Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
неисправность котла протерм 23 мов
Здравстуйте уважаемые форумчане. НЕ давно стал обладателем своего дома с установленным двухконтурным настенным котлом протерм гепард 23 мов. До этого имел общение с обычным напольным котлом. Установили и запустили специалисты . Систему отопления собрали тоже хорошие спецы. Дом двух этажный. 122 кв.м Отопление первый этаж радиатор и теплые полы.Второй этаж три радиатора. Все по 10 секций. Если не ошибаюсь биметалл. Проблема в следующем: установлен манометр на выходе СО из котла. При включении ГВС давление на нем сразу падает с 1,8 до 1,3 бар. После закрытия крана ГВС в течении 2 секунд приходит в норму (1,8). Котел новый , систему запустили три дня назад.Заполняли систему сами мастера. Выявил мастер при настройке контуров теплого пола и сказал что это неисправность котла.Говорить неисправность трех ходового крана или теплообменника. Вызвал сервис по гарантии. Проверили давление газа , давление расширительном бачке (1,5) давление системы ХВС (2,7). Они же пускали его в работу. Даны режим не проверяли точно. Пожали плечами , сказали все в норме и удалились.Будут проблемы звоните. Настройку котла по параметрам никто не делал . Стоят заводские настойки со слов мастера . Помогите разобраться в данной ситуации пожалуйста.В чем кроется проблема -действительно брак котла или так должно быть. Может дело в самой системе отопления хотя причин не доверять мастерам нет. Очень много систем собранных ими работают отлично. В данном вопросе можно сказать совсем слаб. Заранее спасибо всем за помощь.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Спасибо за ответ. На верно забыл написать. Сегодня Сливали воду с Расширительного бака уже с мастером. Он насосом накачал 1,0 бар. И запустил какую тот программу на котле он сам все прогнал . Результат тот же. Течи ни где нет. проверили все досконально еще раз. систему заполнили обвязали котел два месяца назад . Все стояло под давлением 2,8 бар. Стоит доп насос на систему теплый пол.( комбимикс).
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Здравствуйте. Такое давление наверно установили специалисты из службы гарантийного обслуживания данного котла межрегионгаз г. Липецка. При подключении газа к дому они автоматически обязывают заключить с ними договор на сервисное обслуживание. Давление в расширительном баке до этого было 1,5 бар. Я так понял применили поиск причины методом проб. Официальным дилером и сервисным центром по ремонту указан ООО "Бист-термо".
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ребят. Вы чего? При запуске котла на отопление если котлов ой насос работает на к примеру радиаторы. То давление на выходе котла больше чем среднее в системе. При переключении на нас оно становится равным среднему по системе.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Здравствуйте. Может проблема только в неверном давлении в системе??? Сейчас пробовал снова включить ГВС. Давление упало сразу на 1,3 бар. и дальше не падает. минуты три лил воду стоит на 1,3. Закрыл. Поднялось опять до 1,7-1,8 бар. Внутри котла что- то пощелкало и все. температура котла 45гр. теплых полов 30гр. насос один в котле,другой на теплый пол - ( работает постоянно). Все в дно горло говорят такого быть не должно!!! Система гвс и СО разделены друг от друга и живут независимо.
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
По не недопониманию ситуации не знаю от кого и чего требовать. Либо от мастеров по системе отопления либо от сервисменов (типа таковых) по котлу. Система новая.Котел новый. греет правда хорошо и полы и радиаторы горячие. балансировку системы к стати ребята тоже делали после пуска отопления и котла. Мастера утверждают что причина в котле причем очень убедительно, а специалисты ни чего не говорят. Единственное услышал от них все внорме. Что вы вы от нас хотите.Я не могу им ответить что я конретно хочу, потому как не знаю как должно быть. Могу ли я отказаться от их обслуживания и заключить договор с сервисным центром напрямую (минуя горгаз)????
