Двухконтурный проточный или со встроенным бойлером?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2014, 06:20
- Репутация: 0
- Откуда: Моск обл Запад
Двухконтурный проточный или со встроенным бойлером?
Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ.
1. Есть ли смысл в маленьком встроенном бойлере (40-60л)? Паспортное количество горячей воды производители указывают такое же, как в проточных.
2. Попались две схемы нагрева встроенного бойлера: вторичным теплообменником, как в проточных двухконтурных (Ariston Clas B 24 CF - у него, кстати, и расход указан 22,8 л при 25 градусах - не врут ли?), и традиционная внутренним змеевиком (Протерм Тигр, Бакси Нувола-3, расход 13-14 л). Что лучше? В Аристоне, похоже, стоит еще насос, перекачивающий воду из теплообменника в бойлер.
3. Что будет с обычными двухконтурными котлами и со встроенным бойлером при падении давления в водопроводе, будут ли подавать горячую воду? В Аристоне указано низкое мин давление - 0,2 бара, а вот в Протерме - 1 бар. Опасаюсь, что летом иногда останусь без ГВС. Может быть, Аристону помогает тот самый доп. насос?
Заранее спасибо.
1. Есть ли смысл в маленьком встроенном бойлере (40-60л)? Паспортное количество горячей воды производители указывают такое же, как в проточных.
2. Попались две схемы нагрева встроенного бойлера: вторичным теплообменником, как в проточных двухконтурных (Ariston Clas B 24 CF - у него, кстати, и расход указан 22,8 л при 25 градусах - не врут ли?), и традиционная внутренним змеевиком (Протерм Тигр, Бакси Нувола-3, расход 13-14 л). Что лучше? В Аристоне, похоже, стоит еще насос, перекачивающий воду из теплообменника в бойлер.
3. Что будет с обычными двухконтурными котлами и со встроенным бойлером при падении давления в водопроводе, будут ли подавать горячую воду? В Аристоне указано низкое мин давление - 0,2 бара, а вот в Протерме - 1 бар. Опасаюсь, что летом иногда останусь без ГВС. Может быть, Аристону помогает тот самый доп. насос?
Заранее спасибо.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2014, 06:20
- Репутация: 0
- Откуда: Моск обл Запад
Re:
Я в курсе преимуществ больших бойлеров, вопрос был: 40 л встроенный бойлер будет ли лучше обычного 2-х контурника?cineman писал(а):Бойлер выдает стабильную температуру. Позволяет построить рециркуляцию. Бойлер легче переносит накипь. Есть бойлеры - подставки настенных котлов.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Давление входящей воды поднимается насосом за 3 - 6 т. руб.
Если да, то какая схема лучше: со вторичным теплообменником или со змеевиком в бойлере?
Про доп.насос в Аристоне: может, он и поднимет давление в контуре ГВС?
К слову, для бойлера-подставки тоже нет места.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Покупайте нас тенник или со встроенным бойлером типа Baxi Nuvola-3 Comfortили с пойлером расположенным под котлом типа Baxi Luna-3 Comfort combi
Добавлено спустя 29 секунд:
C проточным теплообменником я не советую котел
Добавлено спустя 29 секунд:
C проточным теплообменником я не советую котел
- Ortica
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:44
- Репутация: 0
- Откуда: Godthåb
- Контактная информация:
Re:
Опять свои котлы хвалят! Человек под Мособлгазом живёт! Какое там BAXI?Dim@ писал(а):Покупайте нас тенник или со встроенным бойлером типа Baxi Nuvola-3 Comfort или с пойлером расположенным под котлом типа Baxi Luna-3 Comfort combi
Добавлено спустя 29 секунд:
C проточным теплообменником я не советую котел
По теме - если вода жёсткая, выбор с бойлером, плюс, как было сказано выше, если принимаете душ и жена решила помыть вам яблочко за стенкой на кухне, не случится "просадки" по температуре.
Только котлы со встроенным бойлером уж не очень то и компактные, ни BAXI, ни ARISTON, ни FERROLI. Хотите место сэкономить, то проточник. И снова пляски с бубном от качества воды: жёсткая с двумя теплообменниками, "нормальная" в битермиком.
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
Re: Re:
расскажите - почему такая зависимость от качества воды?Ortica писал(а):И снова пляски с бубном от качества воды: жёсткая с двумя теплообменниками, "нормальная" в битермиком.
Re:
выше написано не так.. -Code писал(а):от того, что если вода жесткая, то теплообменник котла будет зарастать очень быстро.RADAR44 писал(а): такая зависимость от качества воды
А в бойлере это не так критично, т.к. температура меньше.
