Не прогревается дом
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re: Не прогревается дом
Насос постоянно работает.
И да, котел(gazeco 24t2) на 240 квадратов газовщики воткнули, никто тогда и не понимал, теперь с приходом проблем , разобрались
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Про радиаторы скажу что у них верх только горячий, низ слегка теплый, хотя у соседей весь горячий.
Воздуха в системе нет, спускали уже.
И да, котел(gazeco 24t2) на 240 квадратов газовщики воткнули, никто тогда и не понимал, теперь с приходом проблем , разобрались
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Про радиаторы скажу что у них верх только горячий, низ слегка теплый, хотя у соседей весь горячий.
Воздуха в системе нет, спускали уже.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
Низом.аристошка писал(а):vedriganovsergei как радиаторы подключены к трубам?
Снизу вход , снизу выход.
Такой метод конечно проигрывает другим, но многие им пользуются
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
Нижняя однотрубная.аристошка писал(а):насколько подключили настолько и получили
эффективность радиатора упала процентов 20-40
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
еще наверное и ленинградка![]()
да диаметры труб заужены
Диаметр не заужен. 57 металлическая труба, куда узить
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Что бы сделал я в вашем случае:
1. Проверил бы чистоту камеры сгорания котла - она должна быть чистая.
2. Нагрел котел до 70грС, проверил все ли радиаторы нагреваются до заданной температуры. Можно купить для этого или обычный биметал.термометр (300руб) или бесконтактный пирометр в Леруа (2тыс руб)
- Если радиаторы нагреваются так же до 70грС а в доме холодно, то значит дом плохо утеплен и мощности радиаторов не хватает для его прогрева. Решение: или добавить секций к радиаторам, или утеплить снаружи стены и потолок дома (не опилками и соломой, а нормальным утеплителем минватой)
- Если радиаторы не нагреваются до 70грС так же как котел, то проблема в циркуляции теплоносителя. Может быть в не правильном монтаже системы отопления, не работающем циркуляционном насосе или его отсутствии. Решение: проверить работу насоса (или установить его), проверить не загрязнен ли фильтр грязевик (если он стоит), переделать систему отопления.
3. Если повышенный расход газа, то котел может изнутри покрыт большим слоем накипи который препятствует теплообмену и все тепло улетает в дымовую трубу, а не идет на нагрев теплоносителя. Измерьте температуру дымовых газов, она не должна превышать 150грС (кажется, если не ниже...)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
СРОЧНО переделывайте на двухтрубную систему! Проблема в этом 100%
1. Проверил бы чистоту камеры сгорания котла - она должна быть чистая.
2. Нагрел котел до 70грС, проверил все ли радиаторы нагреваются до заданной температуры. Можно купить для этого или обычный биметал.термометр (300руб) или бесконтактный пирометр в Леруа (2тыс руб)
- Если радиаторы нагреваются так же до 70грС а в доме холодно, то значит дом плохо утеплен и мощности радиаторов не хватает для его прогрева. Решение: или добавить секций к радиаторам, или утеплить снаружи стены и потолок дома (не опилками и соломой, а нормальным утеплителем минватой)
- Если радиаторы не нагреваются до 70грС так же как котел, то проблема в циркуляции теплоносителя. Может быть в не правильном монтаже системы отопления, не работающем циркуляционном насосе или его отсутствии. Решение: проверить работу насоса (или установить его), проверить не загрязнен ли фильтр грязевик (если он стоит), переделать систему отопления.
3. Если повышенный расход газа, то котел может изнутри покрыт большим слоем накипи который препятствует теплообмену и все тепло улетает в дымовую трубу, а не идет на нагрев теплоносителя. Измерьте температуру дымовых газов, она не должна превышать 150грС (кажется, если не ниже...)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Епти так у вас Ленинградка? Тогда понятно почему котел тактует и у вас ничего не работаетvedriganovsergei писал(а):Низом.
Снизу вход , снизу выход.
Такой метод конечно проигрывает другим, но многие им пользуются

СРОЧНО переделывайте на двухтрубную систему! Проблема в этом 100%
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
25 полипропилен впаянаристошка писал(а):vedriganovsergei вопрос как врезки в эти 57 трубы сделаны
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re: Не прогревается дом
если поставить перед котлом еще один насос, котел не глюкнет?
Были мысли и на насос, что он плохо гоняет
Были мысли и на насос, что он плохо гоняет
- Igor Barisholets
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 07 янв 2007, 18:50
- Репутация: 0
"Грамотно" сделано! :-)
Пригласите грамотного инженера, который сможет исправить ошибки системы отопления сейчас с дальнейшей переделкой системы при необходимости весной.
ЗА ТО, ЧТОБЫ ТЕКЛО!...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: