Горелка Cuenod C 10 B 117/8
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Горелка Cuenod C 10 B 117/8
Необходимо перевести газовую составляющую двухтопливной горелки Cuenod C 10 B 117/8 на сжиженный газ. Интересуют конструктивные переделки. В документации о них ни слова.
Re:
Я, собственно, так и сделал. Показатели по газоанализатору нормальные. Но пламя реально неяркое. Оптический датчик "видит" его неуверенно. Поскольку сжиженный газ существенно каллорийней природного, то без дросселирования потока газа чтобы добиться нужного расхода приходится снижать давление на выходе мультиблока. Да и зачем производитель регламентирует давление на входе в 37 мБар для G31, если на выходе получается 7...8? На входе хватило бы и 15. Странно, что нет дополнительного дросселя.VikT писал(а):Никаких переделок не требуется. Просто настройте с газоанализатором.