Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
владимир30
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2013, 20:47
Репутация: 0

Нужно помощь спеца по отоплению

Сообщение владимир30 »

Помогите пожалуйста, у меня 3 этаж 5-ки и угловая квартира, при въезде у боковых окон радиаторов не было. Решил позвать спецов, чтобы их установить, они врезались в подачу 2трубы, ну и по стеночки к 2-м окнам на два радиатора. В итоге нифига не греет, а спросить уже не с кого! Что мне лучше сделать? Поставить насос за вторым радиатором или может поставить кран-перемычну на подаче, чтобы вначале у меня грело, ну а потом на вверх. Но я боюсь что верхние этажи быдут мерзнуть, да и для врезки крана нужно систему спускать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Врежьте обратку от двух новых радиаторов в обратку от существующего радиатора. Соседей заморозите по любому, но можно как то попытаться минимизировать их потери, поставив на новые радиаторы термовентили и по максимуму их закрутив. Но учтите, что когда соседи замерзнут, то есть два варианта:
1.Придут и набьют вам лицо.
2.Переделают так же безграмотно свою систему и заморозят весь дом.
Последний раз редактировалось Прохожий 17 дек 2013, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Ключевое слово соседям будет весело.
Не надо влезать в общую систему. Обращайтесь в УК дома
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

vik74
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2009, 12:13
Репутация: 0

Сообщение vik74 »

Или к опытному проектировщику!

bob34
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 01:37
Репутация: 0

Сообщение bob34 »

всем доброго времени суток подскажите плиз у меня такая проблема котел стропува40 заводская обвязка теплый пол, радиаторы,бойлер косвенного нагрева.два насоса. и вот в чем дело при отключоных теплых полах радиаторы греют, только стоит открыть краны на теплом поле, сразу остывают радиаторы и бойлер что телать заранее спасибо

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

bob34 писал(а):только стоит открыть краны на теплом поле, сразу остывают радиаторы
Похоже, что
bob34 писал(а):заводская обвязка
и радиаторы сидят на одном насосе с полами. Если это так и есть, то найдите авторов этой заводской обвязки и объясните им, что они не правы.

bob34
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 01:37
Репутация: 0

Сообщение bob34 »

хотелось бы показать фото но чтото не получается могу скинуть на почту кому интересно для лучшего понимания что мне не дает покоя. мне вот что говорят мол пока носитель в полах не наберет темпиратуру мол пока обратка на полах холодная и ботареи не нагреются или вот еще что может один насос передавливать другой хотя насосы одинаковые. про насосы один насос стоит на полах только почемуто на подаче после термостотического клапана правилино или нет не знаю. второй насос стоит вроде как на центральной обратке

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Пока прочитаешь то что вы написали с ума сойдешь. Пока вы не выложите то что у вас там есть никто вам помочь не сможет. Выложите на файлообменник например и ссылку здесь опубликуйте, пусть и не кликабельную.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

bob34 писал(а):один насос передавливать другой
Один отключается,когда включается другой. Трехходовой кран работает на полное закрытие. Нужно на слух и на ощупь определять где затор.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

bob34 писал(а):могу скинуть на почту
Скиньте мне на cineman@bk.ru. Получу - вывешу здесь.

bob34
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 01:37
Репутация: 0

Сообщение bob34 »

спасибо большое сейчас выложу

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Как и обещал, вывешиваю фото, полученное от bob34

Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
bob34 попробуйте это нарисовать в виде схемы. Это необходимо для понимания, так как фото этого кишечника мало о чём говорит.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

cineman писал(а):фото этого кишечника мало о чём говорит.
Да нормально фото говорит - "это п..ц!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Это не пи...ц это.... я даж незнаю как так надо было постараться из...ться. Это самый дивный косяк из всех что я видел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

Конгениально!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Самое смешное что денег ушло какбы не больше чем при покупке заводского комплекта.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Не одному мне показалось, что гуманоиды прилетали на шабашку?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

зато походу узбекские дети теперь покушают :)
а может мужик и сам сэкономил.
Короче, вот этот вот шедевр заводского исполнения надо разобрать, и понормальному все собрать, для начала найти нормальную схему того чего надо, или самому нарисовать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

bob34
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 01:37
Репутация: 0

Сообщение bob34 »

всем спасибо схему нарисую как смогу сам не спец но попробую. стоит конечно не дешево 80т.р

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чего 80 тысяч? материалл? на вашу схему заводские модули от майбеса выйдут
11+2+9+9+14+10+10+10 это все в сборе и розничным ценам.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
и это все высшего класса будет. даже насосы я считал стратос пико, энергоэффективный. который за своей работой даже учет сьеденной энергии ведет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru