Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sanek
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 19:06
Репутация: 0

Нужна помощь по системе отопления

Сообщение sanek »

Здравствуйте Форумчане прошу помощи по обвязке. котел "энергия ТТ" 40кВт дом 2 этажа по 120м. пока планируется подключение 1 го этажа, а в дальнейшем (2-3 года) второй этаж. Подскажите будет ли ЭТО работать? Просьба указать, что еще нужно добавить или убрать (насосы клапана краны и тд) Также прошу помощи при выборе котлового насоса (объем котла 60л. расстояние до гидрострелки 2,5м.)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Насосы на контура хватает 25-40. На котёл насос 25-60 или 32-60.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Твердотопливные котлы должны работать с постоянной высокой температурой (для этого нужны такие штуки http://www.c-o-k.ru/market_news/giacomi ... nyh-kotlov" onclick="window.open(this.href);return false;).
Температуру же в отоплении регулируется трехходовым смесительным клапаном (можно с приводом, с контроллером погодным). Стрелку увеличивают до размеров буферной емкости.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ещё лучше вместо стрелки поставить теплоаккумулятор объёмом от 1 куба.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

BAXI-Ural писал(а):(для этого нужны такие штуки http://www.c-o-k.ru/market_news/giacomi" onclick="window.open(this.href);return false; ... nyh-kotlov).
Температуру же в отоплении регулируется трехходовым смесительным клапаном (можно с приводом, с контроллером погодным). Стрелку увеличивают до размеров буферной емкости.
а сигнала по спутниковой мобильной связи от метеоспутника или от ЦУП-а Байконура не надо случайно?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

RUZALIN писал(а):Ещё лучше вместо стрелки поставить теплоаккумулятор объёмом от 1 куба.
Это чуть ли не обязательно, или когда-нибудь точно закипит, а кипящий котел 40кВт... я бы не хотел рядом находиться.

Хорошо бы теплоаккумулятор совместить с бойлером (бак в баке). У Дражице такое есть. У этом случае емкость бойлера работает в плюс теплоаккумулятора.