Воздух в алюминиевых радиаторах
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Воздух в алюминиевых радиаторах
Доброго времени суток.
Такая проблемка. Частный дом. Закрытая система отопления, лучевая подводка металлопластом к алюминиевым радиаторам. В прошлый сезон практически не приходилось спускать воздух. Только одна из трех батарей требовала внимания где-то 1-2 раза в месяц. В этот раз завоздушиваются уже через 2-3 дня, причем все.
Такая проблемка. Частный дом. Закрытая система отопления, лучевая подводка металлопластом к алюминиевым радиаторам. В прошлый сезон практически не приходилось спускать воздух. Только одна из трех батарей требовала внимания где-то 1-2 раза в месяц. В этот раз завоздушиваются уже через 2-3 дня, причем все.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Уже была такая тема на много много страниц. у вас там водород, ставьте воздухоотводчики на радиаторы, либо меняйте радиаторы хотябы на биметал, либо меняйте теплоноситель на подходящий по параметрам. Также рекомендую внимательно читать инструкцию к тому что вы себе ставите, если не понимаете что там написано, читать еще раз, если снова не понимаете, то лучше вызвать специалиста и заплатить за это деньги, если ниодин из предложенных мною вариантов не подходит, то мучатся с стравливанием воздуха вручную.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Воздух в алюминиевых радиаторах
Спасибо за ответ. Поиском я на эту тему не наткнулся, хотя просмотрел информацию в других источниках. Меня волнует вопрос: почему так резко обострилась ситуация - идет активно корродирование? Сколько в таком случае осталось жить батареям?
ЗдесьMNV писал(а):Поиском я на эту тему не наткнулся,
Re: Воздух в алюминиевых радиаторах
Спасибо, Советник.
Странно, почему поиском эта тема не высветилась, я практически слово в слово запрос сформулировал.
Рад бы успокоиться, но смущает, что этот процесс активизировался на третий отопительный сезон. Правда я на первом этаже поменял батареи тоже на алюминий. Может быть из-за того проблема, что свежей воды добавил?
Странно, почему поиском эта тема не высветилась, я практически слово в слово запрос сформулировал.
Рад бы успокоиться, но смущает, что этот процесс активизировался на третий отопительный сезон. Правда я на первом этаже поменял батареи тоже на алюминий. Может быть из-за того проблема, что свежей воды добавил?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Скорее всего другой теплоносителя. и как не странно возможно увеличили циркуляцию, незнаю в чем физика процесса, но многие говорят что помогает ее снизить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
поищи добавки в систему для уменьшения хим. реакций в системе
так же необходимо поверить Рн теплоносителя
попробуй что либо http://www.bwt.ru/products/reagents/" onclick="window.open(this.href);return false; или аналоги
так же необходимо поверить Рн теплоносителя
попробуй что либо http://www.bwt.ru/products/reagents/" onclick="window.open(this.href);return false; или аналоги
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
а еще в них стальной сердечникivanich писал(а):Кроме алюминиевых (силуминовых) есть еще и биметалические
Но есть же всякие Элегансы, Калидоры, по крайней мере в Питере, уважаемые бренды.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Утверждается, что у них клевая оксидная пленка, и поэтому проблема водорода их не касается
Мужик сказал - мужик сделал!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Воздух в алюминиевых радиаторах
Однако уже оживленный разговор получается. Извините, что выпал ненадолго. Отвечу на вопросы:
- теплоноситель не менялся. Используется водопроводная вода. В моем районе она артезианская без хлора. Уровень ph не мерил, но не думаю что он изменился или сильно отличается от нормы;
- я при запуске в этом сезоне зажал краны на всех 3-х радиаторах, т.е. снизил поток. Сначала на это и грешил. Потом открыл полностью.
Система простояла все лето заполненная. Давление не изменилось даже на 0,1. Если бы реакция шла постоянно и давно, то было бы заметно по манометру. Похоже, что активно газить стало именно при пуске.
- теплоноситель не менялся. Используется водопроводная вода. В моем районе она артезианская без хлора. Уровень ph не мерил, но не думаю что он изменился или сильно отличается от нормы;
- я при запуске в этом сезоне зажал краны на всех 3-х радиаторах, т.е. снизил поток. Сначала на это и грешил. Потом открыл полностью.
Система простояла все лето заполненная. Давление не изменилось даже на 0,1. Если бы реакция шла постоянно и давно, то было бы заметно по манометру. Похоже, что активно газить стало именно при пуске.