Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Uncle VZHIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 08:36
Репутация: 0

Нужны ли анализы воды(теплоносителя)

Сообщение Uncle VZHIK »

Может кто-то сталкивался?
Вопрос состоит вот в чём. При сдаче в эксплуатацию системы отопления пром.здания нужен ли анализ воды(теплоносителя). Интересует официальный порядок. Заказчик кроме актов опрессовки и промывки требует ещё и анализ воды?
Т.е. интересует: по снипам и гостам достаточно ли сделать только опрессовку и промывку.
Есть некая фирма, осуществляющая тех.надзор за строительством. Вот они то и требуют анализ.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Это указанно в документации на котельное оборудование. Пи аш и прочее. Далее, либо делаете анализ, либо забиваете на это. Подпитка из централизованной сети?

Uncle VZHIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 08:36
Репутация: 0

Re: Нужны ли анализы воды(теплоносителя)

Сообщение Uncle VZHIK »

Замкнутый контур через теплообменник. Подпитка из сети котельной.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Uncle VZHIK писал(а):Подпитка из сети котельной.
а в сети котельной она откуда берется?
Uncle VZHIK писал(а):Вот они то и требуют анализ.
наверно и говорят на основании чего они это требуют? В у них СО монтировали ?..мы обычно в договоре пишем, что теплоноситель предоставляется заказчиком.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Хитрые вы :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):Хитрые вы :)
да устали их от теплого дома и диксиса отговаривать....поэтому обьясняем рассказываем..но если чел упертый..пофик..лей что хочешь но под свою ответственность....был случай ваще пипец..заправили систему..летом....а газ клиент получил тока через год...и вместе с газом он узнал что у него лопнул котел..так как он воду из СО так и не слил.....и к нам с претензиями-почему не предупредили??..о чем??? что вода при отрицательных температурах замерзает???.....слов нет..:(

Uncle VZHIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 08:36
Репутация: 0

Re: Нужны ли анализы воды(теплоносителя)

Сообщение Uncle VZHIK »

Вода в котельной из города. Отопление монтировали мы.
Вопрос то вот в чём. Достаточно ли для сдачи актов опрессовки и промывки. И в праве ли заказчик требовать анализов воды отказывая в подписях в акте передачи в эксплуатацию.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

А договор был?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Uncle VZHIK писал(а):Отопление монтировали мы.
Вопрос то вот в чём. Достаточно ли для сдачи актов опрессовки и промывки. И в праве ли заказчик требовать анализов воды отказывая в подписях в акте передачи в эксплуатацию.
Если в договоре это не было озвучено то нет. Вода в сетях должна быть подготовлена.