Мощность котла для здания бассейна

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Мощность котла для здания бассейна

Сообщение igor1307 »

Заказчик просит подобрать котел для здания в котором планируется бассейн. На отопление и ГВС мощность я без проблем определю, а вот с бассейном не сталкивался, поскольку обычно просил определиться с оборудованием. Но Заказчик хочет бассейн в следующем году делать, а в этом здание, чтобы теплое было, а котел с перспективой бассейна. Подскажите, сколько кВт нужно на бассейн (исходя из объема как я понимаю), и на вентиляцию бассейна (исходя из площади зеркала, как мне кажется)? Отказать этому Заказчику я не могу
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re: Мощность котла для здания бассейна

Сообщение And Helper »

Помещение бассейна особо не чем не отличается от обычного помещения, единственная разница, что температура воздуха там должна быть около 28-30 гр.С. Конечно учитывается потери на вентиляцию, она больше чем в обычном помещении, что бы убрать влажность, но можно просто поставить осушитель и ограничится обычной вентиляцией. Мощность подбирается с учетом объема помещения, теплопотерь через ограждающие конструкции включая остекление и вентиляцию. В общем как обычно, площадь зеркала бассейна роли не играет.

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Сообщение gaas »

На самом деле, в помещении с бассейном, самое главное температура воды в бассейне.
А если точнее, то все зависит от производительности (мощности) теплообменника.
С моей точки зрения пожелание Заказчика надо разделить на две задачи. Одной мощностью котла обеспечить тепло в помещении, другой температуру воды в бассейне.

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

с теплом в помещении и гвс проблем нету, имеется в виду сколько нужно мощности на подогрев воды в бассейне и сколько нужно на систему вентиляции
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Для 100м.куб. воды нужно примерно 80квт. Это для перепада на теплообменнике 75-30 дельта 45. Нагрев от +5до+30 за 48часов. Спроецируйте на свои условия.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

igor1307 писал(а):сколько нужно мощности на подогрев воды в бассейне и сколько нужно на систему вентиляции
Бассейн уличного исполнения (вкопан на улице, над ним раздвижная крыша-стена из поликорбоната) 8х3х1,4м вокруг него ТП с 3-х сторон шириной от 70 до 1400см, рядом баня 70м.кв. всё это богатство топится греется настенным котелком на 28кВт и зимой и летом. Уже третий год пошел.

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re: Мощность котла для здания бассейна

Сообщение And Helper »

Извиняюсь, думал помещение надо нагреть:)
Для подбора мощности существует несколько формул. Тут самое главное время первоначального нагрева, как правило это 2-3 дня. Я пользуюсь такой:
Q =V*C*(Tгор-Tхол)/Zчас+Kтип*S
V-объем чаши в литрах
С- теплоемкость воды=1,163 W/кгК
Tгор-требуемая температура воды
Tхол-температура заливаемой воды (холодной)
Zчас-необходимое время нагрева в часах
Ктип- потери тепла за время нагрева воды
Для крытого бассейна Ктип=120W/мкв
S-площадь бассейна

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Спасибо, а мощность на вентиляцию как прикинуть :D
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

неужели приточную вентиляцию никто не делает :D
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Виртуальный бассейн по "манагерски" видимо никто!

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

все проекты делают?
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
shadow
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
Репутация: 2
Откуда: г. Магнитогорск
Контактная информация:

Сообщение shadow »

Вот прога с сами считайте!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re: Мощность котла для здания бассейна

Сообщение And Helper »

Вопрос несколько не понятен. Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Если первое то не стоит морочить себе голову, в формуле уже учтены потери тепла на время нагрева, а потери на вентиляцию должны компенсироваться отоплением.
Если брать ориентировочно то потери на вентиляцию = теплопотери через ограждающие конструкции * 0,4 (но это ориентировочно, для более точного нужен тепловой расчет)
Я ранее писал, что для домашнего бассейна с большой площадью зеркала воды без осушителя не обойтись, чем выше температура в помещении тем интенсивней испарение воды с зеркала со всеми вытекающими.... Это я к тому, что не всегда есть возможность сделать такую вытяжную вентиляцию.

VEA
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 10:31
Репутация: 0

Сообщение VEA »

Такая же проблема требуемого расчета..
Взял вышеуказанную формулу:

Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов.
Просто у меня требования Заказчика, как раз и заключаются в том, что он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
И, еще вопрос, как рассчитать мощность на поддержание заданной температуры бассейна при эксплуатации? :!:

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

And Helper писал(а): Вы пытаетесь подобрать мощность котла для подогрева воды с учетом потерь на вентиляцию? Или подобрать котел на отопление помещения бассейна с учетом потерь на вентиляцию и подогрева воды?
Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через год
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

igor1307 писал(а):Подобрать котел сейчас, с учетом того, что бассейн будет через год
Если пытаетесь выбрать один котёл для жилого здания с бассейном, то стоит разбить один котёл на два. Это позволит не навешивать смеситель на радиаторный контур. Проще станет и автоматика. Бассейн с бойлером по сигналам их термостатов можно подключать к котлу, носитель в котором догревается до максимальной температуры простого котлового контроллера.

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re:

Сообщение And Helper »

VEA писал(а): Исходя из нее выходит, что мощность котла не сильно изменяется при Z (например) 24 часа или 120 часов. :!:
Внимательно читаем формулу, вспоминаем математику! :D
VEA писал(а):он "не торопится" по времени заполнения бассейна...
Что значит не торопится по времени заполнения? Причем здесь заполнение???

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение igor1307 »

Котел будет обеспечивать здание басейна, в котором будет баня и общая зона отдыха, которая теоретически запустится раньше, чем чаша с бассейном. Здание небольшое, поэтому планируется один котел. Вопрос в мощности?
Мужик сказал - мужик сделал!

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

igor1307 Бассейн то большой? Котел я так понимаю газовый?

Аватара пользователя
igor1307
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
Репутация: 20
Откуда: СПб
Контактная информация:

Re: Мощность котла для здания бассейна

Сообщение igor1307 »

котел газовый, бассейн 5х2х2
Мужик сказал - мужик сделал!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»