Immergas Eolo Mini 24 3e

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Immergas Eolo Mini 24 3e

Сообщение Leeroy »

Здраствуйте. при включении холодной воды, срабатывает датчик горячей буквально на 1-2 секунды. котел при этом "шумит"(описываю по визуальному ощущению, работает ли это вентилятор или горелка я не знаю) и датчик пламени загорается так же буквально на непродолжительное время.

вопрос:
- должен ли срабатывать датчик горячей воды при включении холодной?

до пуска котла наблюдалась такая ситуация - включаем холодную воду(набираем ковшик или руки помыть), выключаем - в котле происходит какое-то журчание, датчик давления при этом в норме.
интересен еще один момент: на одной линии холодной воды с котлом подключены - кран горячей\холодной воды и унитаз, стиральная машина(машинкой после пуска котла еще не пользовался). котел срабатывает на пуск воды(холодной) с крана, при сливе бачка все ок - реакции 0. была мысль что несправен смеситель, но перекрыл полностью горячую воду, включил\выключил холодную - та же картина.

в общем - есть ли смысл беспокоится по данному поводу?

з.ы. я чайник - просьба не пинать :)

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Поставьте обратный клапан на входе холодной воды в котел и все пройдет. Или поставьте задержку включения котла по гвс побольше. Незнаю правда есть ли эта функция у этого котла.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вам обратный клапан нужен. до котла
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Immergas Eolo Mini 24 3e

Сообщение scuba72 »

А Вы холодную на кране перекройте, может "тупо" перепутана подводка.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Гость

Re: Immergas Eolo Mini 24 3e

Сообщение Гость »

салют всем. закрыл добавочный кран холодной воды - проблема пропала. судя по всему надо действительно поставить обранный клапан. поставлю - напишу. спс за советы.

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

привет всем. перекрыл добавочный кран холодной воды - проблема пропала. походу действительно надо поставить обратный клапан. поставлю напишу. спс за совет.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Immergas Eolo Mini 24 3e

Сообщение scuba72 »

"Добавочный" - что это?
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Leeroy
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 окт 2013, 16:49
Репутация: 0

Сообщение Leeroy »

всем здраствуйте. спс за совет. поставил обратный клапан - проблема пропала.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»