Нужна помощь в реконструкции отопления после разморозки
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужна помощь в реконструкции отопления после разморозки
Добрый день. Помогите пожалуйста с реконструкцией отопления. В период новогодних праздником пока мы отсутствовали произошёл какой то сбой в системе отопления и часть дома замерзло. Порвало часть батарей и один из коллекторов. Дом 3-х этажный +мансарда, общая площадь дома 314 кв.м стоит газовый котёл напольный Buderus Logano G234 мощностью 38 кВт с ГВС. Дом был построен в 2005 г к сожалению застройщик не оставил нам проектов на отопление и нам приходилось только догадываться какая разводка в доме. После порыва мы узнали что у нас два основных стояка от которых подключены радиаторы, двухтрубная система. Сейчас дом обогревается от уцелевшего стояка и на электрических обогревателях, второй стояк пробовали реанимировать, начали лопаться трубы побежала вода, но так как разводка вся внутри дома (в стенах и полах а может и в потолке) для нахождения протечки и устранении Ее придётся ломать пол дома. К сожалению этот вариант не хочется реализовывать. В нашем городе почему то не осталось хороших специалистов, который бы мог посоветовать как выйти из этой ситуации с минимум разрушения. С мужем идёт спор, я настаиваю делать всю разводку по дому от уцелевшего стояка по наружки. Попробовали временно подключить неработающую часть дома от крайней работающей батареи, то есть на каждом этаже кроме первого одна часть батарей работает и мы от ближайшей батареи металлопластиковой трубой Ду 15 мм подключили остальные по схеме двухтрубной. Но подключили от места где была подключена сама батарея, к контуру добавилось ещё по 4 батареи на каждом этаже. Но в виду того что получился перепад и по высоте и по диаметру труб, батареи греются плохо, часть батарей остаются холодными. Диаметр основного стояка 28 мм подача и обратка , на этаже в среднем по 7 радиаторов, из них от живого стояка работают 5 батарей, три с одной стороны и две с другой. От стояка 28 мм разводка по трубам Ду 18 мм в полу вдоль стен к батареям, через стену радиаторы подключены трубой ду 15 мм, в основном боковое подключения радиаторов, на мансарде нижнее подключение радиаторов. Вся труба Медь. Нужна помощь в произведении расчетов разводки от одного стояка. И самый оптимальный вариант восстановления всего отопления с минимальным уроном для дома
Вы начинающий сантехник, все знаете, все умеете, "только помочь"?Зинаида писал(а): Нужна помощь в произведении расчетов
Даже если кто-нибудь возьмется за такие расчеты, кто будет за результат отвечать?
Тот, кто расчеты сделает? Тот, кто паять будет? Вы?
Потому будете говорить, что во всей стране специалистов не осталось.
Совет - найдете человека, который возьмется, все сделает и будет отвечать за то что сделал.
Конкурс устройте. Сюда результаты обсуждения напишите.
Вот я почитал и ничего не понял - двухтрубная система, один стояк подача, другой обратка. Если один стояк остается, куда обратка девается? Если все на меди сделано, то за один раз как правило ничего не трескается. Чтобы выбрать оптимальный вариант восстановления системы, нужно дом смотреть.
Нет таких. И отвечать в любом случаи самим. Как раз одни специ по пайке и остались. А нормальных проектировщиков днём с огнём не найти.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Один стояк - это две трубы подача и обратка, то есть разводка от одного котла по 4-м Трубам, две подачи две обратку, одна пара с одной стороны дома проходит другая с другой стороны.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Один стояк - это две трубы подача и обратка, то есть разводка от одного котла по 4-м Трубам, две подачи две обратку, одна пара с одной стороны дома проходит другая с другой стороны.
Самое правильное - восстановить то, что было.
Попытки через крайнюю батарею подключить еще ветку радиаторов были обречены с самого начала, а найти что-то промежуточное по трудоемкости и разрухе не так то просто.
Нужно вскрывать трубы.
Вспомните пятую стадию:
"Стадии проживания: Отрицание → Агрессия → Торги → Депрессия → Принятие"
Попытки через крайнюю батарею подключить еще ветку радиаторов были обречены с самого начала, а найти что-то промежуточное по трудоемкости и разрухе не так то просто.
Нужно вскрывать трубы.
Вспомните пятую стадию:
"Стадии проживания: Отрицание → Агрессия → Торги → Депрессия → Принятие"
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Меня терзают смутные сомнения... У Шпака магнитофон... То есть сначала Наташа, потом Светлана, теперь вот Зинаида... С кучей воды и Вбросами про как и шо делать... Прежде чем словами кидаться обратитесь к фирме работающей с мгнтажем профессионально. Не удивлюсь увидеть здесь вброс на тему - а вот некий Петя кроссафчег мне такой проект намалевал, а Ваня ещё и все правильно все ПО ПРОЕКТУ слепил и работают они в супер фирме "рога и копыта"!!
Тьфу!!!
Тьфу!!!
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Обращайтесь. только я непойму чего вы всежтаки хотите на выходе. и где вы находитесь тоже желательноЗинаида писал(а):А нормальных проектировщиков днём с огнём не найти.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Сургут ХМАО.
Последний раз редактировалось Зинаида 03 фев 2017, 17:03, всего редактировалось 3 раза.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Если не хотите менять старые, то не разносите, пустите трубы по стенам, стояки можно зашить гипсокартоном, горизонтальные оставить как есть - функциональность дороже понтов.Зинаида писал(а):все желают разнести пол дома для монтажа новых труб
Дешево, сердито и проект менять не нужно.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Был бы стояк в центре, можно бы было рассматривать. А так придется менять всю разводку от стояка, том числе и ту, которую не нужно менять, если восстановите второй стояк. Т.е. Вы ничего не выигрываете одним стояком.Зинаида писал(а):ведь работают и от одного стояка и дома гораздо большей площадью
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Думаю не проблема сделать все чисто,красиво,функционально.От старого стояка плинтусной разводкой.Материал на выбор 1)металопластик 2)принето,рехау3)оцинковка,медь,нержавейка-на прессфитингах.С пайкой будут партачки.МП думаю 2-4 дня максимум.Эээ хотя нужно сдемонтировать старый стояк и если МП,РЕХ-32 труба.В общем как 2 пальца об асфальт.
Мне бы определить в цифрах эффективность двух вариантов разводки.
1 вариант это от существующего стояка состоящих из подачи и обратки Ду 28 мм разводка поэтажная по схеме что выше была выложена трубой ну, предположим Ду 20 мм металлопластик от неё подключение к радиаторам трубами Ду 15 мм и
2 вариант это восстанавливаем старый стояк путём протаскивания в нем труб чуть меньшего диаметра и от них уже поэтажный монтаж по наружной стене через плинтус к каждой батареи.
Какая будет разница в скорости теплоносителя высота потолков средняя 2,7 м всего 4 этажа высота подъема получается чуть больше 10 метров . Носов циркуляционный стоит Villo 30\6
При варианте подключения от одного целого стояка, самое длинное плечо где то 26 метров ну и если при втором варианте самое длинное плечо 13 метров + ещё добавляется сам стояк длинна 20 метров (две трубы -подача и обратка)
Но сколько я понимаю при втором варианте объём теплоносителя больше чем при первом варианте. Подскажите какая зависимость всего этого друг от друга
Какой из вариантов эффективней ну или экономичней
1 вариант это от существующего стояка состоящих из подачи и обратки Ду 28 мм разводка поэтажная по схеме что выше была выложена трубой ну, предположим Ду 20 мм металлопластик от неё подключение к радиаторам трубами Ду 15 мм и
2 вариант это восстанавливаем старый стояк путём протаскивания в нем труб чуть меньшего диаметра и от них уже поэтажный монтаж по наружной стене через плинтус к каждой батареи.
Какая будет разница в скорости теплоносителя высота потолков средняя 2,7 м всего 4 этажа высота подъема получается чуть больше 10 метров . Носов циркуляционный стоит Villo 30\6
При варианте подключения от одного целого стояка, самое длинное плечо где то 26 метров ну и если при втором варианте самое длинное плечо 13 метров + ещё добавляется сам стояк длинна 20 метров (две трубы -подача и обратка)
Но сколько я понимаю при втором варианте объём теплоносителя больше чем при первом варианте. Подскажите какая зависимость всего этого друг от друга
Какой из вариантов эффективней ну или экономичней
Забудьте.Зинаида писал(а):старый стояк путём протаскивания в нем труб чуть меньшего диаметра
Такой стояк никому не нужен из-за малого диаметра и необходимых отводов.
Тянуть обогрев эркера тупиковой веткой мимо 5 радиаторов за 20 метров ?Зинаида писал(а):разводка поэтажная по схеме что выше была выложена трубой ну, предположим Ду 20 мм металлопластик
Только Иваныч.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Кто будет делать,тот и сосчитает.Зинаида писал(а):Мне бы определить в цифрах
Конечно придут с перфоратором и болгаркой,зачем им пылесос и штроборез ведь ими можно сделать тоже.Пылесос и штроборез для понта.Не раз приходилось востанавливать размороженные дома,не проблема.В чем минус меди при разморозке,так её рвёт во многих местах,МП и сшитик -фитинги,но не всегда.Обычно рвет только приборы отопления.Code писал(а):Тянуть обогрев эркера тупиковой веткой мимо 5 радиаторов за 20 метров ?
Даже,если Code дает такой совет,такому совету следовать не нужно.ivanich писал(а): нужно сдемонтировать старый стояк и если МП,РЕХ-32 труба.ivanich писал(а):.От старого стояка плинтусной разводкой.Зинаида писал(а):все желают разнести полдома для монтажа новых труб
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Часто бывает заказчик склоняет к выполнению работ из правильных по его мнению схем и материалов.Объясняешь почему нельзя,или минусы.Не соглашается с моими доводами и объяснениями,оставляю его.Толи дело стройка:делай по чертежу ,чтоб не было пи..жу,А если есть пи..ж,вот вам чертеж.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Медь и все это болгаркой и перфом?Code писал(а):Самое правильное - восстановить то, что было.