Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Совместная работа насосов
Есть возможность переместить насос С.О.?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Honda
нагуглите про модульные смесительные группы типа ватс или валтэк комби,там всё поймёте
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
scuba72
блин а чё не увеличивается ваша картинка
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вставьте её в пэйнт и выложите
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
ну в принципе я рассмотрел,а лучше оставить его там где он есть пускай помогает до толкать напор до смесительных узлов(полов на один модуль большая нагрузка говорят),а на каждый радиаторный поставить 6-ки
нагуглите про модульные смесительные группы типа ватс или валтэк комби,там всё поймёте
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
scuba72
блин а чё не увеличивается ваша картинка
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вставьте её в пэйнт и выложите
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
ну в принципе я рассмотрел,а лучше оставить его там где он есть пускай помогает до толкать напор до смесительных узлов(полов на один модуль большая нагрузка говорят),а на каждый радиаторный поставить 6-ки
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re: Совместная работа насосов
1- Нормальная работа приведённой схемыEvgenKT писал(а):1)Что происходит - работает радиаторное отопление и один этаж теплого пола, любой, если подключить вторую группу(ее насос), то радиаторы работать перестают. Насосы все три "шестерки".
2) На обратке каждого из пяти контуров установлен балансировочный вентиль. Возможно ли исправить ситуацию как-то: первое, вентилями зажать контура ТП до какой-то величины, достаточной для их функционирования
3) замена насосов, скажем условно основной на более мощный(к примеру восьмерку) а насосы на группах на четверки
4) только гидрострелка и соответственно насосы на радиаторную СО.
2- балансировочные может и сгодятся, вряд ли будет достаточно
3- может помочь... весьма затратно и всё же не будет гарантии стабильности.
4)гидрострелка- хорошо, но не обязательно , а вот насос(ы) на СО обязателен - все потребляющие тепло от котла насосы должны находиться в одинаковых гидравлических условиях!
По сему: переделка- бойлер вешать на первый отвод коллектора (общепринятый приоритет, отступление от правила должно обосновывать). На следующие два- насос(ы) СО. Если два- прикинуть приоритеты контуров (больше радиаторов, длинней, сложней проводка, более холодные помещения (обычно первый этаж))- сюда свой насос, другие два контура и на одном насосе проживут . Если один насос- об'еденить два выхода с коллектора до насоса и после развести на три контура.
От насоса меж котлом и коллектором при этом отказаться (перекинуть его СО!)
После такой переделки появится возможность ещё устроить котловой контур (имхо необходим на чугунине ) с насосом 25/40.
В реальности всё не так, как на самом деле...
Олег, да я не сомневаюсь, он может и 400 продавит, но...oleg.dmitrievic писал(а):Давит сквозь 200 метров шестерка дай дорогу
oleg.dmitrievic писал(а):делать так конечноже нельзя.
Работало, только перепад температур на стрелке был 20 град.С. Забирать не стал, не стоило оно того.oleg.dmitrievic писал(а):Так выкинул или забрал? и зачем сунулся? изза стрелки не работало чтоль?
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Unimag
+100500
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А щас сколько?Alex_R писал(а): Работало, только перепад температур на стрелке был 20 град.С. Забирать не стал, не стоило оно того
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Сегодня кое-что могу ответить.
Honda: узел как таковой при такой схеме подключения работает и неплохо вполне, на сайте ваттса гидравлическая схемка и там предельно все ясно, проблема заключалась в их количестве и это описано в первом моем вопросе, тем не менее благодарю за не безразличие))
Alex-R: Я не указывал всех параметров системы и параметров насосов в том числе, поскольку эта история очень длинная и не совсем вписывалась бы в рамки форума. Могу сказать что случая два, но с насосы разные по расходу, поэтому я не стал описывать всю суть проблемы, а просто спросил с надеждой на то, что был, возможно, у кого-то случай в практике. Ситуация первая основной насос 15-70(это котел коспел, пока на электро резерве система) и два на узлах 25-60, вот там радиаторы не работают вообще. Вторая ситуация основной 32-60 и узлы 25-60 сегодня включили и при условии еще холодной стяжки все работает, два узла просадили СО радиаторную на 3 градуса(Над балансирами здесь, которые на каждом контуре, я выше писал, стоят термометры, все видно). Очевидно, ваша версия о манипуляции с насосами именно по расходу верна, спасибо Вам))
Wetleo: мы совершенно не знакомы, даже заочно))), поэтому доводы Ваши о моих фантазиях и отсутствии опыта необоснованны. Я не заказчик и не исполнитель, я просто задал вопрос и как мне казалось, определенно внятно. Желание было обратиться на форум профессионалов, посему и зарегистрировался. Судя по амбициям и вашей подписи слева Профи, хотя полемики я точно не хотел, видит Бог, Вы специалист высокого уровня, прошу все-таки схему, правильную, с моими исходными данными, точнее не моими а заказчика, Вы обещали, когда разберусь с рекомендациями. Констатирую- основной 32-60, два на узлах 25-60, далее разница на данный момент подача-обратка ТП 9 градусов, на обоих контурах ТП , стяжка не прогрета еще полностью. Разница по радиаторному отоплению 15, три контура. Еще повторюсь оба узла тп садят радиаторы на 3градуса. На знания в области гидравлики не претендую, но вообще не грузчик, объясните в чем ПИПЕЦ, ваша цитата и как правильно с напольным чугунным котлом и таким бюджетом. Заранее благодарен, с уважением!
Honda: узел как таковой при такой схеме подключения работает и неплохо вполне, на сайте ваттса гидравлическая схемка и там предельно все ясно, проблема заключалась в их количестве и это описано в первом моем вопросе, тем не менее благодарю за не безразличие))
Alex-R: Я не указывал всех параметров системы и параметров насосов в том числе, поскольку эта история очень длинная и не совсем вписывалась бы в рамки форума. Могу сказать что случая два, но с насосы разные по расходу, поэтому я не стал описывать всю суть проблемы, а просто спросил с надеждой на то, что был, возможно, у кого-то случай в практике. Ситуация первая основной насос 15-70(это котел коспел, пока на электро резерве система) и два на узлах 25-60, вот там радиаторы не работают вообще. Вторая ситуация основной 32-60 и узлы 25-60 сегодня включили и при условии еще холодной стяжки все работает, два узла просадили СО радиаторную на 3 градуса(Над балансирами здесь, которые на каждом контуре, я выше писал, стоят термометры, все видно). Очевидно, ваша версия о манипуляции с насосами именно по расходу верна, спасибо Вам))
Wetleo: мы совершенно не знакомы, даже заочно))), поэтому доводы Ваши о моих фантазиях и отсутствии опыта необоснованны. Я не заказчик и не исполнитель, я просто задал вопрос и как мне казалось, определенно внятно. Желание было обратиться на форум профессионалов, посему и зарегистрировался. Судя по амбициям и вашей подписи слева Профи, хотя полемики я точно не хотел, видит Бог, Вы специалист высокого уровня, прошу все-таки схему, правильную, с моими исходными данными, точнее не моими а заказчика, Вы обещали, когда разберусь с рекомендациями. Констатирую- основной 32-60, два на узлах 25-60, далее разница на данный момент подача-обратка ТП 9 градусов, на обоих контурах ТП , стяжка не прогрета еще полностью. Разница по радиаторному отоплению 15, три контура. Еще повторюсь оба узла тп садят радиаторы на 3градуса. На знания в области гидравлики не претендую, но вообще не грузчик, объясните в чем ПИПЕЦ, ваша цитата и как правильно с напольным чугунным котлом и таким бюджетом. Заранее благодарен, с уважением!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
да можно и сотку получить запростоAlex_R писал(а):Вопросом на вопрос:oleg.dmitrievic писал(а):А щас сколько?
В каких пределах может варироваться перепад температур на стрелке, если известно, что стрелка отсутствует?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
это ответ на вопрос который ты мне задал. при отсутствии стрелки можно и 100 градусов перепад получить. ну пусть не сто, но 50 прям вообще легко.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ааа, ты вон про что. ну так и чем те этот перепад неугодил? у тебя изза него газа чтоль больше жглось?
Добавлено спустя 42 секунды:
к томуже чтоб он был меньше, надо было просто насосы правильно подобрать и высставить.
Добавлено спустя 42 секунды:
к томуже чтоб он был меньше, надо было просто насосы правильно подобрать и высставить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
Re:
это постараться надоoleg.dmitrievic писал(а):это ответ на вопрос который ты мне задал. при отсутствии стрелки можно и 100 градусов перепад получить. ну пусть не сто, но 50 прям вообще легко.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да нет, не нужно. просто если система на антифризе и дом отключен, включаешь его по приезду зимой с приоритетом ГВС.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
и логикой насосов "выкл"
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и в гидроаккумуляторе тоже антифриз
и в смесителях и гидрозатворах тоже антифриз
Добавлено спустя 43 секунды:
или чё хотите сказать что всё сливаете каждый раз
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
и в бойлере тоже антифризoleg.dmitrievic писал(а):приоритетом ГВС
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и в гидроаккумуляторе тоже антифриз
и в смесителях и гидрозатворах тоже антифриз
Добавлено спустя 43 секунды:
или чё хотите сказать что всё сливаете каждый раз
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
хочу сказать что у нас такие варианты через дом. в санузлах и котельной закрывают дверь, на кухне под раковину клеют греющий кабель и на кран шапку ну или просто на кран его наматывают.
в котельной оставляют включенным бойлер и рециркулляцию соотвественно.
некоторые да, сливают. потому как зимой приезжают только на новый год.
в котельной оставляют включенным бойлер и рециркулляцию соотвественно.
некоторые да, сливают. потому как зимой приезжают только на новый год.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru