Нужна помощь в реконструкции отопления после разморозки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Нужна помощь в реконструкции отопления после разморозки

Сообщение Зинаида »

Добрый день. Помогите пожалуйста с реконструкцией отопления. В период новогодних праздником пока мы отсутствовали произошёл какой то сбой в системе отопления и часть дома замерзло. Порвало часть батарей и один из коллекторов. Дом 3-х этажный +мансарда, общая площадь дома 314 кв.м стоит газовый котёл напольный Buderus Logano G234 мощностью 38 кВт с ГВС. Дом был построен в 2005 г к сожалению застройщик не оставил нам проектов на отопление и нам приходилось только догадываться какая разводка в доме. После порыва мы узнали что у нас два основных стояка от которых подключены радиаторы, двухтрубная система. Сейчас дом обогревается от уцелевшего стояка и на электрических обогревателях, второй стояк пробовали реанимировать, начали лопаться трубы побежала вода, но так как разводка вся внутри дома (в стенах и полах а может и в потолке) для нахождения протечки и устранении Ее придётся ломать пол дома. К сожалению этот вариант не хочется реализовывать. В нашем городе почему то не осталось хороших специалистов, который бы мог посоветовать как выйти из этой ситуации с минимум разрушения. С мужем идёт спор, я настаиваю делать всю разводку по дому от уцелевшего стояка по наружки. Попробовали временно подключить неработающую часть дома от крайней работающей батареи, то есть на каждом этаже кроме первого одна часть батарей работает и мы от ближайшей батареи металлопластиковой трубой Ду 15 мм подключили остальные по схеме двухтрубной. Но подключили от места где была подключена сама батарея, к контуру добавилось ещё по 4 батареи на каждом этаже. Но в виду того что получился перепад и по высоте и по диаметру труб, батареи греются плохо, часть батарей остаются холодными. Диаметр основного стояка 28 мм подача и обратка , на этаже в среднем по 7 радиаторов, из них от живого стояка работают 5 батарей, три с одной стороны и две с другой. От стояка 28 мм разводка по трубам Ду 18 мм в полу вдоль стен к батареям, через стену радиаторы подключены трубой ду 15 мм, в основном боковое подключения радиаторов, на мансарде нижнее подключение радиаторов. Вся труба Медь. Нужна помощь в произведении расчетов разводки от одного стояка. И самый оптимальный вариант восстановления всего отопления с минимальным уроном для дома

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Зинаида писал(а): Нужна помощь в произведении расчетов
Вы начинающий сантехник, все знаете, все умеете, "только помочь"?
Даже если кто-нибудь возьмется за такие расчеты, кто будет за результат отвечать?
Тот, кто расчеты сделает? Тот, кто паять будет? Вы?
Потому будете говорить, что во всей стране специалистов не осталось.

Совет - найдете человека, который возьмется, все сделает и будет отвечать за то что сделал.
Конкурс устройте. Сюда результаты обсуждения напишите.

Вот я почитал и ничего не понял - двухтрубная система, один стояк подача, другой обратка. Если один стояк остается, куда обратка девается? Если все на меди сделано, то за один раз как правило ничего не трескается. Чтобы выбрать оптимальный вариант восстановления системы, нужно дом смотреть.

Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Сообщение Зинаида »

Нет таких. :cry: И отвечать в любом случаи самим. Как раз одни специ по пайке и остались. А нормальных проектировщиков днём с огнём не найти. :cry:

Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Один стояк - это две трубы подача и обратка, то есть разводка от одного котла по 4-м Трубам, две подачи две обратку, одна пара с одной стороны дома проходит другая с другой стороны.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Самое правильное - восстановить то, что было.
Попытки через крайнюю батарею подключить еще ветку радиаторов были обречены с самого начала, а найти что-то промежуточное по трудоемкости и разрухе не так то просто.
Нужно вскрывать трубы.
Вспомните пятую стадию:
"Стадии проживания: Отрицание → Агрессия → Торги → Депрессия → Принятие"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Меня терзают смутные сомнения... У Шпака магнитофон... То есть сначала Наташа, потом Светлана, теперь вот Зинаида... С кучей воды и Вбросами про как и шо делать... Прежде чем словами кидаться обратитесь к фирме работающей с мгнтажем профессионально. Не удивлюсь увидеть здесь вброс на тему - а вот некий Петя кроссафчег мне такой проект намалевал, а Ваня ещё и все правильно все ПО ПРОЕКТУ слепил и работают они в супер фирме "рога и копыта"!!
Тьфу!!! :evil:
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Зинаида писал(а):А нормальных проектировщиков днём с огнём не найти.
Обращайтесь. только я непойму чего вы всежтаки хотите на выходе. и где вы находитесь тоже желательно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Сообщение Зинаида »

Сургут ХМАО.
Последний раз редактировалось Зинаида 03 фев 2017, 17:03, всего редактировалось 3 раза.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

К сожалению тут только демонтаж всей системы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Сообщение Зинаида »

Я бы Ее там и похоронила, а новую разводку от рабочего стояка сделала, ведь работают и от одного стояка и дома гораздо большей площадью.

