Недостатки ленинградки
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Недостатки ленинградки
Очень часто приходится сталкиваться с заказчиками, которым "знакомый сантехник" пообещал спаять ленинградку за три копейки, мотивируя тем, что "я так всю жизнь делаю все работает никто не жаловался".
Предлагаю в этой теме собрать все недостатки этой системы, чтобы можно было убеждать заказчиков конкретными недостатками этой системы, а не словами "ну я же лучше знаю"
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
1. чем дальше от котла, тем холоднее радиатор. (в системе с четырьмя радиаторами на ветке не очень актуально)
2. невозможно применить автоматику. (если котел "умеет думать", то он сам сможет снижать температуру воды)
3. ???
Предлагаю в этой теме собрать все недостатки этой системы, чтобы можно было убеждать заказчиков конкретными недостатками этой системы, а не словами "ну я же лучше знаю"
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
1. чем дальше от котла, тем холоднее радиатор. (в системе с четырьмя радиаторами на ветке не очень актуально)
2. невозможно применить автоматику. (если котел "умеет думать", то он сам сможет снижать температуру воды)
3. ???
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Невозможно зональное регулирование.
Дороже систем с принудительной циркулляцией. если на нормальных материалах делать.
Необходима повышенная температура теплоносителя- снижение энергоэффективности.
А проще. всего перечислить ее плюсы.. их на данный момент тупо нет.
Дороже систем с принудительной циркулляцией. если на нормальных материалах делать.
Необходима повышенная температура теплоносителя- снижение энергоэффективности.
А проще. всего перечислить ее плюсы.. их на данный момент тупо нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
У меня немного другой опыт чем у тех кто делает отопление в частных домах и котеджах.Представьте рабочий посёлок с котельной на угле и полутора десятком домов с ленинградкой.В первых домах батареи чуть теплятся,а в последних как лёд,народ начинает лихорадочно сливать воду с радиаторов,типа воздух спускают.Разморозят дом,или барак.Приедем сделаем 2трубку,соответственно там гораздо комфортней чем в домах с ленинградкой и по просьбе трудящихся,переделываем оставшиеся дома .
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Недостатки ленинградки
Минусы, которыми отличаются однотрубные системы водяного отопления.
Самое большое различие, которое имеют однотрубная и двухтрубная система отопления – это последовательное соединение радиаторов, которое в процессе эксплуатации не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для последующих. То есть, если в спальне достаточно жарко и нужно убавить температуру, прижав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода в батареях тоже будет остывать.
Второй серьезный минус – однотрубная система отопления дома требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации. Повышается мощность насосов в котельных – повышаются эксплуатационные расходы, появляется больше протечек, система чаще требует пополнения воды. Не исключение и однотрубная система отопления частного дома: в такую систему обязательно нужно врезать насос, в то время как в двухтрубных системах теплоноситель может перемещаться самотеком.
Самое большое различие, которое имеют однотрубная и двухтрубная система отопления – это последовательное соединение радиаторов, которое в процессе эксплуатации не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для последующих. То есть, если в спальне достаточно жарко и нужно убавить температуру, прижав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода в батареях тоже будет остывать.
Второй серьезный минус – однотрубная система отопления дома требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации. Повышается мощность насосов в котельных – повышаются эксплуатационные расходы, появляется больше протечек, система чаще требует пополнения воды. Не исключение и однотрубная система отопления частного дома: в такую систему обязательно нужно врезать насос, в то время как в двухтрубных системах теплоноситель может перемещаться самотеком.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Чет мне кажется гон какой-то.
для избежания первого пункта ставят байпасы. так что там другой косяк. если поджать после баллансировки первые радиаторы, то жарче станет в последних.
а по второму вообще не ясно с чего это такая информация
для избежания первого пункта ставят байпасы. так что там другой косяк. если поджать после баллансировки первые радиаторы, то жарче станет в последних.
а по второму вообще не ясно с чего это такая информация
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Я эти выдержки взял из какого-то спора между спецами.
[quote="oleg.dmitrievic"]Чет мне кажется гон какой-то.
для избежания первого пункта ставят байпасы. так что там другой косяк. если поджать после баллансировки первые радиаторы, то жарче станет в последних.
А вот если такая ситуация. Кому-то станет холодно (люди все разные - кому-то и 16гр. кайф, а другому 28гр. подавай) - в помещениях с первыми радиаторами и он увеличит подачу, в остальных опять станет холодно. Думаю, что даже байпасы на однотрубке не дадут создать комфортную регулировку температуры по помещениям.
