Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопление

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопление

Сообщение jack74 »

Есть двухконтурный настенный котел Vaillant VUW PL 240/2-3 R1.
Хочу его использовать только для отопления.
Тоесть, подключаю только батареи, шлангом запускаю давление, и отключаю от водоснабжения.
Какие могут быть подводные камни?

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

никаких
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Делайте смело, так можно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Сообщение jack74 »

Спасибо :)

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Re: Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопл

Сообщение PVS 66 »

Добрый день.
На данный момент заканчиваю объект с тёплым полом с нагревом от бойлера.
Прямой нагрев, на теплоносителе типа "Тосол". Греем дом 70 м2 тёплый пол + 4 радиатора.
Бойлер 100 л. Ещё 6 солнечных коллекторов ГЕЛИОН -700 как резервная система. Врезана на прямой нагрев.
Как закончу-выложу подробности и фото. :cool:
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

PVS 66 В чем смысл увеличения объема теплоносителя в теплых полах? Сделал бы пластинчатый теплообменник раз хочется отделить теплые полы от котловой воды. Бойлер как то сурово)))

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Сообщение PVS 66 »

водолейЕкб
Добрый день.
Котла нет и воды нет.
Есть бойлер без контура, есть солнечные коллекторы и тёплый пол.
Система должна работать только на отопление и не на воде, т.к. дом-дача и постоянно в нём не живут.
Зимой, при перебоях с электричеством, температура может падать до 0 и ниже.
Вот из этих условий и исходим.
На гарячую воду позже будет установлен ещё один бойлер с 1 контуром для гелиосистемы.
Будет ещё 2 коллектора ГЕЛИОН-700 именно для поддержки ГВС.
Ну, как-то так. :roll:
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

PVS 66 писал(а): с тёплым полом с нагревом от бойлера
Стрёмно в этом решение то, что нерастворимый мусор из водопроводной воды может скапливаться в трубах пола. Опять же для такого решения нужен неслабый циркуляционный насос из нержавейки или бронзы. А оно недёшево. 60 гр. Целься - горячо для тёплого пола - смешивать водичку нужно дополнительно.

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Сообщение PVS 66 »

cineman
Добрый день.
В качестве теплоносителя используется антифриз, так что мусора не будет.
Насос обычный 25/6 китаец.
Будет не хватать-поставим более мощный.
Подмес не рассматриваем-будем подстраивать по факту на бойлере.
По результату всё выложу подробно, так как тема очень и очень актуальна, газ дорожает, котлы не мало жрут электричества и т.д.
Думаю,дней через 10. :da_sculpture:
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

PVS 66 писал(а):В качестве теплоносителя используется антифриз,
Тогда ещё непонятнее становится. Бойлер на 100 литров в качестве электрокотла выступает?

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопл

Сообщение scuba72 »

Я, так понимаю, в качестве буфера.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Сообщение jack74 »

Мужики, я вам не мешаю со своим Vaillant-ом? ;)

PVS 66 каким боком твоя система, что ты заканчиваешь и фотки наобещал, касается моего вопроса? ;)
здесь, вообще-то, тема о другом ;)

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Сообщение PVS 66 »

cineman
Да, в качестве электрокотла

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
jack74
Извини, действительно твоя тема о другом.
Увлёкся...
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

PVS 66 писал(а):Да, в качестве электрокотла
Что за мощный бойлер такой? И дешевый наверное?

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Сообщение PVS 66 »

cineman
Обычный ARISTON SG 100 1500 Вт.
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

PVS 66 писал(а):Обычный ARISTON SG 100 1500 Вт.
PVS 66 писал(а):Греем дом 70 м2 тёплый пол + 4 радиатора
1,5 кВатт на 70 кв метров - это где то в Африке такие теплопотери?

Аватара пользователя
PVS 66
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 14:19
Репутация: 0

Сообщение PVS 66 »

cineman
Добрый день.
Доживём до воскресенья-расскажу более подробно и про теплопотери, и где именно в Африке.
С уважением :cool:
Теория:всё знаю-ничего не работает...
Практика:ничего не знаю-всё работает.

jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Сообщение jack74 »

PVS 66, создай отдельную тему, модераторы перенесут туда твою дискуссию

jack74
Претендент
Претендент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 14:24
Репутация: 0
Откуда: Луцк

Сообщение jack74 »

Ещё несколько вопросов, если можно...

Первый и самый главный. Как можно проверить работоспособность Вайланта? (так как котёл б/у)
Подать газ, воду - это понятно, но надо ему поключить какую-нибудь типа СО... Чем можно симитировать систему отопления? Ведь просто кусок шланга не пройдет, насколько я понимаю...

Ну и несколько вторичных вопросов:

2. Старая система отопления (на которую и собираюсь подцепить этого бэушного Вайланта) - атмосферная, значит мне надо заварить отвод к старому расширительному бачку... Насколько я понимаю, вышеозвученый Вайлант уже имеет в своей конструкции мембранный расширительный балон, да? Или надо цеплять внешний?

3. Хочу пустить подачу от котла до СО через змеевик-полотенцесушитель (диаметром конечно 3/4", а может и больше найду), типа такого
Изображение
Я думаю, ничего страшного не будет?

4. Так как цепляю Вайлант на старую систему, хочу подключать СО через фильтра, на входе и на выходе (или ток на входе?). Я имею ввиду простые сетчатые фильтры грубой очистки
Изображение...
Есть ли смысл? Или будут только мешать?

5. Кстати, чем и как лучше промыть старую систему? Просто напором проточной водой, постукивая по всех батареях, соединениях и изгибах, пока не пойдёт чистая?

--------------------------------------
пысы.
Модераторы есть на этом форуме??? Уже несколько раз просил подчистить ветку от не касающихся моей темы постов! В ответ только отписывает робот по электронке, что жалоба закрыта, а эффекта "ноль"

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

А с чего вы взяли. что по правилам форума нельзя в Вашей теме о другом рассуждать - эгоизм???
Может на ваши вторичные вопросы тоже не надо отвечать, они ж вторичные???
1. Кусок шланга не подойдет
2.Читайте паспорт в нем сказано насколько литров рассчитан расш бак Вайланта
3. Ничего страшного не будет, вопросы могут возникнуть с балансировкой, но если вы хотите для съема, то боюсь это не поможет котел проверить
4. На выходе ставьте, Вайлант же БУ, вдруг он вам в систему нагадит, а если серьезно, то фильтр - это хорошо, а потери давления - это плохо, чтобы найти золотую середину нужно быть спецом, а не просто картинки в инете найти
5. Хороший метод
Мужик сказал - мужик сделал!