Помогите, BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Помогите, BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23
Добрый день!
Исходящие данные. Котел парапетный BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23. Дом 150м.кв. Система отопления двухтрубная. Две ветки. Одна ветка - 5 батарей (две комнаты, 53,9 м. кв.), Другая – 3 батареи (три комнаты, 45,6 м.кв.) и 3 комнаты теплый пол (19,9 м. кв.).
Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности (24 кВт)выставлено по паспорту - 9,1 мбар, давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности (9,3 кВт) – 0,8 мбар. Сделано регулировку теплопроизводительности и выставлено давление перед форсункой 4,44 мбар. которое соответствует 18кВт мощности.
Пир включении котла на отопление, горелка зажигается, греет до выставленной регулятором температуры теплоносителя. Горелка работает постоянно. При разогреве давление перед форсункой 4,44 мбар., после достижения заданной температуры падает на 2,5 мбар. Но горелка не выключается.
Расход газа на отопление и воду при морозе -10 доходит до 14 м.куб. в сутки. У соседа дом больше, расход меньше.
Подскажите, нормально ли что горелка работает постоянно (раньше она вроде выключалась). При поднятии минимального давления до 3 мбар, котел выключается на три минуты и потом дальше греет (тактует). Как правильно настроить котел?
Заранее Вам благодарен.
Исходящие данные. Котел парапетный BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23. Дом 150м.кв. Система отопления двухтрубная. Две ветки. Одна ветка - 5 батарей (две комнаты, 53,9 м. кв.), Другая – 3 батареи (три комнаты, 45,6 м.кв.) и 3 комнаты теплый пол (19,9 м. кв.).
Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности (24 кВт)выставлено по паспорту - 9,1 мбар, давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности (9,3 кВт) – 0,8 мбар. Сделано регулировку теплопроизводительности и выставлено давление перед форсункой 4,44 мбар. которое соответствует 18кВт мощности.
Пир включении котла на отопление, горелка зажигается, греет до выставленной регулятором температуры теплоносителя. Горелка работает постоянно. При разогреве давление перед форсункой 4,44 мбар., после достижения заданной температуры падает на 2,5 мбар. Но горелка не выключается.
Расход газа на отопление и воду при морозе -10 доходит до 14 м.куб. в сутки. У соседа дом больше, расход меньше.
Подскажите, нормально ли что горелка работает постоянно (раньше она вроде выключалась). При поднятии минимального давления до 3 мбар, котел выключается на три минуты и потом дальше греет (тактует). Как правильно настроить котел?
Заранее Вам благодарен.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
как в паспорте,судя из ваших слов у вас всё правильно и настроенно,а то что жрёт больше чем у соседа так это в самом доме причина а точнее в его конструкции и применённых материалах при строительстве,у вас тёплый пол может на подложке лежит а не на пенопласте и греет землю вот вам и 1 причина
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Утепление дома
Дом из газобетона. Блоки 375мм толщины. Стены утеплены 100мм пенопластом. Фундамент утеплен 50 мм пенопласт. Потолок утеплен минватой 100 мм.. Под теплым полом 50 мм пенопласта и фольга.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Наиболее смущает, что горелка горит постоянно. Выходит 24 часа в сутки он работает. И на что влияет минимальное давление на горелке. Может поднять его с положенных 0.8 мбар до 2 или 3 что б он тактовать начал?
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Наиболее смущает, что горелка горит постоянно. Выходит 24 часа в сутки он работает. И на что влияет минимальное давление на горелке. Может поднять его с положенных 0.8 мбар до 2 или 3 что б он тактовать начал?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если на 150 квадратов отопления + ГВС вас не устраивает суммарно 2000 рублей в месяц, то выход один, выключить котёл, тогда ничего платить не придётся. А если серьёзно, то на этом котле и при ваших данных расход нормальный.9gramoff писал(а): Как правильно настроить котел?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
фольга это ниочем. по остальному среднее утепление9gramoff писал(а):Под теплым полом 50 мм пенопласта и фольга
Добавлено спустя 1 минуту:
так он и должен стремиться работать постоянно. для этого модуляционные горелки и придумали9gramoff писал(а):Наиболее смущает, что горелка горит постоянно. Выходит 24 часа в сутки он работает. И на что влияет минимальное давление на горелке. Может поднять его с положенных 0.8 мбар до 2 или 3 что б он тактовать начал?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А вы думаете котёл сам не может выбрать необходимую мощность в диапазоне от 9 до 24 кВт, для поддержания заданной вами температуры? Не мешайте ему работать. Помните, при максимальной мощности у котла КПД больше и поэтому если он может иногда выходить на максимум, не лишайте его такой возможности.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: Помогите, BOSCH BW Classic ZWA 24 -2 A 23
А с моими параметрами дома выходит не нужно котел настраивать под 18кВт. Пусть будет 24? И как это скажется на расходе газа?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
вот еслиб вы ставили его в пятидесятиметровый домик. тогда это надо былобы сделать. вам ненадо.9gramoff писал(а):А зачем тога в инструкции описывается пункт настройки теплопроизводительности?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну можно и так ,можно и 24 кв ничё страшного не произойдёт,по газу тоже ,вы не заметите так как погода меняется на улице,вы кстати когда увеличите макс. теплопроизв. вот он у вас и начнёт отключатся,то что вы и хотели9gramoff писал(а):А вот правильно ли подобрана тепловая мощьность на уровне 18кВт
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Re:
Проверил. Добавил до 24 кВт. Не отключается. Горелка модулирует.wetleo писал(а):ну можно и так ,можно и 24 кв ничё страшного не произойдёт,по газу тоже ,вы не заметите так как погода меняется на улице,вы кстати когда увеличите макс. теплопроизв. вот он у вас и начнёт отключатся,то что вы и хотели9gramoff писал(а):А вот правильно ли подобрана тепловая мощьность на уровне 18кВт