Все это выше написано.cineman писал(а):Бойлер легче переносит накипь
Ortica писал(а):И снова пляски с бубном от качества воды: жёсткая с двумя теплообменниками, "нормальная" в битермиком.
- Ortica
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:44
- Репутация: 0
- Откуда: Godthåb
- Контактная информация:
Re: Re:
Ну ёшки-матрёшки... Как дети малые. Вырвали цитату как у ВВП про Киев за 2 недели!RADAR44 писал(а):выше написано не так.. -Code писал(а):от того, что если вода жесткая, то теплообменник котла будет зарастать очень быстро.RADAR44 писал(а): такая зависимость от качества воды
А в бойлере это не так критично, т.к. температура меньше.
Все это выше написано.cineman писал(а):Бойлер легче переносит накипьOrtica писал(а):И снова пляски с бубном от качества воды: жёсткая с двумя теплообменниками, "нормальная" в битермиком.
Расклад ПО ПУНКТАМ:
1. есть место или нет под котёл С БОЙЛЕРОМ - ДА, берём его ТАК КАК ему (бойлеру) почти пофиг на какчество воды. Только за анодом следим. Если НЕТ - см. п.2
2. вода живая/мёртвая (думаю так понятней "технарям" чем мягкая/жёсткая). ЖИВАЯ - бери барин печку любую минотермическую/битермическую. МЁРТВАЯ - тут барит печка только с мотермическая с пластинками водогрейнымя, а помрёт от накипи окоянной битермический агрегат!
Умный знает все, что говорит, а дурак говорит все, что знает.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
1 - Не было бы смысла - их никто и не покупал бы, все обходились бы двухконтурными.Yorrik писал(а):Уважаемые специалисты, стою перед выбором, обозначенным в заголовке темы. Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне. Дом чуть больше 100 кв.м., котел смотрю на 24 квт. По ГВС три точки, в т.ч. душ.
1. Есть ли смысл в маленьком встроенном бойлере (40-60л)? Паспортное количество горячей воды производители указывают такое же, как в проточных.
2. Попались две схемы нагрева встроенного бойлера: вторичным теплообменником, как в проточных двухконтурных (Ariston Clas B 24 CF - у него, кстати, и расход указан 22,8 л при 25 градусах - не врут ли?), и традиционная внутренним змеевиком (Протерм Тигр, Бакси Нувола-3, расход 13-14 л). Что лучше? В Аристоне, похоже, стоит еще насос, перекачивающий воду из теплообменника в бойлер.
3. Что будет с обычными двухконтурными котлами и со встроенным бойлером при падении давления в водопроводе, будут ли подавать горячую воду? В Аристоне указано низкое мин давление - 0,2 бара, а вот в Протерме - 1 бар. Опасаюсь, что летом иногда останусь без ГВС. Может быть, Аристону помогает тот самый доп. насос?
2 - Обе схемы имеют право на жизнь
3 - При снижении давления в водопроводе увеличится скорость нарастания накипи в двухконтурном котле из-за слабого протока воды. При совсем слабом протоке (2,5-3 л/мин) перестанет срабатывать сенсор протока воды и котел перестанет греть горячую воду. Для котла со встроенным бойлером снижение давления воды в водопроводе не так критично.
По выбору модели котла - у Термоны есть 14-киловатный котел с 55-литровым бойлером - http://www.thermona.cz/nahradni-dily/ko ... u=2&stat=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Уважаемый Ayrat! Вы что срулили с форум Хаус окончательно!?
Просто в определённой тематике лучшего спеца не найти. Интерес меркантильный.Ayrat писал(а):Про Форумхаус-ру - пик популярности того ресурса пришелся на 2010-12 годы, сейчас он в стадии регресса (по крайней мере в нашей профессиональной тематике). Большинство спецов из тех, кто года 3-4 назад активно писал на ФХ, нынче или совсем ушли с форума, или не проявляют публичной активности.
Да и "простые люди" в последнее время все реже заходят за советами и помощью на ФХ
нормальное там бакси..если он под ним живет а не лижет его......Ortica писал(а): Человек под Мособлгазом живёт! Какое там BAXI?
Если сможете выделить место под настенник со встроенным бойлером лучше брать его...не будет ни "зебры" ни проблем с маленьким давлением при приготовлении ГВС....лучше брать со змеевиком....пластинчатый косяки двухконтурного имеет - забивается вторичный теплообменник..Yorrik писал(а): Для отдельного бойлера нет места, т.к. все стоит на кухне.
Re:
Если на этот бойлер подать 24 киловатта ,то даже можно ванну наполнить,и гемороя чем с проточником поменьше будет.fanps писал(а):бойлер на 40-60 литров ниочем. Только под душем помыться. В таком случае лучше уж проточный.