Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80

Сообщение avos06 »

Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80. При этом таймер игнорируется- процесс идёт и во время, когда нагрева вообще не должно быть.

Что делать?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Обратиться в авторизованный сервисный центр Protherm.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение avos06 »

Это конечно хорошо, но где ж его взять.
Реальный совет есть? В чём проблема?

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Да он,похоже у Вас воду в бойлере греет.Он у вас воду что ли до80 нагрел,или теплоноситель.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение avos06 »

ВОДУ!!! Написано ж ГВС!
Речь идёт о бойлере в котле. Отопление отключено- лето.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

avos06 писал(а):Это конечно хорошо, но где ж его взять.
ну если место обитания укажете, то подскажут где его взять.
avos06 писал(а):В чём проблема?
да тут куча причин может быть..начиная от неисправного датчика температуры и кончая неправильным гидравлическим подключением бойлера....ищите нормальный сервис чтоб приехал посмотрел сказал...ну или фото либо схему обвязки...иначе долго гадать можно.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение avos06 »

oleg21au6 писал(а):
avos06 писал(а):Это конечно хорошо, но где ж его взять.
ну если место обитания укажете, то подскажут где его взять.
avos06 писал(а):В чём проблема?
да тут куча причин может быть..начиная от неисправного датчика температуры и кончая неправильным гидравлическим подключением бойлера....ищите нормальный сервис чтоб приехал посмотрел сказал...ну или фото либо схему обвязки...иначе долго гадать можно.

Котёл работал три года нормально- вряд ли что-то с подключением.
Вот датчик- да, надо проверять.
А почему таймер игнорится? Включается подогрев ГВС и по таймеру ( т.е. срабатывает таймер-включается нагрев ), и не по таймеру ( таймер выключен, а нагрев запускается ).

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

avos06 писал(а):Котёл работал три года нормально
Вы выдавайте инфу по капле..мы тут все экстрасенсы...без ненужных подробностей проблемы решаем...;) С таймером разбираться вживую надо...попробуйте для начала его просто отключить....посмотреть как чисто по датчику работать будет.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

avos06 писал(а):Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40,
avos06 писал(а):Написано ж ГВС!
Речь идёт о бойлере в котле. Отопление отключено- лето.
а какое значение здесь
Screenshot_62.jpg
стоит?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все гениальное - просто.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение avos06 »

Прочерки

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Re:
Пятницa писал(а):
avos06 писал(а):Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40,
avos06 писал(а):Написано ж ГВС!
Речь идёт о бойлере в котле. Отопление отключено- лето.
а какое значение здесь
Screenshot_62.jpg
стоит?
Только у Вас картинка от другого котла. У меня с точкой внизу ГВС. Без точки внизу-ОВ.
На ОВ- прочерки. На ГВС-40.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

а здесь?
Screenshot_63.jpg
а этого нет?
Screenshot_64.jpg
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
avos06 писал(а):ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80.
и как он может греть до 80 С, если
мах - 70?
Screenshot_65.jpg
Добавлено спустя 38 секунд:
avos06 писал(а):Что делать?
спать идти...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все гениальное - просто.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение avos06 »

Да, температура выставлена на 40, как на первой картинке.
Ошибки не выдаёт.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Re:
Пятницa писал(а):а здесь?
Screenshot_63.jpg
а этого нет?
Screenshot_64.jpg
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
avos06 писал(а):ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80.
и как он может греть до 80 С, если
мах - 70?
Screenshot_65.jpg
А хез... В том и проблема...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

avos06 писал(а):Да, температура выставлена на 40, как на первой картинке.
завтра с утра выставить на другое значение и посмотреть, что будет..
Все гениальное - просто.

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение avos06 »

Пятницa писал(а):
avos06 писал(а):Да, температура выставлена на 40, как на первой картинке.
завтра с утра выставить на другое значение и посмотреть, что будет..
Пробовали...

Ладно, завтра вернёмся...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

avos06 писал(а):Пробовали...
и отключив таймер..
Все гениальное - просто.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

avos06 писал(а):и как он может греть до 80 С, если мах - 70?
чугунина знаете ли...выбег по температуре..и всё такое...;)

avos06
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 16:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение avos06 »

Так, датчик заменили. С температурой нагрева ГВС всё ок.
Осталось понять, почему иногда происходит включение нагрева ГВС мимо таймера?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

avos06 писал(а):Так, датчик заменили. С температурой нагрева ГВС всё ок.
уже хорошо..одной проблемой меньше
avos06 писал(а):почему иногда происходит включение нагрева ГВС мимо таймера?
ну так надо продолжать...в смысле менять...;)...

Ответить