Правильная работа котельной! Подскажите, 3 варанта.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ScroleR
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 10:25
Репутация: 0

Правильная работа котельной! Подскажите, 3 варанта.

Сообщение ScroleR »

Добрый день! Есть следующий вопрос, помогите разобраться.
Имеется каркасный дом 170км.м
Котельная- Дизельный котел ACV, Бойлер Косвенного нагрева ACV, обогрев с помощью биметаллических радиаторов по дому.
Хочу понять, по какой системе котельная будет работать более правильно и по какой будет потреблять меньше топлива.

1) БЕЗ трехходового клапана. К Котлу подключен Недельный программатор стоящий в комнате, который отключает котель при достижении заданной температуры воздуха. Насос подключен просто к розетке и молотит всегда.
Изминусов: Когда температура в доме достигнет заданной, программатор отключает котел. т.к. дом теплый(утеплитель 200мм) теплоноситель в котле сильно остывает, до 30 градусов. Соответственно не может нагреться до нужного уровня бойлер косвенного нагрева и появляется "точка россы".
+ потом котел долго молотит чтобы опять набрать температуру нужную.
Стальной котел долго так не проживет.

2) Все точно так же как в первом варианте, кроме того, что насос подключен к котлу. И когда программатор вырубает котел - вырубает и насос. Тем самым котел не остывает меньше чем 60 градусов, Т.к. насос не гоняет по радиаторам теплоноситель остывающий, а котел сам температуру держит долго. (В таком варианте котельная работает 2 недели, и почему-то кажется, что топливо расходуется больше, чем в первом варианте)

3) Поставить трехходовой клапан с сервоприводом на контур отопления, и подключить недельный программатор к нему, Т.е. чтобы в котле всегда было 70 крадусов и он сам по себе работал, а трехходовой клапан открывался и закрывался по команте програмататора, и тем самым регулировал температуру в доме путем смешения контура с обраткой.


Заранее благодарен за ответы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Схему можно?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

ScroleR писал(а):1) БЕЗ трехходового клапана. К Котлу подключен Недельный программатор стоящий в комнате, который отключает котель при достижении заданной температуры воздуха. Насос подключен просто к розетке и молотит всегда.
Изминусов: Когда температура в доме достигнет заданной, программатор отключает котел. т.к. дом теплый(утеплитель 200мм) теплоноситель в котле сильно остывает, до 30 градусов. Соответственно не может нагреться до нужного уровня бойлер косвенного нагрева и появляется "точка россы".
+ потом котел долго молотит чтобы опять набрать температуру нужную.
в этом варианте - Тноситель остывает в радиаторах и бойлере КН
ScroleR писал(а):2) Все точно так же как в первом варианте, кроме того, что насос подключен к котлу. И когда программатор вырубает котел - вырубает и насос. Тем самым котел не остывает меньше чем 60 градусов, Т.к. насос не гоняет по радиаторам теплоноситель остывающий, а котел сам температуру держит долго.
в этом варианте - Тноситель остывает лишь в бойлере КН и то еле-еле
ScroleR писал(а):и почему-то кажется, что топливо расходуется больше, чем в первом варианте)
не знаю почему... мож кто сливает его налево....
Все гениальное - просто.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

лучше всего третий вариант добавленный электрокотлом, который включается в ночной тариф и в летнее время, тоесть когда температура в магистрали становится ниже котловой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

ScroleR
Во вложении инструкция на дизельный котел ACV. В параграфе 3 показаны схемы гидравлического и электрического подсоединения. Не знаю модели Вашего котла, но думаю, что схемы подсоединений будут идентичны. Ничего изобретать и додумывать не надо - все уже сделано производителем: и поддержание температуры теплообменника котла, и нагрев бойлера, и температура в системе отопления, и возможность подключения клмнатного термостата (недельного программатора).
Расход топлива будет зависеть от утепления дома и правильности настройки котла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):лучше всего третий вариант
Лучше всего четвертый вариант - выключать насос и всё.
Это третий вариант, но без трёхходового, который в данном случае будет выполнять не регулирующую функцию, а переключательную, и результат такой его работы с успехом можно повторить выключением насоса.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

скачки температуры будут тогда при работе. скорее всего скрипы/стуки проявятся в системе.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ScroleR
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 10:25
Репутация: 0

Сообщение ScroleR »

Установил трехходовой клапан есби.

Так и не понял, как будет правильнее и экономнее.

1) Работать по прежнему варианту- Недельный программатор отключает и включает котел и насос.

2) Котел постоянно держит заданную температуру, например 70 грудусов, насос молотит постоянно, а на трехходовой клапан поставить сервопривод и подключить к нему программатор. Тогда Программатор будет открывать и закрывать клапан, тем самым поддерживать нужную температуру в доме.
так как?

Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
Кстати что в итоге изменится?
В одном варианте горячий теплоноситель перестает поступать в радиаторы по средствам отключения насоса, во втором просто перекрывается клапаном.
Разница только в том, что в одном жидкость стоит на месте, во втором бегает постоянно по контуру батарей, но в контур горячий теплоноситель не поступает.
Он же не будет плавно смешивать теплоноситель, а просто открывать и закрывать поток горячего теплоносителя, собственно как в прошлов варианте отключение насоса?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ScroleR писал(а):Он же не будет плавно смешивать теплоноситель, а просто открывать и закрывать поток горячего теплоносителя, собственно как в прошлов варианте отключение насоса?
Вот именно, поэтому нах....?
ScroleR писал(а):Установил трехходовой клапан есби.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Смотря чего вы хотите добиться. если долгой работы котла то одно, если поменьше солярки жечь то другое.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ScroleR
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 10:25
Репутация: 0

Сообщение ScroleR »

В Итоге сделал так:

Котел работает сам по себе, регулятор поставлен на 70 градусов.
Программатор-термостат подключен к насосу контура отопления. Включает насос когда надо поднять температуру в доме, отклчает когда не надо.
Трех ходовымклапаном пока вручную регулирую температуру в контуре, чтобы понизить ее в контуре по сравнению с температурой в котле. Потом поставлю контроллер с датчикиком температуры теплоносителя и сервоприводом.

Чего я этим добился:
Котел на остывает меньше 60 градусов и не образовывается точка росы.
В бойлер косвенного нагрева теперь всегда поступает горячий теплоноситель.
Благодаря техходовому клапану теперь можно понизить температуру в контуре отопления за счет смешивания с обраткой, в межсезонье, когда не нужна большая температура радиаторов.
И Самое главное, теперь нет больших перепадов температуры в контуре отопления, нет такого, что радиаторы то горячие, то холодные. Они теперь в меру теплые, на сколько это нужно для поддержания заданной температуры на недельном программаторе.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

молодец
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru