Счетчик диз.топлива для горелки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Счетчик диз.топлива для горелки

Сообщение VikT »

Собственно интересует используемые модели и опыт установки, в частности место установки, работают ли на всасывающей линии "бак-горелка", или для работы необходимо давление создать перед счетчиком.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

VikT писал(а):работают ли на всасывающей линии "бак-горелка", или для работы необходимо давление создать перед счетчиком.
Думаю, что если на номинальном расходе вместе с линией, с фильтрами (а я любил КАМАЗовские ставить :D ) не создается сопротивление, больше положенного то почему нет. Сопротивление счетчика - поди его паспортная характеристика...
Как правило, хватает счетчика "моточасов" горелки помноженное на часовой же "аппетит" горелки. Конечно, "аппетит" может плавать в зависимости от напряжения, погрешности регулятора давления, загрязнения фильтров форсунки. Точную картину дает калиброванная рейка в баке.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Используем для установки на трубку питания горелки мощностью 50 кВт счётчик фирмы "Aqua metro" модель VZO4. Счётчик выбирался под расход горелки. Диапазон измеряемых расходов у счётчиков достаточно узкий. Для питающей трубки диам. 10мм и длиной около 20 метров дополнительного насоса не требуется. Нельзя использовать вместе со счётчиками такого типа насосов, создающих непостоянный, импульсный расход. Это занижает показания счётчика. Если горелка закольцована через воздухоотделитель типа Toc-Uno или Toc-Duo производства Oventrop или подобные, то счётчик вполне нормально работает. Перед счётчиком нужно установить фильтр с картриджем не крупнее 40мкм. Иначе забивается сетка внутри самого счётчика, очистить которую нелегко. Для измерения расхода топлива не стоит связываться с дифференциальными счётчиками фирмы "Aqua metro", да и с остальными наверное так же не стоит. После общения с насосом из соляры выделяется много растворённого воздуха. Этот воздух сбивается в крупные пузыри и завышает показания секции счётчика, установленной на обратке. Отчего посчитанное дифференциальным счётчиком количество потреблённой солярки будет заниженным. В большей мере эта проблема относится к дизельным ДВС, которые без обратки работать не могут. В сети можно найти специальный форум об этой проблеме учёта солярки на дизельной технике. Но обычно нет проблемы использовать для питания горелки воздухоотделитель и однотрубку. Поскольку фильтр уже должен быть установлен до счётчика, то имеет смысл использовать воздухоотделители без фильтра типа Toc-Uno, чтобы не вносить дополнительное сопротивление в линию подачи.
При покупке VZO4 можно выбить с продавца 20% скидку от рекомендованной розницы. Ниже продавец уже не падает. Для подключения топливных счётчиков продавцы обычно предлагают соединители банджо, рассчитанные на резиновые топливные шланги, которые как то неуместны для сантехников. Счётчик VZO4 имеет внутреннюю трубную резьбу 1/8", что с трудом, но позволяет подключиться к медной трубе 8 - 10 мм.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Благодарю за подробный и развернутый ответ. Кстати, к этой модели счетчика и склоняюсь. Под него есть и комплект подключения для медной трубы.
Получается, саму горелку и все соединения между счетчиком и горелкой нужно пломбировать.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):Получается, саму горелку и все соединения между счетчиком и горелкой нужно пломбировать.
Зачем после счётчика пломбировать? Чтоб своей солярки не доливали? Конечно, возможен вариант пылесосного накручивания счётчика, но арматуры с фискальными гайками для трубки 10 мм я не припомню. В конце концов у самого счётчика присоединительные отверстия выполнены в виде крышек с резьбой и резиновым уплотнением. Даже если завернуть в счётчик фискальные болты-банджо с дырками для пломбы, то нужно пломбировать одной пломбой оба болта. Проще установить счётчик в металлический бокс с крышкой для электрики и пломбировать саму внутреннюю крышку бокса, а сам счётчик расположить напротив прорези для автоматов для легкого считывания показаний. У нас было несколько случаев, когда персонал самовольно вскрывал счётчики для очистки или включал питание в обход счётчика, мотивируя это засорением счётчика. Опасность замерзания системы называлась главным мотивом такого действа, т.к. дело было зимой. Потому за него никто наказан не был. Компромиссом видится установка небольшого резервного объёма солярки и пары кранов на топливной трубе, что коммутирует основной и резервный баки. При засорении счётчика персонал должен переключиться на резервный бак известного объёма. Накидная гайка известных мне топливных фильтров так же не имеет фискальных дырок. Это значит, что с помощью некоторой приспособы с такой гайкой и фланцем можно выкачивать солярку из основного бака. Потому фильтр переезжает в тот же бокс со счётчиком. Там же просятся и краны переключения резерва установить. В этом случае последним незащищённым участком остаётся заборник бака. Остаётся взять бокс на пару дин-реек и установить этот бокс непосредственно на бак, вырезав в его дне дырку на 1" или 1 1/2" под резьбу топливозаборника. Открытым остаётся вопрос измерителя уровня топлива. Нужно выбирать заборник, совмещённый с измерителем.
Был пример дома, в который залили солярку низкой калорийности. Её расход реально был выше обычного. Не в пересчёте на моточас, а в интервале между заправками. Привезли эту соляру доставщиком бывшего "Импульса". Котёл при -10 работал не выключаясь, и шумел тише чем обычно.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):Получается, саму горелку и все соединения между счетчиком и горелкой нужно пломбировать.
До меня только сегодня дошло, что тырить могут посчитанную солярку. В нашем ведомстве счётчик выполняет иную задачу, разделить расход между сменяющимися вахтами. Фикция, ради видимости порядка. Если задача исключить любую откачку соляры на сторону, то и счётчик не нужен. Нужна лишь механическая защита и пломбы. Даже болты крепления горелки нужно пломбировать. Уже не помню, как шланги в горелочный насос вворачиваются. Но тырить можно даже через заглушку в насосе, в точке подключения манометра.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

cineman писал(а):Нужна лишь механическая защита и пломбы. Даже болты крепления горелки нужно пломбировать
Много тырят? :wink:
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да по канистре в час точно можно спереть :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Горелку вытащить, поджиг отключить, фотоэлемент засветить лампой. И наливай полную канистру. Туману будет солярного, но жадность это стерпит.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если ты фотоэлемент засветиш то и поджиг отключать не надо, туман убирается обычным шлангом главное чтоб на форсунку налез, а если ее еще и выкрутить, то только ведра подноси.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Сообщение pasha_d »

на 40 квт 3.85 л \ч замучаешься цедить :mrgreen:
С ув.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Не будем горелку снимать. Переходник на 1/8" на место пробки для манометра.Будет совсем не
pasha_d писал(а):на 40 квт 3.85 л \ч замучаешься цедить

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а): До меня только сегодня дошло, что тырить могут посчитанную солярку.
Вот-вот. То что до счетчика - из бака проще слить.
tiptop писал(а):Много тырят? :wink:
Берут паспортный максимальный расход горелки - 10 кг/ч и умножают его на 24 часа.
При том, что в реалии котел работает с 6 утра до 5 вечера. Да и в этом промежутке непостоянно. Да плюс погоды у нас тёплые стоят, а мощности котла, по идее на -20 должно хватать.
Так что нормально. Если на одного - можно не работать. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

pasha_d
Претендент
Претендент
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 14:34
Репутация: 3

Re:

Сообщение pasha_d »

cineman писал(а):Не будем горелку снимать. Переходник на 1/8" на место пробки для манометра.Будет совсем не
pasha_d писал(а):на 40 квт 3.85 л \ч замучаешься цедить
Солярку упустишь заманаешься засасывать этим насосиком, производительность там никакая, а давление высокое накачивает, нужно быть очень упорным воришкой :mrgreen:
С ув.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

pasha_d писал(а):давление высокое накачивает
На сопротивлении форсунки оно высокое.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ПРомывал недавно горелку, так без форсунки там льет дай бог.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):ПРомывал недавно горелку, так без форсунки там льет дай бог.
Вот, потому можно и с контрольной дырки тырить или обратку отвести в свою канистру.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Насос SUNTEC AS 47 A K 1602 6P. Электромагнитный клапан запирания, регулятор давления, выход на форсунку справа (смотреть со стороны вала). Возможна работа на керосине. Производительность: при давлении 10 атм 42 лит. Вращение: по часовой стрелке (смотреть со стороны вала). Метод крепления: втулка диаметром 32 мм. Присоединение топливных шлангов диаметром 1/4"
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это при работе через форсунку, а без нее совсем по другому. без нее 10атм нетути
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):а без нее совсем по другому. без нее 10атм нетути
Чё, меньше будет? :cool:
Имеется в виду производительность.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»