения.Колонка выкл.( ручка смотрит вправо-вверх)--"половинная" мощность(ручка вертикально вверх)--максимальная мощность(ручка влево-вверх).Попробуйте поставить ручку вертикально вверх (половинная мощность).Далее,складывается ощущение что у вас забита ( или имеет маленький проток ) лейка душа.Попробуйте прочистить её (либо силит либо уксус). или заменить на более производительную.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение ARGUS »

pavelbereznjak писал(а):Как с минимальными затратами можно снизить мощность?
с наименьшими затратами - покупаете U-образный манометр, и настраиваете минимальную мощность на 20 мм водяного столба. как это сделать можно прочитать в инструкции. ниже 20 мм снижать давление не стоит.
второй вариант, более дорогой, вызвать мастера.

а можно подробнее о:
pavelbereznjak писал(а):"При большем поджатии газа срабатывает защита."
?
Во всем виноваты проектировщики

pavelbereznjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 21:32
Репутация: 0

Сообщение pavelbereznjak »

ARGUS писал(а):pavelbereznjak писал(а):
"При большем поджатии газа срабатывает защита."
?
По сути та же регулировка,только путем ограничения подачи газа.Всем спасибо!Буду искать манометр.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а на ней разве нет регулировки горелки в летний режим?
снимай крышку и смотри на газопроводе от клапана к горелку
винт под плоскую отвертку
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Во вас всех прёт то ... Argus от вас подобного бреда не ожидал.... а ведь будет искать манометр , мерить..... бедолага.....
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

Ramtec писал(а):Во вас всех прёт то ... Argus от вас подобного бреда не ожидал.... а ведь будет искать манометр , мерить..... бедолага.....
обоснуйте
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Пан Коцький
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 29 окт 2005, 14:03
Репутация: -1

Re: Колонка BERETTA проблемма ?

Сообщение Пан Коцький »

Наверное, это приговор. У самого та же история. А всё дело в диаметре шланга на душевую лейку. Ведь при протоке через излив крана - можно подмешать холодной воды (проток около 6-8 л в минуту). То есть - три литра холодной плюс три литра горячей (около 50 гарадусов)... Получаем на выходе шесть литров в минуту температурой около 45-48 градусов и моемся с нслаждением. А вот в шланг душевой лейки проток больше, чем 3 литра в минуту - не протечет. Если подмешать холодную получится полтора на полтора - и колонку выключит автоматика: полтора литра в минуту - слишком маленький проток для нагрева. В доказательство сего - предлагаю эксперимент: включить лейку и кран(например, на кухне) на горячую воду. Тогда проток вырастет - и с регулировкой подмеса холодной воды в лейку можно будет поиграться... С Береттой я зимой моюсь в летнем режиме.... Газ экономит здорово... :D

ast76
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 12:48
Репутация: 0

Сообщение ast76 »

pavelbereznjak писал(а):минимальная заявленная мощность колонки 5 кВт
мне, кажется, гон идет - при такой мощности даже при входящей температуре воды в 18 гр.Ц. на выходе будет максимум 38 гр.Ц при протоке всего 4,1 л/мин. Это при том, что в городской квартире принимая душ идет проток минимум 10 л/м (при экономичных душевых насадках).

pavelbereznjak
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 21:32
Репутация: 0

Сообщение pavelbereznjak »

ast76
Ну перепутал,не 5 а 11,так уже поправили!
Пан Коцький
Проблема не в шланге ,а в самой лейке!Я сейчас поставил самую простую,без переключения режимов,вроде немного помогло :D

Ответить