Нужна помощь!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
loginza21425
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 18:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь!

Сообщение loginza21425 »

Всем привет.
Опишу проблему: у нас в многоквартирном 5 эт. доме скачет давление ГВС - от 3 атм. до 6-7 атм. и часто у людей происходят инцинденты с затоплением соседей (трубы все из полипропилена и аварии случаются в основном из-за фитингов). Циркуляция (по счетчику) от 2,5 до 4 куб.
Вопрос: Какой поставить регулятор для того чтобы снизить давление до 2,5 - 3 атм. и сохранить циркуляцию.
Спасибо за помощь!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

loginza21425, если Вы хотите иметь редуктор давления один на весь дом и сохранить рециркуляцию ГВС, то этот номер не пройдёт.

loginza21425
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 18:17
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza21425 »

регуляторы ставить поквартирно?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Да. И 6-7 атм на горячей воде не так страшно. Это большая нагрузка только для тонкостенных латунных полотенцесушителей, что продают как итальянские.

gaas
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 12:39
Репутация: -2

Сообщение gaas »

Проектировщики обычно еще закладывают компенсатор (гаситель) гидроударов.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Re: Нужна помощь!

Сообщение xpurp »

поставьте редуктор, и будет счастье ИМХО
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Ответить