Течь в системе отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kfds107
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 17:01
Репутация: 0

Течь в системе отопления

Сообщение kfds107 »

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить проблему. Система отопления с принудительной циркуляцией, твердотопливный котел, металлопластиковые трубы, теплоноситель — антифриз. Два года СО работала нормально, теперь появилась небольшая течь из соединений. Течет не сильно, но непонятно, что будет дальше. Соединения — пресс-фитинги. Есть ли какой-то способ устранить протечки, не разбирая системы?

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Что все соединения текут? Конкретику с фото если можно выложите

BelleCheminee
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
Репутация: 1

Сообщение BelleCheminee »

kfds107, какая марка трубы? Какая марка фитингов?
Сегодня многие серьезные производители дают гарантию на свои материалы до 10 лет, некоторые более.
Что за ситуация у Вас?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

А какой антифриз в системе?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

BelleCheminee писал(а):какая марка трубы? Какая марка фитингов?
А также, какая марка пресс - инструмента использовалась для обжима фитингов?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

kfds107
Без замены фитингов не исправить ситуации. Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные. Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а при монтаже трубу обрабатывали на месте среза? или позадирали все резинки?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.
Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу. :D
А вообще достаточно сталкивался с текущими пресс-фитингами, правда лет 7-10 после монтажа происходило такое. Два года как-то рановато.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если без развертки меняли то вполне нормальный срок
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Может быть проблема с антифризом? Не даром котельные компании снимают гарантию, если в системе антифриз используют. Какая-нибудь химическая реакция с уплотнениями

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да врятли. скорее всего там что то навроде этого.
2015-03-16 15-05-54.JPG
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.

Добавлено спустя :
если делать без развертки, то резинку закусывает и смещает со своего места. год два и начинает теч даже на воде.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BelleCheminee
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
Репутация: 1

Сообщение BelleCheminee »

Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.

kfds107
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 17:01
Репутация: 0

Re: Течь в системе отопления

Сообщение kfds107 »

Спасибо всем за ответы!
Постараюсь ответить на заданные выше вопросы.
Текут не все соединения, штук 5-7. Это произошло не сразу, а постепенно. Течет не сильно, не капает, и не всё время, поэтому трудно установить точно количество и локализацию.
Трубы и фитинги Henco, как именно производился монтаж и с помощью какого инструмента, к сожалению, не могу сказать.
Антифриз в системе залит "Теплый дом" зеленый.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re:
BelleCheminee писал(а):
Dim@ писал(а): Так же надо слить антифриз и промыть систему водой, и заполнить тоже водой.
Вспомнил. Dim@, спасибо, напомнил. Текучесть у антифриза повышенная.
Надо попробывать для начала только водой весь антифриз заменить, так как сильная вероятность, что с водой не будет течи, поэтому с этого для начала начинайте. Точно повезет.
Спасибо, попробую так поступить. Если нет, значит, проблема с резинками, надо полагать.

BelleCheminee
Претендент
Претендент
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 14:49
Репутация: 1

Сообщение BelleCheminee »

kfds107, не забудьте рассказать про результат замены антифриза.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет .Это дефекты монтажа и не та концентрация антифриза.Henco вполне достойная продукция.Замена фитингов ведет к замене трубы,ведь длинна трубы уменьшится на мм 80-100.Можно использовать и старые фитинги,заменив резинки и гильзы.Хотя можно и повторно пресануть,вдруг поможет.А такое бывало после использования ручных опрессовщиков типа Валтек.За ними нужно следить и вовремя подтягивать болты-гаечки,всего 2 штуки.Я бывшему своему собригаднику так его дом "допрессовывал".Совет начинающим сантехникам:не берите пресс инструмент с вкладышами.

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

ivanich писал(а):У меня есть клиенты у которых антифриз есть в СО,но такого нет
Вопрос как долго у них этого нет. Не видел еще СО проработавших больше 10 лет на антифризе и не имевших проблем. Как правило все заки, после того как появляются первые ласточки, отказываются от антифриза в пользу воды. Это часто помогает спасти систему, если далеко не зашло. Честно говоря не понимаю тех кто рекомендует антифриз, особенно в случае замуровки труб, теплых полов и т.д. - преждевременный капремонт в доме гарантирован.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Не ну антифриз надо менять согласно инструкции,а лучше на год раньше.Это было популярно в 90,сейчас встречается редко.Проще генератор купить.Я всего 3-4 раза заполнял СО антфризом,обычно подготовленную воду,или дождевую.Я категорически против заполнеия СО водопроводной водой.

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

ivanich писал(а):Не ну антифриз надо менять согласно инструкции,а лучше на год раньше
А он от этого станет менее агрессивным?
Температура замерзания у него с годами уходит вверх - с этим согласен. Но агрессивность у свежего выше

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
VikT писал(а):Dim@ писал(а):
Менять фитинги лучше на фитинги с аксиальной запрессовкой, они более надежные.

Только забыли упомянуть, что при замене на фитинги предложенные Вами, необходимо поменять и трубу.
Видимо он так не считает :D

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Маслов писал(а):А он от этого станет менее агрессивным?
Общеизвестно,что незамерзайки обладают большей текучестью.Я последний раз заливал в году 2006,первый в начале 90,но тогда я делал из железа,частично медь.У моего первого клиента с пресс фитингами овентроп до сих пор нет проблем (2003) и он несколько лет пользовался незамерзайкой.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Что решили делать?