Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Нужен совет

Сообщение rus26 »

Нужен совет. Собрал по указанной схеме. Удаленность последнего радиатора +- 40м. температура на выходе из котла 78-85 температура на поверхности радиаторов дома 50-55 С. Есть мнение что занизил насос HS25. Если включу между котлом и коллектором на обратной линии TOP S 25/10 эффект будет?

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
как тут картинку вставит

Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
оно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

rus26 писал(а): температура на выходе из котла 78-85 температура на поверхности радиаторов дома 50-55 С.
Варианты - или большие потери тепла на магистрали к радиатору, или система однотрубная.
Кстати а какие вентиля установлены на радиаторах?
Если напора насоса было бы мало - то радиатор был бы холодный, вода просто не доходила бы до него.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Люксор и блок кран на обратной. Она 2х трубная. Второй этаж немного теплее. Тут один рабочий один резервный. Здание из бревен около 350 м2 в стенах правда щели. Расчетная температура улицы -46

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Трасса около 20-25 метров до дома. На коллекторе почти то же что и на выходе из котла. Мне кажется скорость движения малая.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

rus26 писал(а):Тут один рабочий один резервный.
Котел? Резервный котел надеюсь перекрыт кранами?

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Нет котел один (будерус 90 кВт). Насос резервный (тот что в центре, по ошибке прислали с узлом смешивания)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

обратные клапана стоят? Может часть циркуляции проходит через резервный котел? Фотографии вашего безобразия есть?

Добавлено спустя 47 секунд:
И схему раводки РО выложите

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

да они встроены в модуль

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вот сюда 25/10 воткну если. Правда на котел и клапан нагружу
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Воткните если хочется - только вот зачем?
Фотографии жду

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

25/10 по размерам в изоляцию не войдет а там посажу как насос котлового контура. Сняв с резервного фишку

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
25/10 по размерам в изоляцию не войдет а там посажу как насос котлового контура. Сняв с резервного фишку

Добавлено спустя 18 секунд:
Он в два раза мощнее. Как это скажется на работе. Или не мудрствовать лукаво и менять на насосном модуле на 10ку.

Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
почту дай скину

Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
1

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
оно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

rus26 писал(а):Насос резервный (тот что в центре, по ошибке прислали с узлом смешивания)
у вас идет циркуляция через резервный насос, попробуйте его перекрыть краном - у вас не правильно сделана обвязка. Думаю проблема в этом.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Странные у вас баки - синий на водоснабжение стоит на отопление, красный который идет на отопление стоит на ГВС :D
Сдается у вас еще много "косяков" припасено :?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Закрыть попробую завтра. Но насколько я помню там обратный заводской стоит встроенный

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
синий это на хвс. отопление за котлом его не видно. а в чем разница между баком красного и белого цвета

Добавлено спустя 40 секунд:
синий это на хвс. отопление за котлом его не видно. а в чем разница между баком красного и белого цвета

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

rus26 писал(а): Но насколько я помню там обратный заводской стоит встроенный
Насколько я знаю обратный клапан стоит в кране обратной линии насосной группы. В вашем случае он паразитный проток через насос не останавливает.

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

синий это на хвс. отопление за котлом его не видно. а в чем разница между баком красного и белого цвета

Добавлено спустя 41 секунду:
инет завис неск раз отправил

Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
На подаче он

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

rus26 писал(а):Трасса около 20-25 метров до дома.
Эта трасса землю не греет? Чем трасса выполнена?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Опсс. А про трассу то я и не увидел.))) Думаю Ппр в энергофлексе трасса.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

У бакам на ХВС и отопление разные и конструкции и материалы, и они НЕвзаимозаменяемые.
Кстати вполне могли ППР заплавить при монтаже. Еще я стрелки не вижу, могут контура передавливаться. Там к котлу тоже как я вижу такаяже по диаметру труба из ППР идет
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Трасса арм. полипропилен. Изоляция Флекс Д-13мм. поверх него обернут В 3 слоя обернут пенофолом 3мм., Затем уложено в канал бетонный. Стенки канала без утепления, верх канала закрыт пенопластом 10см. Потери по трассе конечно есть. Разница между выходом из котельной есть но маленькая. Установленным градусникам как то не очень верю. Сегодня просмотрю. В контрольном помещении стоит BFU. Выбрана адаптация контура. Если мониторить то температура помещения в норме.
Вода на котле перемешивается (я про стрелку). А вот заплавить мне тож кажется. Потому как контура расколол на много маленьких. Фильтр правда еще вскрыл. Забит на ухнарь был.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

rus26 писал(а):Фильтр правда еще вскрыл. Забит на ухнарь был.
Думаю, что тему можно закрывать :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Будерус и полипропилен, мерседес и шины кама, ......
продолжите :mrgreen:

Аватара пользователя
rus26
Претендент
Претендент
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 09:28
Репутация: 1

Сообщение rus26 »

Чем прикажите?!