Счетчик диз.топлива для горелки
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Счетчик диз.топлива для горелки
Собственно интересует используемые модели и опыт установки, в частности место установки, работают ли на всасывающей линии "бак-горелка", или для работы необходимо давление создать перед счетчиком.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Думаю, что если на номинальном расходе вместе с линией, с фильтрами (а я любил КАМАЗовские ставитьVikT писал(а):работают ли на всасывающей линии "бак-горелка", или для работы необходимо давление создать перед счетчиком.

Как правило, хватает счетчика "моточасов" горелки помноженное на часовой же "аппетит" горелки. Конечно, "аппетит" может плавать в зависимости от напряжения, погрешности регулятора давления, загрязнения фильтров форсунки. Точную картину дает калиброванная рейка в баке.
Лучшее решение - стандартное решение....
Используем для установки на трубку питания горелки мощностью 50 кВт счётчик фирмы "Aqua metro" модель VZO4. Счётчик выбирался под расход горелки. Диапазон измеряемых расходов у счётчиков достаточно узкий. Для питающей трубки диам. 10мм и длиной около 20 метров дополнительного насоса не требуется. Нельзя использовать вместе со счётчиками такого типа насосов, создающих непостоянный, импульсный расход. Это занижает показания счётчика. Если горелка закольцована через воздухоотделитель типа Toc-Uno или Toc-Duo производства Oventrop или подобные, то счётчик вполне нормально работает. Перед счётчиком нужно установить фильтр с картриджем не крупнее 40мкм. Иначе забивается сетка внутри самого счётчика, очистить которую нелегко. Для измерения расхода топлива не стоит связываться с дифференциальными счётчиками фирмы "Aqua metro", да и с остальными наверное так же не стоит. После общения с насосом из соляры выделяется много растворённого воздуха. Этот воздух сбивается в крупные пузыри и завышает показания секции счётчика, установленной на обратке. Отчего посчитанное дифференциальным счётчиком количество потреблённой солярки будет заниженным. В большей мере эта проблема относится к дизельным ДВС, которые без обратки работать не могут. В сети можно найти специальный форум об этой проблеме учёта солярки на дизельной технике. Но обычно нет проблемы использовать для питания горелки воздухоотделитель и однотрубку. Поскольку фильтр уже должен быть установлен до счётчика, то имеет смысл использовать воздухоотделители без фильтра типа Toc-Uno, чтобы не вносить дополнительное сопротивление в линию подачи.
При покупке VZO4 можно выбить с продавца 20% скидку от рекомендованной розницы. Ниже продавец уже не падает. Для подключения топливных счётчиков продавцы обычно предлагают соединители банджо, рассчитанные на резиновые топливные шланги, которые как то неуместны для сантехников. Счётчик VZO4 имеет внутреннюю трубную резьбу 1/8", что с трудом, но позволяет подключиться к медной трубе 8 - 10 мм.
При покупке VZO4 можно выбить с продавца 20% скидку от рекомендованной розницы. Ниже продавец уже не падает. Для подключения топливных счётчиков продавцы обычно предлагают соединители банджо, рассчитанные на резиновые топливные шланги, которые как то неуместны для сантехников. Счётчик VZO4 имеет внутреннюю трубную резьбу 1/8", что с трудом, но позволяет подключиться к медной трубе 8 - 10 мм.
Зачем после счётчика пломбировать? Чтоб своей солярки не доливали? Конечно, возможен вариант пылесосного накручивания счётчика, но арматуры с фискальными гайками для трубки 10 мм я не припомню. В конце концов у самого счётчика присоединительные отверстия выполнены в виде крышек с резьбой и резиновым уплотнением. Даже если завернуть в счётчик фискальные болты-банджо с дырками для пломбы, то нужно пломбировать одной пломбой оба болта. Проще установить счётчик в металлический бокс с крышкой для электрики и пломбировать саму внутреннюю крышку бокса, а сам счётчик расположить напротив прорези для автоматов для легкого считывания показаний. У нас было несколько случаев, когда персонал самовольно вскрывал счётчики для очистки или включал питание в обход счётчика, мотивируя это засорением счётчика. Опасность замерзания системы называлась главным мотивом такого действа, т.к. дело было зимой. Потому за него никто наказан не был. Компромиссом видится установка небольшого резервного объёма солярки и пары кранов на топливной трубе, что коммутирует основной и резервный баки. При засорении счётчика персонал должен переключиться на резервный бак известного объёма. Накидная гайка известных мне топливных фильтров так же не имеет фискальных дырок. Это значит, что с помощью некоторой приспособы с такой гайкой и фланцем можно выкачивать солярку из основного бака. Потому фильтр переезжает в тот же бокс со счётчиком. Там же просятся и краны переключения резерва установить. В этом случае последним незащищённым участком остаётся заборник бака. Остаётся взять бокс на пару дин-реек и установить этот бокс непосредственно на бак, вырезав в его дне дырку на 1" или 1 1/2" под резьбу топливозаборника. Открытым остаётся вопрос измерителя уровня топлива. Нужно выбирать заборник, совмещённый с измерителем.VikT писал(а):Получается, саму горелку и все соединения между счетчиком и горелкой нужно пломбировать.
Был пример дома, в который залили солярку низкой калорийности. Её расход реально был выше обычного. Не в пересчёте на моточас, а в интервале между заправками. Привезли эту соляру доставщиком бывшего "Импульса". Котёл при -10 работал не выключаясь, и шумел тише чем обычно.
До меня только сегодня дошло, что тырить могут посчитанную солярку. В нашем ведомстве счётчик выполняет иную задачу, разделить расход между сменяющимися вахтами. Фикция, ради видимости порядка. Если задача исключить любую откачку соляры на сторону, то и счётчик не нужен. Нужна лишь механическая защита и пломбы. Даже болты крепления горелки нужно пломбировать. Уже не помню, как шланги в горелочный насос вворачиваются. Но тырить можно даже через заглушку в насосе, в точке подключения манометра.VikT писал(а):Получается, саму горелку и все соединения между счетчиком и горелкой нужно пломбировать.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если ты фотоэлемент засветиш то и поджиг отключать не надо, туман убирается обычным шлангом главное чтоб на форсунку налез, а если ее еще и выкрутить, то только ведра подноси.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Вот-вот. То что до счетчика - из бака проще слить.cineman писал(а): До меня только сегодня дошло, что тырить могут посчитанную солярку.
Берут паспортный максимальный расход горелки - 10 кг/ч и умножают его на 24 часа.tiptop писал(а):Много тырят?
При том, что в реалии котел работает с 6 утра до 5 вечера. Да и в этом промежутке непостоянно. Да плюс погоды у нас тёплые стоят, а мощности котла, по идее на -20 должно хватать.
Так что нормально. Если на одного - можно не работать.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re:
Солярку упустишь заманаешься засасывать этим насосиком, производительность там никакая, а давление высокое накачивает, нужно быть очень упорным воришкойcineman писал(а):Не будем горелку снимать. Переходник на 1/8" на место пробки для манометра.Будет совсем неpasha_d писал(а):на 40 квт 3.85 л \ч замучаешься цедить

С ув.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Насос SUNTEC AS 47 A K 1602 6P. Электромагнитный клапан запирания, регулятор давления, выход на форсунку справа (смотреть со стороны вала). Возможна работа на керосине. Производительность: при давлении 10 атм 42 лит. Вращение: по часовой стрелке (смотреть со стороны вала). Метод крепления: втулка диаметром 32 мм. Присоединение топливных шлангов диаметром 1/4"
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: