Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я установлю в циркулируемой от котла системе отопления дополнительный насос (небольшой, допустим на 3/4 дюйма ), то в случае если он перестанет работать (например, перегорит):
1. вода будет беспрепятственно через него проходить, когда он в выключенном состоянии?
Если да то какое будет сопротивление?
2. подскажите, если на линия подачи идет по полу, но перед радиатором делается верхнее подключение,
это намного облегчает нагрузку на насос котла по сравнению с нижним подключением? (в моем случае
мощность котла 15КВт, а радиаторов около 7 КВт, всего 5 радиаторов на одном этаже) Т.е. есть ли в данном случае смысл делать верхнее подключение на подаче перед каждым радиатором.
Работа дополнительного насоса в системе отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 17:21
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Работа дополнительного насоса в системе отопления
1 Вода будет проходить через препятствие - через насос. Величину коэффициента этой пропускной способности трудно назвать.loginza25784 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я установлю в циркулируемой от котла системе отопления дополнительный насос (небольшой, допустим на 3/4 дюйма ), то в случае если он перестанет работать (например, перегорит):
1. вода будет беспрепятственно через него проходить, когда он в выключенном состоянии?
Если да то какое будет сопротивление?
2. подскажите, если на линия подачи идет по полу, но перед радиатором делается верхнее подключение,
это намного облегчает нагрузку на насос котла по сравнению с нижним подключением? (в моем случае
мощность котла 15КВт, а радиаторов около 7 КВт, всего 5 радиаторов на одном этаже) Т.е. есть ли в данном случае смысл делать верхнее подключение на подаче перед каждым радиатором.
2 Смысла нет. А самый лёгкий режим работы у центробежного насоса - это когда у него почти полностью перекрыт выход.

- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Полагаю, что сопротивление не большое - слыхал случаи, когда при сгоревшем насосе СО работала как гравитационка, с большим сопротивлением этого бы не случилось. Цифру, конечно, никто не назовет.tiptop писал(а):1 Вода будет проходить через препятствие - через насос. Величину коэффициента этой пропускной способности трудно назвать.
К тому же параллельно насосу можно поставить пружинный обратный клапан, который будет открываться при выключении насоса или его неисправности.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
В гравитационке нет насоса, а если его на всякий случай ставят, то:oleg.dmitrievic писал(а):а чеж тогда на гравитационку ставят обводную линию со специальным обратником?
Джордано писал(а):К тому же параллельно насосу можно поставить пружинный обратный клапан, который будет открываться при выключении насоса или его неисправности.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
блин. так яж чего и говорю. у насоса есть сопротивление, и чтоб его исключить при его остановке делают обводную линию. только не не пружинный а лепестковый обычно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
При применении пружинного обратного клапана для этой экзотической цели с него пружину снимают. Или шариковый можно применить, там тоже пружину убирают и ставят вертикально, шариком вниз в открытом положении.oleg.dmitrievic писал(а): не не пружинный а лепестковый обычно
Лепестковый ни разу не видел.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Не по теме, но...
по привычке, в силу своих глубоких внутренних заблуждений.oleg.dmitrievic писал(а):а чеж тогда на гравитационку ставят обводную линию со специальным обратником?
просто ставят (я ставлю) на вертикальном стояке подачи отопления и все без всяких клапанов (можно два краника поставить, так для эстетики). Проверенно. Котел энергонезависим, свет вырубили, гравитационнка работает через насос. Большой плюс что не надо бежать открывать-закрывать краники и сопротивление от насоса ну совсем не заметно, а от любого клапана ощущается. я так думаю и делаю.Джордано писал(а):В гравитационке нет насоса, а если его на всякий случай ставят, то:
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: