Не прогревается дом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Не прогревается дом

Сообщение vedriganovsergei »

Два года назад был поставлен котел gazeco 24 t2, на 75 кв у бабушки.
Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .Вызывали специалистов, они лазили в нем и разводили руками.
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Но тепла так и нет, и газ так же жрет.
Крышу уже утеплили опилками.
У самих стоит navien 16 и тепло.
Как быть с бабушкой, как решить проблему с отплением? все разводят руками, сколько специалистов не звали.
Добавиш градусы на котле , кубы прут неимоверно, а тепла ноль.
Крик души.
Помогите советом.
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:16, всего редактировалось 1 раз.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

vedriganovsergei
Очень похоже, что дом дырявенький, вот все тепло и уходит в стены, в потолок, в пол и т.д.
Из чего домик то сделан?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а трубопроводы где проложены?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

vedriganovsergei писал(а):котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоя
Подозреваю, что котёл успел назапускаться и забить сажей теплообменник. Стоит его почистить и установить уличный датчик, или комнатный, на худой конец.
П С, а мощность горения в режиме отопления снизили? Воду заливали подготовленную? Может там слой отложений на теплообменнике?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Дом сделан из гавна и опилок - утеплить кровлю минватой 20см, стены снаружи дома 15см, утеплить пол тоже.

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re: Не прогревается дом

Сообщение vedriganovsergei »

Фундамент из бетонных блоков.Дом сделан из кирпича и засыпных колодцев. Потолок из бетонных плит, засыпан шлаком а сверху еще опилками.
Так что не из говна.
Но есть подозрение что просыпались колодцы за 25 лет

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re:
oleg.dmitrievic писал(а):а трубопроводы где проложены?
Трубопроводы по дому.

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Re:
cineman писал(а):
vedriganovsergei писал(а):котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоя
Подозреваю, что котёл успел назапускаться и забить сажей теплообменник. Стоит его почистить и установить уличный датчик, или комнатный, на худой конец.
П С, а мощность горения в режиме отопления снизили? Воду заливали подготовленную? Может там слой отложений на теплообменнике?
Я кто его знает как мощность снизить, она там само регулируемая вроде.
Воду с домашнего водопровода заливали.
Если сажей забился то какие симптомы?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Какой из утеплителя и опилок утеплитель? Вы о чем? В каком каменном веке вы застряли? Потратьте 2-3тыс вызовите человека с тепловизором, пусть пофотографирует ваш дом в мороз -10. Вы наглядно убедитесь что ваш дом решето и вы греете улицу.
У меня дача 60кв.м. при -10грС обогревается от котла мощностью 3квт, при температуре ниже -15грС мощность котла повышаю до 5квт, в доме +23. Вот это считается нормальное утепление. Дачу строил сам.
А ваши 85кв.м. не могут обогреть 24квт котел? Да вы улицу топите уважаемый...

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Опечатка: из шлака и опилок утеплитель...

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re: Не прогревается дом

Сообщение vedriganovsergei »

До газа было центральное отопление, просто сгорали от тепла, не может же быть что за год дом прохудился так сильно?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vedriganovsergei
Так вы мощность центрального отопления видимо никак не считали, у вас могло на нем тратиться и 50-60кВт...

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re: Не прогревается дом

Сообщение vedriganovsergei »

В 1980 году строили блок домов таких же как у бабушки, совсем идентичныеи в них тоже газ проведен. Были в тех домах , у них тепло.
Подозреваем что с котлом что то неладное, а что именно не знаем, так как не специалисты.

Есть дома совсем дряхлые , прохудившиеся и в них тепло.
Уже всю деревню обшарили, с ног сбились.

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re:
Dim@ писал(а):vedriganovsergei
Так вы мощность центрального отопления видимо никак не считали, у вас могло на нем тратиться и 50-60кВт...
Ага, еще и чугуняка была. Алюминевый радиатор дает тепло , но не так

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вот фото обычной квартиры в панельном доме, видно что через стены потерь тепла больше чем через пластиковые окна.
Удачи вам в поиске решения несуществующей проблемы с котлом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):Вот фото обычной квартиры в панельном доме
Изнутри?
Dim@ писал(а):видно что через стены потерь тепла больше чем через пластиковые окна
Как Вы это видите? Окно холодное, значит у него нет теплопотерь? :wink:
Изображение

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tiptop писал(а):Изнутри?
Да, только что сфоткал и прислал мой коллега на свой телефон со встроенным тепловизором CAT S60.
Участки стен по бокам темнее чем окно по центру, чем темнее тем холоднее поверхность т.е. хуже утепление.
Через окно конечно есть теплопотери, но они меньше чем через стены. В квартире жара, но дом решето судя по фото с тепловизора - его необходимо утеплять снаружи.

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re:

Сообщение vedriganovsergei »

tiptop писал(а):
Dim@ писал(а):Вот фото обычной квартиры в панельном доме
Изнутри?
Dim@ писал(а):видно что через стены потерь тепла больше чем через пластиковые окна
Как Вы это видите? Окно холодное, значит у него нет теплопотерь? :wink:
Я думаю надо с улицы смотреть, и сравнивать теплопотери.
Если Измерять В квартире, будет видно что перегородки теплее основных уличных стен.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Dim@ писал(а):
tiptop писал(а):Изнутри?
Да, только что сфоткал и прислал мой коллега на свой телефон со встроенным тепловизором CAT S60.
Участки стен по бокам темнее чем окно по центру, чем темнее тем холоднее поверхность т.е. хуже утепление.
Через окно конечно есть теплопотери, но они меньше чем через стены. В квартире жара, но дом решето судя по фото с тепловизора - его необходимо утеплять снаружи.
То есть если измерять то внутри дома, а не с наружи?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Давайте вернемся от эмоций к фактам и проверим вторую версию.
vedriganovsergei писал(а):Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Если котел работал не постоянно, то тепло он отдавал, а вот радиаторов было недостаточно. Они как раз и не поменялись после переделки.
Сейчас как котел работает? Постоянно?
В какой-то одной конкретной комнате - какая температура воды на входе в радиатор и выходе из него?
Сколько ребер? Какая температура внутри и снаружи.

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re:

Сообщение vedriganovsergei »

Code писал(а):Давайте вернемся от эмоций к фактам и проверим вторую версию.
vedriganovsergei писал(а):Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Если котел работал не постоянно, то тепло он отдавал, а вот радиаторов было недостаточно. Они как раз и не поменялись после переделки.
Сейчас как котел работает? Постоянно?
В какой-то одной конкретной комнате - какая температура воды на входе в радиатор и выходе из него?
Сколько ребер? Какая температура внутри и снаружи.
Не постоянно, но часто, где то 3 минуты работает , три стоит.( дома навиен 16, работает минут 10 и стоит где 20) есть с чем сравнить.
А как померять температуру воды на входе и выходе?
Радиаторы считали монтажники газа, из расчета 1 секция -1 кв.м. сами уже радиаторы доставляли, козалось мало, а толку ноль.
В одной комнате 11 кв , установлен 10 секционный радиатор.

Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Re: Не прогревается дом
И после переделки газ жрет.
Сейчас температура установлена 60. В доме днем 17-18, ночью опускалась до 15.
Прибавляеш температуру, газ прет в путь.
На 60 градусах 15-16 кубов сжигает, хотя в системе объем воды не велик.(конечно больше чем с полипропиленом было, разов в 20) но почему газ жрет одинаково, что без переделки , что с ней

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а счетчик ни пытались проверить?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

vedriganovsergei
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
Репутация: 0

Re:

Сообщение vedriganovsergei »

аристошка писал(а):а счетчик ни пытались проверить?
Хотели, грешили на него тоже, но это геморно, очень геморно, а газом пользоваться надо, сдашь и зубы на полку, другой не дадут на время поверки.
У многих такие же стоят, даже у самих такой же стоит.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

у нас не хочешь проверять новый ставишь и оформляешь или на время поверки ставят подменный от горгаза если есть на данный момент. чудес не бывает газ никуда не девается просто так.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vedriganovsergei писал(а):Радиаторы считали монтажники газа, из расчета 1 секция -1 кв.м. сами уже радиаторы доставляли, козалось мало, а толку ноль.
В одной комнате 11 кв , установлен 10 секционный радиатор.
Мощность одной секции алюминиевого радиатора шде то 160Вт, при площади дома 85 кв.м. у вас было установлено 85секций радиаторов (в сумме 13600Вт), этого мало и вы до установили еще секций. Дом все равно не нагревается и котел работает как бешенный:
vedriganovsergei писал(а): где то 3 минуты работает , три стоит
(все радиаторы я так полагаю горячие ???).
О чем это говорит? Говорит о том, что вы греете улицу - котел быстро нагревает радиаторы и выключается, радиаторы быстро остывают и котел опять вынужден включаться на нагрев. Это первая проблема.
Вторая проблема заключается в тактовании котла - котел не должен так быстро нагревать и выключаться, здесь проблема или в плохом протоке теплоносителя (насос стоит и работает?) и(или) в излишней мощности котла. Но это влияет только на ресурс котла, но никак не влияет на нагрев дома - дом при тактовании должен нагреваться до своих 23грС.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»