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
По не недопониманию ситуации не знаю от кого и чего требовать. Либо от мастеров по системе отопления либо от сервисменов (типа таковых) по котлу. Система новая.Котел новый. греет правда хорошо и полы и радиаторы горячие. балансировку системы к стати ребята тоже делали после пуска отопления и котла. Мастера утверждают что причина в котле причем очень убедительно, а специалисты ни чего не говорят. Единственное услышал от них все внорме. Что вы вы от нас хотите.Я не могу им ответить что я конретно хочу, потому как не знаю как должно быть. Могу ли я отказаться от их обслуживания и заключить договор с сервисным центром напрямую (минуя горгаз)????
это самое плохое....Алекс 4873 писал(а):Я не могу им ответить что я конретно хочу
1.давление в РБ должно быть на 0,2-0,3 меньше чем в системе при Т=30-40К..
2. Проверьте направление вращения насоса на ТП...не поставили его случаем навстречу котловому
3. Если ТП много то штатного РБ в котле может не хватать...придется ставить дополнительный....
4. В систему то что залито?..если антифриз, то такая колбасня с давлением очень часто бывает при неправильно накачанном и подобранном РБ.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
спасибо Вам огромное! Хоть успокоили. А то я решил уже замучить службу сервиса. Если можно в дух словах и не очень заумно как влияет работа насоса и почему это происходит падение давления если это два разных независимых контура? Получается что при открытии ГВС насос котла переключается с отопления на гор. воду??? Если завтра к примеру отопление остынет, давление упадет до 1,2-1,4 бар. Открою горячую воду и оно совсем на ноль упадет? Да или нет. Упадет на ноль котел отключится? Еще вопрос нужно ли произвести настройку параметров котла через сервисное меню (не самостоятельно конечно).Пока наверно все. Всем спасибо за содействие.
Алекс 4873
Вы смешали в вопросах две разные ситуации.
1) изменение давления из-за работы/отключения насосов
2) изменение давления из-за изменения температуры теплоносителя вследствие недостаточного объема расширительного бака.
Первая не критична, вторая критична.
У вас предположительно первая.
Если вторая - ну проявится в конце концов Ничего сгореть не должно.
Вы смешали в вопросах две разные ситуации.
1) изменение давления из-за работы/отключения насосов
2) изменение давления из-за изменения температуры теплоносителя вследствие недостаточного объема расширительного бака.
Первая не критична, вторая критична.
У вас предположительно первая.
Если вторая - ну проявится в конце концов Ничего сгореть не должно.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Ребята, спасибо всем огромное за помощь. Просто вообще первый раз столкнулся с котлами и отоплением в своем доме. Поэтому и такие может быть нелепые вопросы. Как я понял ситуация с работой насоса отопления имеет место быть или это причина чего-то неверно сделанного . Может это принцип работы котла такой??? Завтра обязательно обращусь в сервисный центр к спецам для настройки параметров котла (не взирая на гарантийный срок). О дальнейшей работе котла буду задавать возникающие вопросы. Вы уж помогайте по мере возможности. Буду по не многу познавать это дело.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Вот такой вот глупый вопрос. проект системы отопления или расчет гидравлики есть? с чем вы хотите обратиться в АЦС?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Re: неисправность котла протерм 23 мов
Нет . Никаких расчетов никто не делал. проект системы в виде наброска или рисунка был у монтажников. Я помню они рассчитывали теплый пол . это фирма конечно фирма, но по всей видимости не совсем все серьезно как хотелось бы. Единственное ни сказали что делают систему отопления трех типов. Мне они сделали тот( не помню названия), который оптимально подходит для моего двухэтажного дома и его метража. Они мне посоветовали обратиться к сервисникам, что бы настроить разные параметры типа d2.0 и т.д. заводские настройки некорректные. Они называли тип отопления "ленинградка" но у меня не она. Какой у меня не помню. Все трубы в стенах. Знаю что контур отопления один на весь дом. Запитаны радиаторы всего три на втором этаже ( в каждой комнате) и один радиатор на первом. Все. Что сделано под котлом могу сфотографировать. Теплый пол весь первый этаж. (74 кв. м). Трубы от каждого радиатора по две идут к котлу и там соединяются. К сожалению уже не видно как.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
так подключен каждый радиатор что на первом так и на втором. все они соединяются у котла. Может теперь вам будет понятна схема.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
так подключен каждый радиатор что на первом так и на втором. все они соединяются у котла. Может теперь вам будет понятна схема.