Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Причем тут эти данные?
опустите шланг в канистру. канистру на весы и посмотрите сколько солярки он у вас съест за час/день. потом помножте это количество на количество тепла отдаваемого соляркой и на гдето 95% кпд вашего котла. потом сравните с расчетными теплопотерями вашего дома.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Sembaa писал(а):Должен ли меняться расход в зависимостях от выставляемых значений температуры?
Если котел не может набрать требуемую температуру то нет. Расход меняться от изменения температуры до которой он все равно дотянуть не может неизменится.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
да может там паспорте написано что он столько должен жрать а нам тут голову заморачивают
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
а!!!!!!эврика!!я решил вашу проблему стуков и большого расхода-это клапана стучат на холодную а расход -это лямбда зонд в катализаторе,вам в автосервис нужно
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Добры день,
Может кто-то сталкивался.
Имеется котел Lamborghini AXE 3 47квт, автоматика котла цифровой пульт digit, автоматика Кситал, ИБП со стабилизатором и аккумуляторами, горелка lamborghini (дизельная), бойлер косвенного нагрева, комнатный термостат lamborghini, залит антифриз. Спустя несколько месяцев работы, котел выдавать ошибку А01 - ошибка горелки. Дисплей автоматики мигает, горит ошибка А01, на горелки горит красная лампочка, котел соответственно стоит). После перезапуска горелки в ручную, начинает работать. Через некоторое время опять 25. Ни разу пока не удалось поймать сам момент когда горелка гаснет, но судя по косвенным данным, это происходит не только при ошибке пуска горелки после простоя, но и в режиме работы.
Началось несколько недель назад, сначала раз в неделю, потом раз в несколько дней, а в последнее время несколько раз в день.
Что может быть, раньше котел работал нормально?
Дизельное топливо дорогое и чистое (от проверенного поставщика, соседи не первый год пользуются, фильтра в идеальном состоянии). Завтра разберем проверим фильтра и настройку горелки, может кто подскажет, что еще надо посмотреть?
необходима профессиональная чистка и не менее профессиональная настройка.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Sembaa писал(а):Добрый день!
Имеется котел Lamborghini AXE 32квт. Проблема в том, что за 13 дней при температуре воздуха +6+10 градусов, котел потребляет 500 литров дизельного топлива для отопления дома в 400 кв.м. НО, при этом, мы в доме еще не живем,сейчас идет этап внутренней отделки. То есть, не пользуемся горячей водой, половина батарей снята. отапливаются только полы. Работает котел 25 минут в час, расход при установках 40 градусов и 60 градусов одинаковый. Думал форсунка льет вызвал мастера , мастер повысил давление подачи топлива , на форсунке якобы для быстрого нагревания до установленных температур. Подскажите кто сталкивался :
Какой у этой прорвы должен быть расход?
Должен ли меняться расход в зависимостях от выставляемых значений температуры?
у нас выходит в месяц 1080 литров столяры. Дом утеплен ватой 100 мм , стены керамоблок 380 мм. Стекло пакеты 5 кам.
давление на форсунках настраивается в зависимости от мощности котла! просто так и от балды повысить или понизить давление нельзя!
нужно настраивать по отходящим газам с помощью газоанализатора. скорее всего у вас настройка "на глазок"
так же играет роль, что у вас сняты некоторые отопительные приборы.