Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
demon6662007
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите пожалуйста разобратся с давлением в системе

Сообщение demon6662007 »

Доброго дня.
Сам собрал и уже 2 месяца эксплуатирую водяную систему отопления. Все хорошо, течей и непробиваемых пробок нет. Беспокоит лишь необходимость раз в сутки докачивать давление с подпитки. Система закрытая, 25 пп магистраль 30 метров, разводка 20 пп 5 батарей 32 секции суммарно алюминий, котел Электромаш ЭПВМ 4,5, насос 25-40, группа безопасности и расширительный бачок на 5 литров присутствуют. Облазил все подвалы и углы в поисках возможных течей, нигде нет ничего. Но давление каждый вечер качаю до 1,9, и через сутки приходя с работы обнаруживаю 0,8-0,9 а то и 0,6. Помогите разобраться, что это может быть за полтергейст...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

demon6662007 писал(а):Все хорошо
demon6662007 писал(а):лишь необходимость раз в сутки докачивать давление
Как в песенке - "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
Ну, на самом деле все плохо, угробите ТЭНы.
Может, не видите течь, потому что вода горячая и быстро испаряется.
Может течь предохранительный клапан (в том числе из-за малого объема расширительного бака).
Все соединения на виду?
Трубу саморезом не пробили?

demon6662007
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 12:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение demon6662007 »

Code писал(а):Может, не видите течь, потому что вода горячая и быстро испаряется.
Ну обычно на полтора киловатта включено, температура воды градусов 60 на выходе...
Code писал(а):Может течь предохранительный клапан (в том числе из-за малого объема расширительного бака).
Вся система литров 10-12, бачек на 5. Под подрывным сухо, сброс в каналью специально пока не делал-помониторить.
Code писал(а):Все соединения на виду?
Да, разводка открытого типа, через перегородки только сплошная труба проходит без муфт. Визуально течей нигде не видно.
Code писал(а):Трубу саморезом не пробили?
Весь крепеж монтировался до установки труб, вряд-ли где то мог пробить.

Есть подозрения на кран на подпитке. Давление в водопроводе не стабильное-качает гидростанция из скважины, при выключенной гидростанции может падать до тех же 0,6. Иногда, просто под давлением мембраны гидроаккумулятора при открытии подпитки давление в отоплении не растет, приходится открывать кран, чтоб запустилась станция, закрыть как это произойдет, и только тогда нормально надавливает до 2 атмосфер,-пока работает насос. Но логично, что если кран пропускает и выбрасывает воду из отопления в водопровод, то он должен это делать в обе стороны, и при срабатывании насоса гидростанции должено повышатся давление в отоплении, а этого не происходит...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

demon6662007 писал(а):температура воды градусов 60 на выходе
Достаточно.

Советую проверить подводку к радиаторам, литр воды - это немного, запросто уходит куда-нибудь под пол и до подвала просто не доходит. Был случай - вода капала под ламинат.
Качните давление до 6-7 атмосфер, отключив котел, можно воздухом, только соблюдая меры предосторожности.
Увы, только Вы можете найти.
demon6662007 писал(а):Есть подозрения на кран на подпитке
На подпитку кроме крана должен стоять обратный клапан, исключающий этот эффект.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Добрый вечер, тоже предположу что где то сопливит, предложу попроще проверить падение давления при холодной системе, то есть на холодную дать давление и посмотреть упадет или нет и будет ответ, то ли течь то ли с баком таки ошиблись)))) Удачи
рррр-разобррраться... и не поломать...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Давление если в баке 2 атм, то так и будет себя вести.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"