Мощность котла для здания бассейна
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Мощность котла для здания бассейна
Заказчик просит подобрать котел для здания в котором планируется бассейн. На отопление и ГВС мощность я без проблем определю, а вот с бассейном не сталкивался, поскольку обычно просил определиться с оборудованием. Но Заказчик хочет бассейн в следующем году делать, а в этом здание, чтобы теплое было, а котел с перспективой бассейна. Подскажите, сколько кВт нужно на бассейн (исходя из объема как я понимаю), и на вентиляцию бассейна (исходя из площади зеркала, как мне кажется)? Отказать этому Заказчику я не могу
Мужик сказал - мужик сделал!
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Re: Мощность котла для здания бассейна
Помещение бассейна особо не чем не отличается от обычного помещения, единственная разница, что температура воздуха там должна быть около 28-30 гр.С. Конечно учитывается потери на вентиляцию, она больше чем в обычном помещении, что бы убрать влажность, но можно просто поставить осушитель и ограничится обычной вентиляцией. Мощность подбирается с учетом объема помещения, теплопотерь через ограждающие конструкции включая остекление и вентиляцию. В общем как обычно, площадь зеркала бассейна роли не играет.
На самом деле, в помещении с бассейном, самое главное температура воды в бассейне.
А если точнее, то все зависит от производительности (мощности) теплообменника.
С моей точки зрения пожелание Заказчика надо разделить на две задачи. Одной мощностью котла обеспечить тепло в помещении, другой температуру воды в бассейне.
А если точнее, то все зависит от производительности (мощности) теплообменника.
С моей точки зрения пожелание Заказчика надо разделить на две задачи. Одной мощностью котла обеспечить тепло в помещении, другой температуру воды в бассейне.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Бассейн уличного исполнения (вкопан на улице, над ним раздвижная крыша-стена из поликорбоната) 8х3х1,4м вокруг него ТП с 3-х сторон шириной от 70 до 1400см, рядом баня 70м.кв. всё это богатство топится греется настенным котелком на 28кВт и зимой и летом. Уже третий год пошел.igor1307 писал(а):сколько нужно мощности на подогрев воды в бассейне и сколько нужно на систему вентиляции
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Re: Мощность котла для здания бассейна
Извиняюсь, думал помещение надо нагреть:)
Для подбора мощности существует несколько формул. Тут самое главное время первоначального нагрева, как правило это 2-3 дня. Я пользуюсь такой:
Q =V*C*(Tгор-Tхол)/Zчас+Kтип*S
V-объем чаши в литрах
С- теплоемкость воды=1,163 W/кгК
Tгор-требуемая температура воды
Tхол-температура заливаемой воды (холодной)
Zчас-необходимое время нагрева в часах
Ктип- потери тепла за время нагрева воды
Для крытого бассейна Ктип=120W/мкв
S-площадь бассейна
Для подбора мощности существует несколько формул. Тут самое главное время первоначального нагрева, как правило это 2-3 дня. Я пользуюсь такой:
Q =V*C*(Tгор-Tхол)/Zчас+Kтип*S
V-объем чаши в литрах
С- теплоемкость воды=1,163 W/кгК
Tгор-требуемая температура воды
Tхол-температура заливаемой воды (холодной)
Zчас-необходимое время нагрева в часах
Ктип- потери тепла за время нагрева воды
Для крытого бассейна Ктип=120W/мкв
S-площадь бассейна
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Re: Мощность котла для здания бассейна
Вопрос несколько не понятен. Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Если первое то не стоит морочить себе голову, в формуле уже учтены потери тепла на время нагрева, а потери на вентиляцию должны компенсироваться отоплением.
Если брать ориентировочно то потери на вентиляцию = теплопотери через ограждающие конструкции * 0,4 (но это ориентировочно, для более точного нужен тепловой расчет)
Я ранее писал, что для домашнего бассейна с большой площадью зеркала воды без осушителя не обойтись, чем выше температура в помещении тем интенсивней испарение воды с зеркала со всеми вытекающими.... Это я к тому, что не всегда есть возможность сделать такую вытяжную вентиляцию.
Если первое то не стоит морочить себе голову, в формуле уже учтены потери тепла на время нагрева, а потери на вентиляцию должны компенсироваться отоплением.
Если брать ориентировочно то потери на вентиляцию = теплопотери через ограждающие конструкции * 0,4 (но это ориентировочно, для более точного нужен тепловой расчет)
Я ранее писал, что для домашнего бассейна с большой площадью зеркала воды без осушителя не обойтись, чем выше температура в помещении тем интенсивней испарение воды с зеркала со всеми вытекающими.... Это я к тому, что не всегда есть возможность сделать такую вытяжную вентиляцию.
Такая же проблема требуемого расчета..
Взял вышеуказанную формулу:
Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов.
Просто у меня требования Заказчика, как раз и заключаются в том, что он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
И, еще вопрос, как рассчитать мощность на поддержание заданной температуры бассейна при эксплуатации?
Взял вышеуказанную формулу:
Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов.
Просто у меня требования Заказчика, как раз и заключаются в том, что он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
И, еще вопрос, как рассчитать мощность на поддержание заданной температуры бассейна при эксплуатации?
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через годAnd Helper писал(а): Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Мужик сказал - мужик сделал!
Если пытаетесь выбрать один котёл для жилого здания с бассейном, то стоит разбить один котёл на два. Это позволит не навешивать смеситель на радиаторный контур. Проще станет и автоматика. Бассейн с бойлером по сигналам их термостатов можно подключать к котлу, носитель в котором догревается до максимальной температуры простого котлового контроллера.igor1307 писал(а):Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через год
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59
Re:
Внимательно читаем формулу, вспоминаем математику!VEA писал(а): Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов.
Что значит не торопится по времени заполнения? Причем здесь заполнение???VEA писал(а):он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
- And Helper
- Претендент
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
- Репутация: 59