Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Настенник Saunier Duval F25 - новый - выскакивает ОШИБКА "F2" - дефект удаления дымовых газов -
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? В чем была причина? Как продиагностировать работу прессостата (3 провода к нему)?
Заранее спасибо.
Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? В чем была причина? Как продиагностировать работу прессостата (3 провода к нему)?
Заранее спасибо.
Не помню точно, но по моему там в меню есть COD. 2. "Гидравлическая конфигурация".
Но это чушь! Не гидравлическая, а Аэродинамическая.
Для Модель F : выбераем желаемый аэродинамический код из 11данных
кодов с номерами от 0 до 10, которые приводятся в таблице.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как войти в меню знаешь?
Но это чушь! Не гидравлическая, а Аэродинамическая.
Для Модель F : выбераем желаемый аэродинамический код из 11данных
кодов с номерами от 0 до 10, которые приводятся в таблице.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как войти в меню знаешь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Спасибо. 6488184@gmail.com
Длина дымохода влияет на пневмосопротивление системы дымоудаления. Так же оказывает влияние и тип исполнения этой системы.Dim@ писал(а):эродинамическая конфигурация как то может повлиять на работу котла
Конечно если стоит двухметровый раздельный горизонтальный дымоход, то замена его на однометровый коаксиальный 60/100 сильно пневмосопротивление не изменит. Но вот разница метра в два по длине между двумя одинаковыми системами уже оказывает влияние.
Кстати написано в руководстве коряво, но смысл понятен. Мы изменяет настройками скорость вращения вентилятора. Добавлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Я точно не знаю, но в сервисном меню интерфейса по моему детализации по коду ошибок нет.Dim@ писал(а):Не совсем понял где посмотреть детализацию неисправности? (d32? d33? d36? d37)?
Вроде как, какой-то гаджет подключается к котлу, типа выносного программируемого термостата или удалённого пульта управления. Ну или что-то типа диагностического прибора. Вот на них и должна уже высвечиваться не просто ошибка, а её детализация.
Но повторяю, точно, я не знаю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Thema Classic F25RUZALIN писал(а):Чувствую не написана модель котла.
Стоит прессостат на фиксированной настройке включения/выключения. Как скорость работы вентилятора может сказываться на срабатывании прессостата? или я не прав?Ortodox писал(а):Длина дымохода влияет на пневмосопротивление системы дымоудаления. Так же оказывает влияние и тип исполнения этой системы.
Если дымоход короткий, а вентилятор настроен на максимальную скорость (напор), то получается мы при маленьком пневмосопротивлении имеем мощный напор на прессостат, вот он и срабатывает, т.к. у него настройка фиксированная. Т.е. что бы маностат не срабатывал, каждому пневмосопротивлению газохода (которое меняется в зависимости от его длины и типа) должен соответствовать определённый напор вентилятора (скорость вращения вентилятора).Dim@ писал(а):Стоит прессостат на фиксированной настройке включения/выключения. Как скорость работы вентилятора может сказываться на срабатывании прессостата? или я не прав?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Прессостат это устройство внутри которого корпус разделен пополам подвижной мембраной-переключателем на 2 камеры, к обеим камерам подведены трубки - одна трубка повышенного давления подключена со стороны дымохода, вторая трубка низкого давления подключена со стороны трубы засоса воздуха с улицы.
При включении вентилятора-дымососа в дымоходе создается избыточное давление, в трубе засоса воздуха с улицы создается низкое давление, за счет разницы этих давлений в трубках и камерах мембрану "выгибает" в сторону низкого давления и она давит на переключатель и включает контакт.
Чем быстрее работает вентилятор, тем большее давление/разряжение он создает.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Ошибка F2 возникает когда контакт не замыкается при срабатывании вентилятора-дымососа.
При включении вентилятора-дымососа в дымоходе создается избыточное давление, в трубе засоса воздуха с улицы создается низкое давление, за счет разницы этих давлений в трубках и камерах мембрану "выгибает" в сторону низкого давления и она давит на переключатель и включает контакт.
Чем быстрее работает вентилятор, тем большее давление/разряжение он создает.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Saunier Duval F25 - ОШИБКА F2
Ошибка F2 возникает когда контакт не замыкается при срабатывании вентилятора-дымососа.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
АХТУНГ!!!
Сегодня взял рабочий пресоостат с другого котла, поехал разбираться с проблемой.
Настроил котел согласно инструкции, заменил прессостат - котел все равно не работает. Прозвонил старый прессостат - он в норме. Прозвонил контакты прессостата на котле - при включении вентрилятора они замыкаются.
Что делать братцы?
Сегодня взял рабочий пресоостат с другого котла, поехал разбираться с проблемой.
Настроил котел согласно инструкции, заменил прессостат - котел все равно не работает. Прозвонил старый прессостат - он в норме. Прозвонил контакты прессостата на котле - при включении вентрилятора они замыкаются.
Что делать братцы?