неисправность котла протерм 23 мов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вполне возможно что у вас там запаи и чрезмерное сопротивление в контуре радиаторов. по фотографиям и форуму этого не выявить. надо смотреть поместу.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Сегодня еще одна фишка имела место быть. Приехал домой. На котле 40 гр., давление в норме 1,7 бар, радиаторы горячие и теплый пол тоже.В котле тишина. Насос внутри молчит.работал насос только ТП. Включил холодную воду!! и давление на манометре стало падать до 1,2 бар. Потом зажегся котел,заработал внутри насос и давление поднялось до 1,4 бар. И все. То есть было 1,7, включил ХОЛОДНУЮ ВОДУ!!! упало до1,2,зажегся котел начал работать насос давление поднялось 1,4.По моему это не нормально???? Манометр стоит на выходе из котла контура отопления. Почему холодная вода влияет на давление. Объясните.
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Алекс 4873
Доброго времени суток, я бы вам посоветовал обратиться к своим монтажникам что бы они подписали все то безобразие что наваяно под котлом)))) А ваше давление скачет в связи с переключением трехходового вентиля при запросе на ГВС, это говорит о том что сопротивление системы ОВ высокое, или заужения, или насосы не такт роблют, или просто протяженность труб избыточна, не суть важно, а важно то что это нормально для двухконтурного котла.
1. Поставьте расширительный бак на отопление;
2. Спросите у сервисников в каком положении байпас в котле - если грамотные то поймут-с...
3. по поводу падения давления при включении холодной воды - а ГДЕ у вас кран подпитки?
Удачи)))
Доброго времени суток, я бы вам посоветовал обратиться к своим монтажникам что бы они подписали все то безобразие что наваяно под котлом)))) А ваше давление скачет в связи с переключением трехходового вентиля при запросе на ГВС, это говорит о том что сопротивление системы ОВ высокое, или заужения, или насосы не такт роблют, или просто протяженность труб избыточна, не суть важно, а важно то что это нормально для двухконтурного котла.
1. Поставьте расширительный бак на отопление;
2. Спросите у сервисников в каком положении байпас в котле - если грамотные то поймут-с...
3. по поводу падения давления при включении холодной воды - а ГДЕ у вас кран подпитки?
Удачи)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Здравствуйте Роман.Во первых спасибо за отклик. Обязательно скажу чтобы подписали. Кран подпитки находится в нижней части котла, рядом с входом холодной воды в котел. Монтажники мне сказали тоже что причина вероятней всего в трех ходовом кране. Сказали что в системе отопления проблем точно нет. Расширительный бак внутри котла( штатный). Объясните большое сопротивление чего и как его проверить. ПРо байпас в котле вообще разговора не было . вызову сервисников теперь других ,что они скажут. Первые вообще ничего не говорили. Я изначально и хотел узнать что такая ситуация это нормально или требует замены трех ходовогокрана и чего то в системе отопления исправить. Вот и все . Спасибо вам огромное за помощь.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Еще одно забыл. Монтажники пробовали: перекрывают подачу холодной воды на входе в котел и кран выхода горячей воды из котла. Давление перестает падать когда холодную воду открываю.Давление как вкопанное.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Еще одно забыл. Монтажники пробовали: перекрывают подачу холодной воды на входе в котел и кран выхода горячей воды из котла. Давление перестает падать когда холодную воду открываю.Давление как вкопанное.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
ну обратного клапана в котле нету от слова совсем))))
А вот по поводу проведенных экспериментов - вывода два - либо перепускает вторичный теплообменник ( электрокоррозия, разморожен, последствия гидроудара и т.д.), либо подпиточный кран (сорвало уплотнительное кольцо, недозакрыт, брак седла и т.д.) больше в принципе ничего не может влиять на падение давления при включении ГВС... Если только с баком таки не нахреначили или не ввели нас в заблуждение...
А вот по поводу проведенных экспериментов - вывода два - либо перепускает вторичный теплообменник ( электрокоррозия, разморожен, последствия гидроудара и т.д.), либо подпиточный кран (сорвало уплотнительное кольцо, недозакрыт, брак седла и т.д.) больше в принципе ничего не может влиять на падение давления при включении ГВС... Если только с баком таки не нахреначили или не ввели нас в заблуждение...
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 окт 2017, 20:44
- Репутация: 0
Спасибо Роман. Про вторичный теплообменник тоже говорилось одного из мастеров по отоплению. Про кран подпитки либо забыли, либо не знают что может с ним быть .скоро обещали прийти сервесники из официального центра и будут разбираться в ситуации. Еще раз всем спасибо . Найдут причину или нет напишу обязательно. Уже самому становится интересно.