Мужики, как правильно цитаты вставлять в сообщение?
А по второму пункту. Разве не будет посадки давления на каждом транзитном ОП пока подача наконец-то дойдет до последней батарее?
[quote="oleg.dmitrievic"]Чет мне кажется гон какой-то.
для избежания первого пункта ставят байпасы. так что там другой косяк. если поджать после баллансировки первые радиаторы, то жарче станет в последних.
А вот если такая ситуация. Кому-то станет холодно (люди все разные - кому-то и 16гр. кайф, а другому 28гр. подавай) - в помещениях с первыми радиаторами и он увеличит подачу, в остальных опять станет холодно. Думаю, что даже байпасы на однотрубке не дадут создать комфортную регулировку температуры по помещениям.
Мужики, как правильно цитаты вставлять в сообщение?
А по второму пункту. Разве не будет посадки давления на каждом транзитном ОП пока подача наконец-то дойдет до последней батарее?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Это да, об этом я и писал. после баллансировки управлять ей уже нестоит. просто происходит не так как вы писали сначала.Сергей Баранников писал(а):А вот если такая ситуация. Кому-то станет холодно (люди все разные - кому-то и 16гр. кайф, а другому 28гр. подавай) - в помещениях с первыми радиаторами и он увеличит подачу, в остальных опять станет холодно. Думаю, что даже байпасы на однотрубке не дадут создать комфортную регулировку температуры по помещениям.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
нет, это замкунутая система.Сергей Баранников писал(а):А по второму пункту. Разве не будет посадки давления на каждом транзитном ОП пока подача наконец-то дойдет до последней батарее?
Чуть разница есть в давлениях на подаче и обратке, но этим можно пренебречь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Недостатки ленинградки
oleg.dmitrievic, спасибо Вам за ответы.
А может они имели в виду, говоря про повышенную мощность насосов при однотрубке, повышенное гидравлическое сопротивление трубопроводов с учётом заужения магистрали к последним батареям, а при двухтрубке сечение постоянное.
А может они имели в виду, говоря про повышенную мощность насосов при однотрубке, повышенное гидравлическое сопротивление трубопроводов с учётом заужения магистрали к последним батареям, а при двухтрубке сечение постоянное.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
- Репутация: 0
- Откуда: Лесной городок
Re: Недостатки ленинградки
Всем привет! На мой взгляд , любую систему собирать лучше комбинированную. Выход из котла обвязать трубами большого диаметра до кухни или комнаты. Если толщина стенок теплообменника котла позволяет.
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
А вот ещё мнение специалиста.
В дополнение к сказанному на вебинаре.
Однотрубная прокладка, недостатки:
1. Увеличение площади отопительных приборов по отношению к отопительным приборам в двухтрубной системе;
2. Обязательное наличие байпасных перемычек или применение дорогих узлов нижнего подключения с байпасом;
3. Усложнение спецификации, при наличии в системе трубы Ø25 (PE-X) или Ø26 (мп системы);
4. Ремонтонепригодная
В дополнение к сказанному на вебинаре.
Однотрубная прокладка, недостатки:
1. Увеличение площади отопительных приборов по отношению к отопительным приборам в двухтрубной системе;
2. Обязательное наличие байпасных перемычек или применение дорогих узлов нижнего подключения с байпасом;
3. Усложнение спецификации, при наличии в системе трубы Ø25 (PE-X) или Ø26 (мп системы);
4. Ремонтонепригодная
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 15:40
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Недостатки ленинградки
по-моему на соке его проводили когда-то, там спец разжевывал программу Герц и отвечал на вопросы.
Насчёт ленинградки - говно, приводится такая мысль, что однотрубка хороша для административных и прочих общественных зданий, где не нужно местное регулирование, ответственный чел регулирует систему в масштабе всего здания, при этом система уже отбалансирована как нужно.
За ленинградку бьется Lyco на форумхаусе - тоже неплохие доводы полезности приводит.
Короче, ко всему нужно подходить без шаблона.
Насчёт ленинградки - говно, приводится такая мысль, что однотрубка хороша для административных и прочих общественных зданий, где не нужно местное регулирование, ответственный чел регулирует систему в масштабе всего здания, при этом система уже отбалансирована как нужно.
За ленинградку бьется Lyco на форумхаусе - тоже неплохие доводы полезности приводит.
Короче, ко всему нужно подходить без шаблона.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: