Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?
Доброго времени суток!
1 - котел двухконтурный 28кВт
2 - Гидрострелка (ГС)
3 - подача
4 - насосы обратки
5 - группа автоматов вкл/выкл
6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки)
7 - обратный клапан
Котел управляется комнатным термостатом.
Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16
Ситуация следующая:
6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-90.
Вопрос 1: Можно ли исключить данные теплопотери (ровно как и потери газа) исключив ГС из системы и не преведет ли это к нежилательным эффектам?
Вопрос 2: Если иключить можно, то как ввести обратку в котел с разных этажей? Т.к. мне кажется, что давление столба теплоносителя со второго этажа будет передавливать теплоноитель первого этажа, что приведет к снижению циркуляции первого этажа.
1 - котел двухконтурный 28кВт
2 - Гидрострелка (ГС)
3 - подача
4 - насосы обратки
5 - группа автоматов вкл/выкл
6 - промежуточное реле (для синхронизации работы насоса котла и насосов обратки)
7 - обратный клапан
Котел управляется комнатным термостатом.
Трубы котельной металлопластик 26, трубы коллекторных групп металлопластик 16
Ситуация следующая:
6 лет назад был сделан теплый пол во всем доме (два этажа общей площадью 180 м2) В систему котельной была установлена ГС (2). Эмпирическим путем было установлено, что температура обратки на входе в ГС и на выходе (далее к котлу) не изменяется, а вот температура подачи на входе в ГС и на выходе (далее к коллекторам) падает на 5-90.
Вопрос 1: Можно ли исключить данные теплопотери (ровно как и потери газа) исключив ГС из системы и не преведет ли это к нежилательным эффектам?
Вопрос 2: Если иключить можно, то как ввести обратку в котел с разных этажей? Т.к. мне кажется, что давление столба теплоносителя со второго этажа будет передавливать теплоноитель первого этажа, что приведет к снижению циркуляции первого этажа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1.Теплопотери здесь не причем, у вас производительность насосов контуров больше производительности насоса котлового и в гидрострелке идет подмес из холодной обратки в горячую подачу, отсюда и понижение температуры.
2. Исключить нельзя. Но в любом случае ничего передавливать давлением водяного столба не будет.
2. Исключить нельзя. Но в любом случае ничего передавливать давлением водяного столба не будет.

Как то криво. Правый насос не туда. Вроде как в одно целое а потом на стрелку. Нет обратных клапанов. Нет узла подмеса теплого пола. Гофрой дымоход делать тоже не стоит. Котел напрямую в розетку(стабилизатор стоит около 2,5-3 а плата -10-12т.р.) Если левая трубка дренаж то крана от клапана не должно быть.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Спасибо за ответы!
Dim@, а почему нельзя исключить и как предотвратить понижение обратки?
Есть мысль. Насос котла 100 Вт, насосы обратки по 70 Вт, но регулируются от 50 до 70 Вт, если выставить по 50 Вт, уменьшится ли смешивание?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
rus26 вы имеете в виду, что обратки должны приходить одной трубой в ГС? Что такое узел подмеса теплого пола? Левая трубка сброс трехходового клапана и кран постоянно открыт
. Стабилизатор общий на весь дом. А в чем проблема с гофрой?
Dim@, а почему нельзя исключить и как предотвратить понижение обратки?
Есть мысль. Насос котла 100 Вт, насосы обратки по 70 Вт, но регулируются от 50 до 70 Вт, если выставить по 50 Вт, уменьшится ли смешивание?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
rus26 вы имеете в виду, что обратки должны приходить одной трубой в ГС? Что такое узел подмеса теплого пола? Левая трубка сброс трехходового клапана и кран постоянно открыт

-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Что значит потели на ГС?ну шубу на нее повесьте, небудет с нее потерь.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Логично, у вас с обратки радиаторов в подачу подмес идет. так и должно быть. тепло от этого на улицу не уйдет.
если уберете ГС то подача котел будет горячее, но обратка котла будет холоднее, и чтоб нагреть подачу до тойже температуры надо будет потратить больше газа, так что тож на тоже и выйдет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Логично, у вас с обратки радиаторов в подачу подмес идет. так и должно быть. тепло от этого на улицу не уйдет.
если уберете ГС то подача котел будет горячее, но обратка котла будет холоднее, и чтоб нагреть подачу до тойже температуры надо будет потратить больше газа, так что тож на тоже и выйдет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Dim@
отопление справляется, но оно могло бы быть эффективнее если бы не остывала подача в ГС. Есть мысль. Насос котла 100 Вт, насосы обратки по 70 Вт, но регулируются от 50 до 70 Вт, если выставить по 50 Вт, уменьшится ли смешивание?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
температура обратки не меняется, вот в чем прикол. Зачем нужна тогда ГС, она ворует КПД мне кажется
отопление справляется, но оно могло бы быть эффективнее если бы не остывала подача в ГС. Есть мысль. Насос котла 100 Вт, насосы обратки по 70 Вт, но регулируются от 50 до 70 Вт, если выставить по 50 Вт, уменьшится ли смешивание?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
температура обратки не меняется, вот в чем прикол. Зачем нужна тогда ГС, она ворует КПД мне кажется

- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Это заблуждение. Эфективнее было бы если вы утеплили бы дом и подпольное пространство.pohus писал(а):отопление справляется, но оно могло бы быть эффективнее если бы не остывала подача в ГС.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Уберите ГС и посмотрите что будет. Потом расскажите.pohus писал(а):Зачем нужна тогда ГС, она ворует КПД мне кажется

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dim@
спасибо, очень интересно, много нового по регулировке и рассчету.
Но о ГС ни слова
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Dim@
обратите внимание на изображение в начале. Обратки приходят в ГС с разных сторон (снизу и справа) Может если ввести обратки в ГС только справа перемешивание уменьшится?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
спасибо, очень интересно, много нового по регулировке и рассчету.
Но о ГС ни слова

Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Dim@
обратите внимание на изображение в начале. Обратки приходят в ГС с разных сторон (снизу и справа) Может если ввести обратки в ГС только справа перемешивание уменьшится?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я хотел получить ответ, а не загадочную теорию. Что случится? Рванет первичный теплообменник при использовании вторичного для водоснабжения? Что?pohus писал(а):Уберите ГС и посмотрите что будет. Потом расскажите.
Ответ прост - потерь мощности нет, вы передаете ту же мощность. Это происходит потому что воды больше проходит.pohus писал(а):Я хотел получить ответ
Ну физику учили, это как правило рычага - можно килограмм поднять на 10-метровом рычаге, и 100 кг на 10-см рычаге, ничего от этого не меняется, сила, с которой нужно нажать на рычаг, такая же.
Так и здесь. Котел греет, стрелка всего лишь разводит воду, делает ее больше, но холодней.
Уберете стрелку - поток уменьшится, температура обратки понизится.