Добавлено спустя 2 минуты:
Я бы хотела разводку по наружки под плинтус или с небольшим углубление в стене под плинтус спрятать

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Зинаида писал(а):все желают разнести пол дома для монтажа новых труб
Если не хотите менять старые, то не разносите, пустите трубы по стенам, стояки можно зашить гипсокартоном, горизонтальные оставить как есть - функциональность дороже понтов.
Дешево, сердито и проект менять не нужно.

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Зинаида писал(а):ведь работают и от одного стояка и дома гораздо большей площадью
Был бы стояк в центре, можно бы было рассматривать. А так придется менять всю разводку от стояка, том числе и ту, которую не нужно менять, если восстановите второй стояк. Т.е. Вы ничего не выигрываете одним стояком.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Думаю не проблема сделать все чисто,красиво,функционально.От старого стояка плинтусной разводкой.Материал на выбор 1)металопластик 2)принето,рехау3)оцинковка,медь,нержавейка-на прессфитингах.С пайкой будут партачки.МП думаю 2-4 дня максимум.Эээ хотя нужно сдемонтировать старый стояк и если МП,РЕХ-32 труба.В общем как 2 пальца об асфальт.

Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Сообщение Зинаида »

Мне бы определить в цифрах эффективность двух вариантов разводки.
1 вариант это от существующего стояка состоящих из подачи и обратки Ду 28 мм разводка поэтажная по схеме что выше была выложена трубой ну, предположим Ду 20 мм металлопластик от неё подключение к радиаторам трубами Ду 15 мм и
2 вариант это восстанавливаем старый стояк путём протаскивания в нем труб чуть меньшего диаметра и от них уже поэтажный монтаж по наружной стене через плинтус к каждой батареи.
Какая будет разница в скорости теплоносителя высота потолков средняя 2,7 м всего 4 этажа высота подъема получается чуть больше 10 метров . Носов циркуляционный стоит Villo 30\6
При варианте подключения от одного целого стояка, самое длинное плечо где то 26 метров ну и если при втором варианте самое длинное плечо 13 метров + ещё добавляется сам стояк длинна 20 метров (две трубы -подача и обратка)
Но сколько я понимаю при втором варианте объём теплоносителя больше чем при первом варианте. Подскажите какая зависимость всего этого друг от друга
Какой из вариантов эффективней ну или экономичней

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Зинаида писал(а):старый стояк путём протаскивания в нем труб чуть меньшего диаметра
Забудьте.
Такой стояк никому не нужен из-за малого диаметра и необходимых отводов.
Зинаида писал(а):разводка поэтажная по схеме что выше была выложена трубой ну, предположим Ду 20 мм металлопластик
Тянуть обогрев эркера тупиковой веткой мимо 5 радиаторов за 20 метров ?
Только Иваныч.

Зинаида
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 11:48
Репутация: 0

Сообщение Зинаида »

Стояк старый заменим без потери в диаметре, кто то может мне в цифрах показать какая разница в этих вариантах

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Зинаида писал(а):Мне бы определить в цифрах
Кто будет делать,тот и сосчитает.
Code писал(а):Тянуть обогрев эркера тупиковой веткой мимо 5 радиаторов за 20 метров ?

Даже,если Code дает такой совет,такому совету следовать не нужно.
ivanich писал(а): нужно сдемонтировать старый стояк и если МП,РЕХ-32 труба.
ivanich писал(а):.От старого стояка плинтусной разводкой.
Зинаида писал(а):все желают разнести полдома для монтажа новых труб
Конечно придут с перфоратором и болгаркой,зачем им пылесос и штроборез ведь ими можно сделать тоже.Пылесос и штроборез для понта.Не раз приходилось востанавливать размороженные дома,не проблема.В чем минус меди при разморозке,так её рвёт во многих местах,МП и сшитик -фитинги,но не всегда.Обычно рвет только приборы отопления.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ivanich писал(а):Даже,если Code дает такой совет,такому совету следовать не нужно.
Не, Иваныч, это автор так планировала, а я задал риторический вопрос.
Без второго стояка берешься?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Code писал(а):Без второго стояка берешься?
ivanich писал(а):нужно сдемонтировать старый стояк
И не вводить Зинаиду в заблуждение.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ivanich писал(а):И не вводить Зинаиду в заблуждение.
:agree:
Code писал(а):Самое правильное - восстановить то, что было.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Часто бывает заказчик склоняет к выполнению работ из правильных по его мнению схем и материалов.Объясняешь почему нельзя,или минусы.Не соглашается с моими доводами и объяснениями,оставляю его.Толи дело стройка:делай по чертежу ,чтоб не было пи..жу,А если есть пи..ж,вот вам чертеж.

Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Code писал(а):Самое правильное - восстановить то, что было.
Медь и все это болгаркой и перфом?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Че то вы ребята в дебри полезли и от темы ушли))) жду вот жду когда Зинку отпнете, а вы все тянете кота за гордость))))
Ну или фантастический вариант - таки посчитаете её хотелки :lol:
рррр-разобррраться... и не поломать...