Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.

Сообщение водолейЕкб »

Есть у меня 3 пятиэтажки проблемные в управлении, забиты радиаторы и подводки к ним. Задолбался радиаторы и трубы менять, уже руки опускаются. Есть у кого опыт промывки чугуняки и стальных труб. Какая химия подойдет, бюджет, каким насосом гонять?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Сложный случай, у меня знакомый промывал такое экономно. Правда делал это летом. Поставил огромную бочку с водой, оттуда всасывающий насос в систему отопления с фильтром, конечно, обратка в эту же емкость. В итоге в емкости было очень много грязи, периодически менял воду. Как-то так.

Добавлено спустя 34 секунды:
забыл добавить, промывал на заводе
Мужик сказал - мужик сделал!

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

igor1307 без химии, чистой водой?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Он промывал обычной водой, только очень долго, степень загрязнения, сами понимаете, не могу оценить, мне кажется, что химия может и трубы повредить по крайней мере мой товарищ так мыслил
Мужик сказал - мужик сделал!

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Re: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.

Сообщение водолейЕкб »

Тоже думал о такой схеме, только еще через тройник компрессор подключить и залпами воздух туда загонять ( только боюсь трубы не выдержат) :twisted:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

лучше всего использовать.. ручеек. ну или еще какой вибрационный насос. отлетает любая шелуха. это из моей практики. Чугун не мыл правда, но думаю тоже будет нормально.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Залпами воздух ненадо С помощью вентилей создается воздушно водная смесь

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот даже поддержу, что редко бывает :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.

Сообщение BAXI-Ural »

Отопление центральное? Зависимое либо через теплообменник? Открытый водоразбор?
Лучшее решение - стандартное решение....

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

BAXI-Ural Центральное, зависимое, открытая.
fredisk oleg.dmitrievic учел, спасибо.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

oleg.dmitrievic писал(а):лучше всего использовать.. ручеек
Хороший бюджетный вариант, главное, чтобы на 5 этажей его хватило

Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а): Чугун не мыл правда, но думаю тоже будет нормально.
В нем очень много скапливается, причем как вытащить из нижних частей секций - не очень понятно, в том числе и поэтому не использовали химию

Добавлено спустя 59 секунд:
Вполне возможно, что мертвые батареи проще снять и промыть

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А горячая вода - обратка отопления?
Мужик сказал - мужик сделал!

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

такие системы не мыл... может стоит заполнить систему 10% ортофосфоркой на сутки, потом промыть с солидным напором. ИМХО
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

водолейЕкб писал(а):Центральное, зависимое, открытая.
Тогда наверное, только гидропневматическая промывка: http://sam1stroy.ru/2013/01/gidropnevma ... topleniya/" onclick="window.open(this.href);return false; ; http://forum.abok.ru/index.php?act=atta ... t&id=24894" onclick="window.open(this.href);return false;

Вообще этим занимаются специальные компании, правда за денюжку :roll:

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
xpurp писал(а):может стоит заполнить систему 10% ортофосфоркой на сутки,
уж тогда сульфаминовую с циркуляцией, помягче будет...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

В Питере есть конторы, которые на этой теме специализируются. Сам не видел. Слышал положительные отзывы по результатам. Например, вот здесь: http://spbis.ru/otoplen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Мое мнение, что не всегда промывка помогает. Были примеры, когда все секции были забиты шлаком, и как промыть такую батарею? Проще заменить.
Думаю, что имеет смысл промывать более менее новую систему - 5-10 лет эксплуатации. Если - 15-20, то проще радиаторы заменить на новые.
Или по фильтрам или по радиаторам смотреть, чтобы оценить состояние.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Там ппц в трубах. К профи обращаться не хочется летом будет капиталка. Хочется сезон продержаться малыми вложениями чтоб только мозг не сношали.

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

Радиаторы промывали лет 10 назад, но там в каждом радиаторе предварительно были запакованы по 2 шаровых крана. Через верх подавали воду и воздух, кажется атмосфер 6, через низ отводили в канализацию ил. Ила было много. Один стоял на вентилях, второй не давал трубе выскочить из унитаза. Заодно и канализацию им в доме промыли.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Промывка системы отопления в в многоквартирном доме.

Сообщение BAXI-Ural »

А кто поставляет теплоноситель? Наехать на них за плохое качество теплоносителя, скандалить, требовать "устранения последствий". :bawling:
У них то поди есть оборудование, люди, может, зимой не очень загружены.
Даст бог, перейдете в конструктивную плоскость :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Наезжать на атомную промышленость в лице БАЭС как то не с руки)))

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Тем более! Дармоедов там в цеху теплоснабжения дофига сидит...
Лучшее решение - стандартное решение....

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

BAXI-Ural нет. надо промывать. у поставщика тепла даже ультразвукового расходомера нет. а ты говоришь о промывочной машине)))

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Там все идет через три колена (через десять фирм) конечная из них похоже скоро поменяется, так что делать ничего не будут.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»