Code писал(а):Как Вы определили, что горелка не модулируется?
Провёл эксперимент. Выбрал режим по теплоносителю, установил температуру 65 градусов, дождался когда котёл нагреет до заданной температуры и выключится. Термометр на пульте показывал - 26 градусов. Затем я перевёл в режим контроля комнатной температуры, установил температуру 27 градусов, включил котёл, но он не проработав и 10 сек, выключил горелку. Термометр так и остался на значении 26 градусов
Code писал(а):может включить модуляцию сразу после розжига и потом тихонько греть до конца цикла
Работает на полную: шум от горелки, температура быстро растёт. В режиме температуры теплоносителя я пробовал прикрывать газовый кран: горелка затихала, но не гасла, а температура медленнее росла.
Отсюда следует, что котёл шпарит на всю матушку, без модуляции. Поправьте, если я не прав
oleg21au6 писал(а):задавливайте мощность на отопление программно и ставьте комнатный термостат
По мануалу должен быть минимум 6,5 кВт, но в системном параметре - 13 кВт, и на шаг ниже. Может ещё какие параметры надо менять. Сервисный мануал с параметрами имеется.
В первом посте я описывал, что термостат в пульт встроен. Зачем ещё один ставить?