Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
qwerty1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 17:15
Репутация: 0

Падает давление в котле Nova Florida

Сообщение qwerty1111 »

Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: падает давление в котле Nova Florida

Сообщение ARGUS »

qwerty1111 писал(а):Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.
так перекройте вход холодной воды в котел. если как вы говорите давление уходит туда, то падение прекратится
Во всем виноваты проектировщики

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: падает давление в котле Nova Florida

Сообщение Petrovich 32 »

ARGUS писал(а):
qwerty1111 писал(а):Добрый день. Порылся на форуме, но свежей темы подобной не нашел, может плохо искал. Простите, если что. Фирмы своего котла в консультации не нашел.Живу в Луганске,проблемы с сервисом и запчастями Проконсультируйте, пожалуйста, кому не сложно.Падает давление в котле Nova Florida с битермическим теплообменником,за 2 суток на 1 атм.,внешних утечек не нашел,но вода у нас есть только утром и вечером.Грешу на пробой между контурами теплообменника или кран подпитки(падение давления из-за утечек в систему водоснабжения)если бы вода была постоянно давление наверное бы росло,но проверить не получается,так как даже при наличии воды и открытом кране подпитки оно не поднимается выше 1.3 атм.(слабое давление в системе водоснабжения)Еще возможны проблемы с расширительным баком .Пожалуйста подскажите почему произошла данная поломка и как можно точно определить её причину.
так перекройте вход холодной воды в котел. если как вы говорите давление уходит туда, то падение прекратится
Да, перекройте вход холодной воды в котел на сутки и не пользуйтесь ГВС. Если не падает-значит кран подпитки или пробой теплообменника, но изначально сейчас вы проверите кран подпитки. ГВС уже проверите после...

qwerty1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 17:15
Репутация: 0

Re: Падает давление в котле Nova Florida

Сообщение qwerty1111 »

Спасибо за ответы.Тек расширительный бак,но очень хитро-из закрытой части по корпусу.под плитку и дальше-под плинтус.Заметил,когда вода пошла из-под плинтуса в другом конце кухни,ну и естественно дальше падало давление при перекрытых кранах.Цены на баки к котлам в три раза выше цен на простые расширительные.Подобрал по размеру не "родной"(такой же мембранный),чуть обрезал штуцер выхода,поставил переходник с 3/4 на 1/2,подложил где надо резину, закрепил жестяным хомутом.Бак взял меньшего литража,посчитал по количеству теплоносителя:подходит и литраж и рабочие характеристики.Если кто-то попадет в схожую ситуацию-имейте ввиду.

Ответить