Проблемы с котлом Navien

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
teryex
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 11:53
Репутация: 0

Проблемы с котлом Navien

Сообщение teryex »

Господа спецы, посоветуйте...Не включается режим "отопление" на газовом котле Navien Ace. Через несколько минут после включения загорается красный индикатор и код ошибки 02. Но режим "горячая вода" - работает, котел греет воду нормально. Давление на манометре в норме. Режим "отопление" долго не включался..не было необходимости. Что делать? Вызывать спецов не хочется - был печальный опыт..

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Ну раз "спецов не хочется" то варианта два:
1. Вызвать адекватный сервис
2. Купить очередного протеже "Лаборатории" :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Re:

Сообщение gaas »

шидол писал(а):..то варианта два:...
а, ладно, так и быть добавлю ещё один вариант - поменяйте этого корейского урода на нормальный котел с сервисной поддержкой в вашем городе

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

gaas
это не корейский,это лабораторный у... :D на оф. сайте Навьена крест на пузе рисуют что это не их мопед :mrgreen:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

gaas писал(а):поменяйте этого корейского урода на нормальный котел с сервисной поддержкой в вашем городе
А откуда интересно автор темы, может это мой сосед :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение And Helper »

Это проблема в трехходовом клапане, там не шар, а шток. Где то поднесло грязь и шток не до конца сдвигается. Снять, разобрать, почистить. Заодно можно и датчик потока почистить, он находится над клапаном. Проблема не редкая без должной водоподготовки.

Только разбирайте осторожно, особенно когда будете снимать двигатель. Разобрать нужно полностью, шток обязательно вытащить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Сообщение gaas »

шидол
читал я эту исповедь про кореастр, но сейчас речь о навиене идет

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а не один ли бакен красный :wink:
чисть канализацию и никого не бойся

teryex
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 11:53
Репутация: 0

Сообщение teryex »

And Helper - благодарю за дельный совет. Мне приходилось снимать насос (как раз после посещения мастера).
Какие там есть хитрости при разборке 3-х ходового клапана? А как почистить датчик протока? Просто выкрутить его и почистить? Или его разбирать? Он разбирается вообще?

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение And Helper »

Если насос уже снимали, то особых проблем у Вас не должно возникнуть. Снимете насос, снимете клапан, он на защелках как и насос + два винта в низу и два винта прямо (держат трубку). Не забудьте отсоединить фишки от компьютера. Снимете двигатель (он на 4-х винтах), затем осторожно вытаскиваем шток (его надо вытащить полностью) главное не растерять пружинки и прокладчики. Все это чистим моем и собираем обратно.
Датчик протока разбирать не надо, достаточно просто снять и "попереворачивать" если услышите характерный стук, значит все нормально (в идеале проверить тестером).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Гость

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение Гость »

And Helper. Благодарю за дельный совет. Я снял 3-х ходовой клапан, промыл его (он практически чистый), единственное, я не вынимал шток полностью, подвигал его вверх - вниз, шток ходит, отверстия перекрываются. Снял датчик протока, как понял, там просто герконовое реле и феромагнитик на двигающемся язычке. Феромагнитик движется с характерным щелчком. Полагаю датчик протока исправен, так как режим "горячая вода" работает, он там тоже должен быть задействован. Все собрал. Закачал воду, перекрестился...не помогло...Проблема осталась. Включаешь режим "отопление" по контролю температуры воды в отопительной системе. Температура установлена 52 градуса. Включается насос, вода по трубке подачи вроде движется, но горелка не включается, вода не нагревается. Через 3-4 минуты загорается красный огонь и высвечивается код ошибки 02. Попробовать поменять 3-х ходовик? ..Только он не дешевый...И что в нем может не работать? Там нет электромагнитика, нет двигателя..за счет чего происходит вращение дисков и перемещение штока? Как этот клапан работает? Там два микровыключателя. Может они не работают? Можно их прозвонить тестером? ....А может котел "сильно умный" - на улице +30, в комнате +30...он и не включает отопление...Заранее благодарен за ответ.

Ortodox
Любитель
Любитель
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52
Репутация: 44

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение Ortodox »

Код ошибки Ошибка 02
Наименование ошибки Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока (только в Navien Ace и Navien Ace Coaxial)
Причины неисправности и способы её устранения
Откройте кран подпитки и дополните систему ОВ* водой до давления 1,2-1,5 бар. Контроль осуществляйте визуально по манометру.
*Система ОВ – система отопления

Воздух в системе ОВ. Стравите воздух из системы отопления.
Запустите котёл в работу в режиме тестирования на 1-2 часа, для чего на DIP- switch первый переключатель установите в положение «Вкл» и перезапустите котёл.

Откройте все запорные и распределительные краны в системе ОВ, препятствующие нормальной циркуляции воды.

Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте значение напряжения питания в электросети Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжение питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения.
Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на КЗ*. При обнаружении неисправности замените насос.
*КЗ – короткое замыкание

Циркуляционный насос работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.

Питание подаётся на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте электрическую часть насоса. Проверьте насос на заклинивание. Открутите, находящуюся на торце корпусе насоса заглушку, и с помощью шлицевой отвёртки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.

На циркуляционный насос не подаётся питание. Сбой в работе платы управления.
Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.

Прозвоните цепь «Датчика протока – Блок управления» на обрыв. При обнаружении неисправности замените датчик протока.
В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока.
Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока.

Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и перезапустите котёл.

В качестве теплоносителя используется антифриз. В всех котлах Navien использование антифриза запрещено.

teryex
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 11:53
Репутация: 0

Сообщение teryex »

Благодарю за дельные советы. Хотел уточнить, как можно прозвонить тестером трехходовой клапан? Как он работает..вообще, кто знает..Заранее спасибо за ответ.

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

На трехходовом клапане расположен моторчик. Он вращает эксцентрик, который передвигает шток клапана. Два микрика внутри клапана - это концевики. Снимите моторчик с клапана и включите котел. Ротор должен вращаться, если привод в исправном состоянии.
И вообще, эту тему с ошибкой 02 уже поднимали. Поищите на форуме.

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

teryex
Я так и знал, что Вы полностью разбирать не будете. Поверьте Вы не исключили эту проблему. Случаи были, я не зря акцентировал на полном разборе с вытаскиванием штока.

teryex
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 11:53
Репутация: 0

Сообщение teryex »

Понятно..разберу еще раз. А можно снять моторчик с трехходовика, не отсоединяя его и не сливая воду? Можно тестером прозвонить обмотки и замерить напряжение на обмотке? Как прозвонить концевые выключатели?

Тимур09
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 10:21
Репутация: 0

Сообщение Тимур09 »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на котле NAVIEN Ace TURBO 24K выставлена температура нагрева горячей воды 38 гр., а по факту греет 44 гр. давление воды хорошее. Раньше с таким же давлением работал нормально.

KOLOK

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение KOLOK »

Здравствуйте, котел Navien ace 16k не греет как положено батареи, батареи подключены диагонально, низ у батарей постоянно чуть теплый, ошибок на пульте котла нет, пульт выкручен на максимум, тумблеры включены зима и вручную. Единственное это манометр показывает по нулям, но у него могла засраться капилярка, он не первый год стоит по нулям, а проблемы с отоплением начались только этой зимой... По звуку работы он зажигает пламя, секунд 20 оно горит и потом работает только вентилятор, насос и горелка выкоючаются, через пару минут опять включается на 20 сек и так по кругу

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение РоманМ »

KOLOK писал(а):Здравствуйте, котел Navien ace 16k не греет как положено батареи, батареи подключены диагонально, низ у батарей постоянно чуть теплый, ошибок на пульте котла нет, пульт выкручен на максимум, тумблеры включены зима и вручную. Единственное это манометр показывает по нулям, но у него могла засраться капилярка, он не первый год стоит по нулям, а проблемы с отоплением начались только этой зимой... По звуку работы он зажигает пламя, секунд 20 оно горит и потом работает только вентилятор, насос и горелка выкоючаются, через пару минут опять включается на 20 сек и так по кругу
Добрый, нет циркуляции по системе -
1. Забиты фильтра на обратке (если есть)
2. Забит теплообменник
3. Помер насос (а раз давление на нуле то похоже он и помер)
4. Неисправен трехходовой клапан
5. или все вместе :mujik:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Хохол4321
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 22:19
Репутация: 0

Re: Проблемы с котлом Navien

Сообщение Хохол4321 »

Navien 16k появилась проблема после отключения электричества на сутки.горячая вода есть все работает норм,отопление включаю вентилятор заводится на пару сек и останавливается ,насос качает еще пару минут. пытается перезапустится раза три но таже проблема.ошибок нет

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»