Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
инженер ТСЖ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 22:35
Репутация: 0

ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!! (ГВС)

Сообщение инженер ТСЖ »

Я обслуживаю 3 подъездный дом! Система ГВС с рециркуляцией, подача с низу по стоякам, на тех этаже несколько стояков ГВС объединяются вместе и сливаются в рециркуляционную трубу. Все стояки работают хорошо, а один периодически (видимо когда маленький разбор воды) замерзает!!!! Жильцы уже задолбали!!! При проливе проблемного стояка в дренаж все становиться хорошо! Посоветуйте что делать , может поджать по линии рециркуляции хорошо работающие???? ( ну конечно по данному контуру), ну не ставить же дополнительный цирк. насос на проблемный стояк?????

Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
и еще забыл спросить, у меня 4 дома в обслуживании , ни на одном не установлен обратный клапан на подпитке холодной водой системы ГВС!!! И это во всей видимости по проекту!!! Насколько это может ухудшать работу систему ГВС??? ( ГВС через теплообменник)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

подожмите нормально работающие

Добавлено спустя 43 секунды:
Непонял что за подпитка ГВС
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

инженер ТСЖ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 22:35
Репутация: 0

Сообщение инженер ТСЖ »

система ГВС дома подпитывается холодной водой!! (изначально горячая вода получается от нагрева холодно через теплообенник нагреваемый теплоносителем из системы отопления)

Добавлено спустя 2 минуты:
спасибо, так собственно и думал сделать, это типа разбалансировка контуров??

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

типа да, разбаллансировка.
а второе то не подпитка а вход. Обратный клапан впринципе необязателен в вашем случае. покрайней мере от него такого эффекта недолжно быть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

инженер ТСЖ
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 22:35
Репутация: 0

Сообщение инженер ТСЖ »

еще раз спасибо!!!!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Спасибы в репутации только ценятся.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»