Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Всем здравствуйте.Поставили котел Кетурами 21 (дизельный, напольный), топливо подается с высокого бака объемом 1 тонна, через фикс пакет по металлопластиковой трубе. До котла трубы метра три, однотрубная система подачи топлива. Но топливо не идет, когда его подсасываешь, стакан фильтра заполняется, а потом опять начинает завоздушиваться и топливо в стакане фильтра остается на 1/3, котел выдает ошибку и останавливается. Спусниками на фильтре и на топливном насосе котла пользовался - не помогает. Топливо по прежнему плохо поступает, хотя труба даже над топливном баке не делает петли вверх. Подскажите пожалуйста, как можно это исправить.
Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Да,подключал по однотрубной схеме,только фильтр одностаканный и крепиться через разъемное соединение непосредственно к топливному насосу. Марку фильтра не помню, но он стандартный:стакан, фильтрующий элемент и крышка с винтиком для стравливания вохдуха. Труба - медь, идет уже от насоса к горелке. Последовательность:фикс-пакет, металлопластиковая труба, гибкий шланг(один), фильтр, насос.
На другом объекте стакан фильтра тоже был наполовину, даже меньше, заполнен, но котел работал без перебоев, а здесь ошибку топлива выдает.
А что за штрих-пунктирная линия от верхнего края фикс-пакета на выходе из бака в помещение идет?
На другом объекте стакан фильтра тоже был наполовину, даже меньше, заполнен, но котел работал без перебоев, а здесь ошибку топлива выдает.
А что за штрих-пунктирная линия от верхнего края фикс-пакета на выходе из бака в помещение идет?
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re:
Степнота, МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка (экономия на Duo).
Пунктир- веревочка для аварийного закрытия клапана через стену.
Пунктир- веревочка для аварийного закрытия клапана через стену.
В реальности всё не так, как на самом деле...
Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Да медная трубка одна, одноканальный топливозабор, и она в комплектации уже на котле установлена с насосом.Воздух подсасывает? Это может быть если одна из крышек на топливном баке, сверху, лопнутая?
Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Нет, сажал на ленту, но бывало и на лен сажали и все работало. А крышка-в топливном баке наверху одно отверстие под расходомер, второе под фикс-пакет и третье просто закручено крышкой которая треснула сильно, бак получается не герметично закрыт, хотя, ставили и машинные цистерны под соляру, там проблема с герметичностью и всеравно работало. Может все соединения перемотать? с фикс-пакета сразу резьбовой переход на металлопласт, потом через такой же переход возле котла на гибкий шланг и он уже соединяется с однопроходным фильтром.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Потом: фикс-пакет на двойное подключение, на две линии расчитан-обратка, подача. Но один выход мы заглушили, может перепутали подачу и обратку на фикс-пакете и поэтому с обратки не идет в одноканальный топливопровод?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Потом: фикс-пакет на двойное подключение, на две линии расчитан-обратка, подача. Но один выход мы заглушили, может перепутали подачу и обратку на фикс-пакете и поэтому с обратки не идет в одноканальный топливопровод?
Re: Топливо плохо поступает из бака через фильтр в котел
Да не, ну там всего четыре метра трубопровода, бак правда высокий, но всеравно это не много.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а на фильтре кран то открыт? кстати я всегда запускаю заглушив обратку на фильтре и опустив в емкость с соляркой обратный шланг с горелки.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re:
Возможно и воздух .., ток не обязательно подсасываетDim@ писал(а):Степнота
Возможно воздух у вас подсасывает.
Физика проста: Соляра в трубе, если бак не над горелкой и подача со дна бака, всегда под разряжением и соответственно испаряется, заодно и растворённый воздух выходит! и всё собирается вверху! В металлопласте (ессно 16мм ) скорости протока для 21кВт не хватит чтобы увлечь за собой пузырьки- все условия для пробки Степнота трубу 6мм (медь, люминь, желез..., мп... ток чтоб соляра не растворяла...) от бака до фильтраUnimag писал(а): МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка
В реальности всё не так, как на самом деле...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Re:
ПОСТАВИЛИ ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ ДЛЯ АВТО...ДИАМЕТРОМ 8ММ(внутр) ....СНАЧАЛО РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО...БЕЗ РАЗРЯЖЕНИЯ...А ПОТОМ ОПЯТЬ ФИЛЬТР НА ПОЛОВИНУ ОПУСТЕЛ И КОТЕЛ СНОВО СТАЛ ОТКЛЮЧАТЬСЯ.....ЕСЛИ ВЗЯТЬ ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ НА 6ММ? ...И ПОДНЯТЬ ШЛАНГ ПОВЫШЕ ЧТОБ НЕ У ДНА ЗАБИРАЛ ТОПЛИВО?Unimag писал(а):Возможно и воздух .., ток не обязательно подсасываетDim@ писал(а):Степнота
Возможно воздух у вас подсасывает.Физика проста: Соляра в трубе, если бак не над горелкой и подача со дна бака, всегда под разряжением и соответственно испаряется, заодно и растворённый воздух выходит! и всё собирается вверху! В металлопласте (ессно 16мм ) скорости протока для 21кВт не хватит чтобы увлечь за собой пузырьки- все условия для пробки Степнота трубу 6мм (медь, люминь, желез..., мп... ток чтоб соляра не растворяла...) от бака до фильтраUnimag писал(а): МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Unimag писал(а):Степнота, МП велик для 21кВт (скорость течения соляры считали?). Всего дешеле: медь 6мм- подача, МП- обратка (экономия на Duo).
Пунктир- веревочка для аварийного закрытия клапана через стену.
ЭТОТ КЛАПАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ?